Autor Téma: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?  (Přečteno 9878 krát)
Martin Žejdlík
« kdy: 29.09.2017, 21:14 »

Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mně ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 30.09.2017, 21:57 »

Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mě ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?

To se musíš zeptat na ČEZu. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2017, 22:31 »

Obecně: při navýšení příkonu (a dalších změnách) je nutné, aby ER splňoval aktuální podmínky distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.09.2017, 23:08 »

To zapojení PENu by spíše vypadalo na PRE

"Oficiálně" to podle Připojovacích podmínek ČEZu má být jinak.
Záleží na tom, jestli se podaří dohodnout na "kompromisu",  ale na to je dobré domluvit se s někým, kdo u ČEZu "připojuje nebo odpojuje",  ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.10.2017, 09:41 »

Na navýšení hodnoty hl. jističe je změna distribuční sazby a  pohlíží se na něj podobně jako na zřízení nového odběru.
Tedy vyplnit Žádost o připojení, přijde návrh smlouvy, kde se vyjádří k podmínkám, zaplatíte za příkon, doložíte revizi, která musí dokazovat stav dle PP.
Jsou oblasti, kde se zapojení PEN přes elektroměr objevuje a do změny v rozvaděči bývá tolerováno.
Když teď měníte jistič, je snad zásadní problém, když už bude odklopená deska, osadit můstek, nebo dát celou novou desku, nebo rozvaděč?
Ono to je i v zájmu odběratele, mít RM v pořádku, když je to jeho majetek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.10.2017, 10:45 »

To Martin Žejdlík: Postněte sem fotku toho rozvaděče, nějak mám tušení, že toho bude špatně více...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 01.10.2017, 11:05 »

On ČEZ, již takzvanou "PREMIX" desku, netoleruje. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.10.2017, 11:42 »

Je-li využita coby opravný prostředek stávajícího rozvaděče, který tímto získá jistý standard, pak s tímto není problém.
Ne vždy je totiž možné vyměnit celý rozvaděč a některé rozvaděče jsou jen plechový rám pro osazení premix desky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2017, 12:11 »

Pokud se podíváte do připojovacích podmínek, v bodě 2 je určeno, pro jaké případy jsou závazné.

V odstavci 4. se dočtete, že i pro případ změny sazby spojené s navýšením hodnoty hlavního jističe přesahujícím stávající distribuční sazbu.

Předpokládám, že máte sazbu D 02d do 3x20A a chcete přejít na sazbu D 02d do 3x25A.

Mě z toho vychází povinnost upravit RE do stavu, který odpovídá platným připojovacím podmínkám.

Lepší ale bude všechno vyfotit a jít se domluvit na vaší pobočku ČEZ Distribuce.

Jenom bych chtěl upozornit na rozdělení distribuce a prodeje, takže slečna za přepážkou (ČEZ Prodej) vám pomoct nemusí a odkáže vás jinam (ČEZ Distribuce).

Možná klapne i dotaz na tel. čísle 800 850 860 (zdarma).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 01.10.2017, 21:32 »

Zásadní dotaz.
Jak stará je ta elektroměrová deska?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.10.2017, 00:03 »

ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP),  tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 05.10.2017, 00:17 »

ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP),  tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)

Tak poslední zkušenost. ČEZ už netoleruje ani "PREMIX" desku. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 05.10.2017, 00:20 »

Tento týden jsem byl u montáže 4x elektroměr, z toho 3x na permix. Karlovarský kraj.
Ale nechci se hádat, asi vždy záleží na konkrétní situaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 05.10.2017, 08:10 »

elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrovýc h rozvaděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace;
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 05.10.2017, 10:45 »

elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrovýc h rozvaděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace;

Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 05.10.2017, 17:42 »

Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. Smutek

Dříve to bylo běžné..Honzo.. .
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... Škleb
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.S amozdřejmě přístroje v krytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 05.10.2017, 17:54 »

Dříve to bylo běžné..Honzo.. .
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... Škleb
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.S amozdřejmě přístroje v krytí.

Ale v současné době, existuje takový výrobce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.10.2017, 19:38 »

Např. ELZAM Bystřany
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?