Autor Téma: Princip funkce proudového chrániče  (Přečteno 2011 krát)
Autorský článek
*
Offline Offline




« kdy: 11.10.2017, 10:02 »

Princip funkce proudového chrániče
    Víte, jak funguje proudový chránič? Slyšeli jste to mnohokrát? Autorem textu je renomovaný výrobce jistících přístrojů a samozřejmě i proudových chráničů ... z principu funkce proudového chrániče vyplývá skutečnost, že proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany není omezující prvek a nejistí před nadproudy (přetížení nebo zkrat). To znamená, že neomezuje hodnotu procházejícího proudu, ale pouze dobu jeho průchodu. Doba průchodu je dána dobou vybavení ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Princip funkce proudového chrániče
   
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2017, 10:55 »

Vypínací charakteristik a chrániče zakreslená do It grafu účinků proudu na lidský organizmus není úplně přesná. Ten graf je totiž logaritmický.


* graf.PNG (36.13 KB, 762x456 - prohlédnuto 93 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Martin Horňák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2017, 18:58 »

Tak trochu by mě zajímalo jak asi bude fungovat TEST tlačítko na přiloženém obrázku v textu... Podle mého názoru asi moc dobře ne. Mimochodem tento obrázek jsem již viděl tolikrát publikovaný různými odborníky, že to ani možné není. Jen mě zaráží, že si žádný odborník, který někde něco publikuje není schopen po sobě překontrolovat své články včetně příloh...

Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2017, 19:59 »

Ale bude fungovat. Proud fáze L1 pošle mimo chranič. Jenom musí vydržet jmenovitý proud chrániče.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.10.2017, 20:12 »

Test tlačítko by ovšem mělo fungovat i bez připojené zátěže a to na tomto obrázku fungovat nebude. Je to zajisté chybka.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.10.2017, 08:37 »

Odborníci od sebe opisují aniž by zkontrolovali co opsali.

Známý případ se špenátem a jeho obrovským obsahem železa. Chyba vznikla z nepozornosti sekretářky přepisující jakýsi chemický rozbor, která posunula desetinou čárku o jedno místo a vznikl zázračný pokrm! Na chybu se přišlo asi po 70 létech.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2017, 10:35 »

Pravda, pro funkci to potřebuje zátěž. Takže asi to úplně správně nebude.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Miroslav Revús
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.10.2017, 14:35 »

Toto je už lepšie:


* pchranic.gif (17.29 KB, 426x409 - prohlédnuto 177 krát.)
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Online Online



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 13.10.2017, 18:11 »

Já mám v paměti, že testovací tlačítko, je zapojeno mezi fází a vodičem "N".
Tak co je správně?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.10.2017, 18:44 »

Docela by mě  zajimalo odkud toto  schema pochází.
Zaznamenáno

Sláva
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 13.10.2017, 19:15 »

Já mám v paměti, že testovací tlačítko, je zapojeno mezi fází a vodičem "N".
Tak co je správně?
Obě konstrukční varianty se vyskytují - L/N i Li/Lj.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 14.10.2017, 00:34 »

Třífázový chránič je určen do třífázové sítě, přičemž není podmínkou rozvedení vodiče N, takže správnější je konstrukce Li/Lj.
Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.10.2017, 11:43 »

Správnější ?
To nevím nedovolil bych si to takto napsat.
V této souvislosti si dovolím otázku: "viděl někdo z vás rozvaděč, kde by chyběl vodič PEN případně N a PE?"
Tím mám na mysli, jaký je tedy problém připojit na přívodní svorku chrániče N nebo PEN s tím, že výstup z chrániče již N vodič obsahovat nemusí.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.10.2017, 21:09 »

Správnější ?
Jistěže. Právě pro ty případy, kdy za chránič připojím třeba jen asynchronní motor. Tři fáze být musí, ale vodič N být nemusí. Návod chrániče by sice mohl požadovat připojení N na vstup za všech okolností, ale kdyby byl konstruovaný jinak, tak by to požadovat nemusel. Vycházím z předpokladu, že požadavků má být co nejméně.  Úsměv Navíc nemůžeme vyloučit teoretickou situaci, kdy vodič N není v rozvaděči vůbec.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 14.10.2017, 22:07 »

Na druhou stranu varianta L/N dovoluje použít 3f chránič jako jednofázový, což se za určitých okolností může hodit.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 14.10.2017, 22:54 »

Pro jednu fázi se má použít jednofázový chránič. V principu se může použít 3 f chránič do 1 f sítě, ale už děláme něco jinak, než co by se mělo. Takže u takového bastlu by se měl vodič N připojit na fázovou svorku chrániče. V návodu je myslím uvedeno, jestli je tlačítko zapojeno mezi L1-L2 nebo L1-L3. Svorka N u 3 f chrániče má výhradní pozici pro správné pořadí vypínání v 3 f síti. V 1 f síti pořadí vypínání vodičů nemá význam.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.10.2017, 22:57 »

Jistěže. Právě pro ty případy, kdy za chránič připojím třeba jen asynchronní motor. Tři fáze být musí, ale vodič N být nemusí. Návod chrániče by sice mohl požadovat připojení N na vstup za všech okolností, ale kdyby byl konstruovaný jinak, tak by to požadovat nemusel. Vycházím z předpokladu, že požadavků má být co nejméně.  Úsměv Navíc nemůžeme vyloučit teoretickou situaci, kdy vodič N není v rozvaděči vůbec.
No PE tam bude určitě.
Takže bylo by možno v těchto případech ho takto využít?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.10.2017, 23:14 »

Pro jednu fázi se má použít jednofázový chránič. V principu se může použít 3 f chránič do 1 f sítě, ale už děláme něco jinak, než co by se mělo. Takže u takového bastlu by se měl vodič N připojit na fázovou svorku chrániče. V návodu je myslím uvedeno, jestli je tlačítko zapojeno mezi L1-L2 nebo L1-L3. Svorka N u 3 f chrániče má výhradní pozici pro správné pořadí vypínání v 3 f síti. V 1 f síti pořadí vypínání vodičů nemá význam.
Nesouhlasím.
Třífáz chránič s tlačítkem mezi L nelze použít na jednofáz kvůli hodnotě R v obvodu tlačítka.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?