| | |-+  Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?  (Přečteno 16565 krát)
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« kdy: 15.10.2017, 21:56 »


Jedná se rozvaděč na dva elektroměry pro zahrádky.
Zákazník natáhnul kabel 4x10 z HDS a ze sousedem si zaplatili kabel na půl, s tím, že jednu fázi použijí k němu (černý vodič).
Oba majitelé budou mít jednofázové elektroměry.
Já na tom nevidím nic špatného.
Co na to muže říct ČEZ?


* IMG_20171014_130136.jpg (83.55 KB, 1018x768 - prohlédnuto 3047 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.10.2017, 07:05 »

 Legislativní stránka věci bude zahrnovat diskuzi o neúplném počtu vodičů obvodu, přičemž předjímám výsledek 50/50, dále o povinném třífázovém přípoji byť využitém v režimu 1L.
Nicméně ohýbalista vodičů se skutečně vyznamenal zle.
PEN mohl být při použití lepšejšího můstku veden průběžně zle
Ještě jsem si všiml Noark 6000kA....... Pláč
Takže za mne naopak katastrofa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2017, 08:08 »

Na kabel neřeknou nejspíš nic. Budou ale protestovat proti tomu 6kA jističi před elektroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 16.10.2017, 08:16 »

A co říká revizní zpráva? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.10.2017, 08:24 »

Je-li to rozvaděč pro dva elektroměry, není to zásadní problém.
Pojal bych to jako 3f přívod a dvě 3f odbočky. Zachovat 3f a nevyužité vodiče ukončit v RSA.
Ta mudlanice dole nevypadá důvěryhodně a již zmíněný jistič už vůbec ne.
Navíc bych zvažoval 3x16, rozdíl v platbě už není takový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.10.2017, 16:39 »

Na kabel neřeknou nejspíš nic. Budou ale protestovat proti tomu 6kA jističi před elektroměrem.

Zde je uvedená norma EN 60898-1 a magické číslo 6000 A.
PP říkají něco o jiném číslu....

V jiném případě byl jistič ABB OT80F3 a na něm uvedeno Icm=1,4 kA a Icw=1 kA
Přívodní kabel CYKY 4x16
A při plombování vznikl problém. V revizní zprávě bylo uvedeno Ip jističe 13 kA
ale na jističi takové číslo nebylo.....

Máte zkušeností s tím, když na HV není uvedeno to magické číslo 10 kA, jak technici při plombování postupují?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 16.10.2017, 16:59 »

Několik let zpátky, se mi to přihodilo. Technik od ČEZu, nezaplomboval. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.10.2017, 18:25 »

Neni 10kA jistic - neni elektromer ani plomby
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.10.2017, 20:19 »

V průmyslu se jističe ABB typu OT80F3 běžně osazují.
Proud Ip musíte ale hledat v katalogu, na jističi nic takového nenajdu
a hodnoty Icm a Icw jsou mi i při revizi k ničemu. Nepátral jsem, zdá je
výrobce povinen údaj Ip na jističích uvádět....

Poučení: od té doby, kdy mi technik nedal elměr a nezablomboval, tak již nikdy jsem nenapsal RZ na které by nebyl čitelný údaj Ip. Já vím, přípojka 80A se nedělá každý den. Ale je nutné co je v projektu a hlídat, co tam montéři instaluji. Prostě nevytvářet problémy .... 

Prostě má tam být minimálně 10 kA a proud s indexy nikoho nezajímá.

Neni 10kA jistic - neni elektromer ani plomby

....a máš problémy. Ty jako revizní technik to musíš znát a hlídat. Jedno přehlédnutí a máš to všechno na triku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.10.2017, 22:05 »

Ano potvrzuji, 6 kA nezaplombují.
Ovšem jistič tam byl dávno před tím, než jsem musel rozplombovat a nevšiml si...
Ale byl to jeden z těch lepších, zavolal byl jsem poblíž, takže výměna a bez problému.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 17.10.2017, 00:54 »

Pokud se jedná o přívod z pojistek, do elekroměrového rozvaděče a ten bude dobře uspůsoben pro dvě odběrná místa, nebude 3F kabel jako přívodní žádným problémem. Je tak provedeno mnoho bytových i vícegeneračníc h domů.

