Autor Téma: Mohou být v "nehořlavé" trase normální kabely?  (Přečteno 5005 krát)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« kdy: 29.09.2017, 07:13 »

Setkal jsem se s tím, že v trasách pro nehořlavé kabely jsou uloženy i normální kabely.
Většinou je to tak, že ve svazku nehořlavých kabelů je jeden nebo dva normální kabely (CYKY). Kabely jsou uloženy většinou v drátěných žlabech.
Nejde o novostavbu, je to budova, která už je nějakou dobu v provozu a byly zde pro provedeny jen určité úpravy elektroinstala ce, pro nového nájemce.
Samozřejmě, že nejlepší by asi bylo striktní oddělení "nehořlavých" a normálních tras, ale v této situaci už je to dost komplikované.
Výklad ČSN 73 0848 není úplně jednoznačný.  
Je vůbec možný nějaký souběh normálních a "nehořlavých" kabelů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.09.2017, 09:51 »

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2
Citace
560.7.7 Kabely obvodů pro bezpečnostní účely, jiné než s kovovým stíněním, požáru odolným, musí být odpovídajícím a spolehlivým způsobem, tzn. dostatečným odstupem nebo přepážkami, odděleny od kabelů ostatních obvodů,  včetně kabelů ostatních bezpečnostních obvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2017, 14:03 »

Jsou to kabely se zvýšenou odolností proti požáru nebo se zaručenou funkcí při požáru?

Napájí zařízení, která musí být při požáru funkční nebo jenom řeší ochranu před nebezpečnými halogeny při požáru?

Je i samotná trasa odolná proti požáru?

"Nehořlavý" kabel nemusí nutně sloužit k bezpečnostnímu účelu. Je ale pravda, že CYKYna mezi nimi degraduje smysl těchto kabelů na nulu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.09.2017, 20:24 »

Starší budova, drátěný žlab dedukuji, že to nebude požárně odolná trasa. Požárně odolná trasa v dráťácích je poměrně nová věc, myslím tak 2,3 roky, kdy s tím vylezl jako první Arkys.

Jsou ty CYKY určitě CYKY? třeba N2XH jako bezhalogenové mají plášť černý.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2017, 17:07 »

Neznám všechny detaily, neřeším to jako RT - ale revize (kladné) na to existují.
Většinou jde o kabely se zaručenou funkcí při požáru, napájí to např. EPS, požární ventilátory atd.
Trasy asi "nehořlavé" budou, něco je drátěných žlabech, něco v klasických žlabech (MARS),  je v tom docela chaos, míchá se tam nová instalace se starou, různě se to potkává, křižuje ...
Je tam spousta kabelů z původní instalace, které už nejsou v provozu. 
Ty "hořlavé" kabely jsou CYKY. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.09.2017, 18:03 »

Pokud nemá trasa zaručenou funkci při požáru, nemá jí ani kabel, který v ní leží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5