Ale jak už upozornili ostatní kolegové. Jistič levné řady v 6kA, nepatří k elektroměru jako hlavní. Je to porušení PP a předpoklad hraničící s jistotou je ten, že technik distributora odejde bez pověšení hodin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 17.10.2017, 11:39 »

Ano potvrzuji, 6 kA nezaplombují.
Ovšem jistič tam byl dávno před tím, než jsem musel rozplombovat a nevšiml si...
Ale byl to jeden z těch lepších, zavolal byl jsem poblíž, takže výměna a bez problému.  Úsměv

To je první ,  na co se technik při dojezdu podívá....10kA ...jinak končí a jede na svačinu... Škleb
Mají to  i v interních předpisech distribuce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 17.10.2017, 12:03 »

Instalaci předloženou tazatelem bych kladně nezrevidoval. Kabel z HDS je buď HDV, které končí na nějaké čtyřsvorkové přípojnici, odkud začínají odbočky k jednotlivým elektroměrům, nebo to bude už z HDS odbočka k elektroměru, v tom případě ale pouze k jednomu. Takže buď jeden kabel s názvem HDV se dvěma řádnými odbočkami k elektroměrům nebo dva kabely z HDS coby dvě odbočky k elektroměru. Tazatelova instalace je kočkopes, který není ani HDV, ani odbočka k elektroměru. Už vidím, jak někdo v budoucnu bude manipulovat s tím můstkem PEN a tak si předtím vypne jistič před elektroměrem a potom přeruší vodič PEN k sousedovi, který bude zapnutý svým jističem před elektroměrem ve svém vlastním zaplombovaném krytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 17.10.2017, 12:10 »

Řešíte 6 kA, ale nad tím, jaký průřez bude mít N/PE vůči fázovým vodičům, se nepozastavil nikdo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 17.10.2017, 13:16 »

Řešíte 6 kA, ale nad tím, jaký průřez bude mít N/PE vůči fázovým vodičům, se nepozastavil nikdo?
Kde je problém? Je tam kabel CYKY-J 4x10 s různými fázemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.10.2017, 13:24 »

Ta mudlanice .....

Instalaci předloženou tazatelem bych kladně nezrevidoval.

To je také důvod, proč "mudlařům" ty jejich mudlanice nejsem ochotem
revidovat. Je to ztráta času a časů i nervů.
Je to pořád dokola.
Řádný projekt, kde je jasné schéma zapojení. Také se tomu říká montážní, nebo výrobní dokumentace. Pak následuje profesionální a pečlivé ( nad ) standardní provedení a nakonec prohlášení o shodě spolu s revizní zprávou.
Vše ostatní je bastl a bastlení ( mudlařina).

Měli jsme to hned na začátku diskuse zcela utnout, že takto jak je to předloženo, takto to nelze realizovat. I na takové řešení je standard. A ten kdo začal něco takového instalovat, by to měl vědět, anebo se aspoň snažit získat informace. Tam je začátek toho bastlu....

Co na to může říci ČEZ?
Ale co na to řekne revizní technik zde napadlo.
ČEZ se s takovým bastlem nebude zabývat.
A revizní technik? Snad jen blázen to bude revidovat a vůbec se s tím zabývat.
Ano, na konci diskuse je každý chytrý, ale jasně to zde nastínil Radim Strycharski
a Jan Hlavatý zde vložil otázku k přemýšlení.

PS. Přitom jsem si myslel, že v oblasti přípojek dělat bastly snad ani není možné. Pokud již musím udělat revizi pro distributora, tak si dávám moc velký pozor na to, aby to bylo vše přesně podle PP a snad ještě tak na 140% lépe. Vrací se mi to v bonusu při některých jednáních s techniky distribuce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 17.10.2017, 15:07 »

Kdyby elektroměrový rozvaděč splňoval připojovací podmínky distributora a kabel CYKY4x10 by byl správně uložený a ukončený svorkovnicí, z které by byla připojena jednotlivá měřící místa v tom elektroměrovém rozvaděči, kde by mohl být problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 17.10.2017, 15:26 »

Např. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2, kdy průřez středního vodiče musí být nejméně jako průřez fázových vodičů. Tady mám dva různé obvody v jednom kabelu, využívající společně jeden střední vodič,  tudíž by průřez středního vodiče měl být dvojnásobný,  ne?

Když tam dám dva jednofázové přívody, tak N bude mít dohromady taky 2x10 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.