Autor Téma: Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?  (Přečteno 16296 krát)
Vrbovský
« kdy: 27.09.2017, 12:43 »

Ohledně elektřiny jsem laik.
Nastěhoval jsem se do nového bytu a rozvody mi začínají být podezřelé.
Očividně je někdo dělal relativně nedávno (vše je vedeno v nových lištách, nic ve zdi).
Je to malý byt 2+kk.
Začalo to prasknutím dvou žárovek pár hodin po sobě, obě při rozsvícení.
Pak mě probudila prskající zásuvka s připojenou (zhasnutou) lampičkou.
Matně si vzpomínám, že prskala periodicky cca něco jako 3s prskání a 5s ticho (byl jsem rozespalý).
Po vytažení natrvalo přestala. Vypadá to, že jsou téměř všechny zásuvky v bytě zřetězené, ale zátěž v žádném okamžiku nebyla velká (notebook, lampička, mobil).
Taktéž jsem vyfotil onu prskající zásuvku.
Dá se z těchto indícií vyvodit nějaká souvislost?
Měl bych urychleně zavolat elektrikáře? (předchozí nájemník takto očividně spokojeně žil po dva roky).


* DSC_0820.jpg (748.92 KB, 985x985 - prohlédnuto 3356 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 27.09.2017, 13:34 »

Musím vás zklamat.
1.Ty rozvody jsou původní, nic nového. Smutek
2.Ta prskající zásuvka, je jasně na fotu vidět opálený 2 šroub z vrchu, tam kde jsou dva Al vodiče. Volný šroub.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.09.2017, 14:01 »

V prvom kroku pisomne upozornite majitela na nebezpecny stav a ziadajte ako najomca napravu. Podla reakcie sa uvidi, co dalej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.09.2017, 14:18 »

Len tak v rýchlosti:

Za bieleho dňa vypnúť prívod od bytu a všetky ističe (vybrať všetky poistky).
Skúšačkou odskúšať beznapäťový stav.
Zobrať izolovaný skrutkovač a dotiahnuť všetky skrutky vo všetkých zásuvkách.
Potom zapnúť všetky ističe (založiť všetky poistky).

Ak si na to netrúfate, zavolajte elektrikára.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.09.2017, 14:42 »

Len tak v rýchlosti:

Za bieleho dňa vypnúť prívod od bytu a všetky ističe (vybrať všetky poistky).
Skúšačkou odskúšať beznapäťový stav.
Zobrať izolovaný skrutkovač a dotiahnuť všetky skrutky vo všetkých zásuvkách.
Potom zapnúť všetky ističe (založiť všetky poistky).

Ak si na to netrúfate, zavolajte elektrikára.

Najomnik laik ma opravovat VTZ majitela ? Este nieco odlomi, pretiahne zavit a bude obvineny, ze to pokazil. V prenajimanom byte opravy zabezpecuje majitel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.09.2017, 14:48 »

Kým sa majiteľovi uráči, tak tá zásuvka kompletne vyhorí.
Sú situácie, kedy s oplatí obetovať pár vlastných peňazí na elektrikára.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.09.2017, 16:14 »

Pro začátek bych nejlevnější fázovou zlkoušečkou při provozu bytu osahal kolíky v zásuvkách,jestli někde nezasvítí.
Zásuvka je starý 2 vodičový rozvod TN-C. To prskání je možná ten povolený šroubek. Ale to praskání žárovek ? Podíval bych se na hlavní jistič jestli není 3f. Mohl by být někde povolený PEN a přes spotřebiče se vytvoří napěťový dělič mezi fázemi. Spotřebič s menším odběrem tento stav většinou neustojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2017, 20:08 »

Za to praskání žárovek možná může ten povolený šroubek. Ale souhlasím s tím, že by to někdo měl vidět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stanislav Školník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.09.2017, 22:40 »

Ještě jedna věc a to že odchozí vodič PEN je napojen ze špatné svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.10.2017, 00:18 »

Ještě jedna věc a to že odchozí vodič PEN je napojen ze špatné svorky.
Jak se z fotky pozná, který je odchozí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.10.2017, 10:04 »

Z fotky se to nepozná, ale i tak by měl by být na druhé svorce "PE",  ne na "N".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.10.2017, 10:14 »

Z logiky věci: prská-li v zásuvce při připojeném spotřebiči a zhasnutých světlech, a nic jiného není zapojeno na tento okruh, je přívodní ž/z ten spodní, opálený. Ale co víme, jak je to vše udělané....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.10.2017, 08:36 »

Z fotky se to nepozná, ale i tak by měl by být na druhé svorce "PE",  ne na "N".
Pozor v tom případě budete mít ndn na neživých částech spotřebičů napájených ze zásuvky s přerušeným propojem PE-N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.10.2017, 09:24 »

Byl jsem učen že PEN má být smyčkován na "studené=bez hřející vidlice" svorky.
 Dojde-li pak k vyhřátí vodiče u svorky "N",  měl by zůstat funkční a spojitý "PE".
 Při přerušení propojky se v případě zasmyčkování odvodu ze svorky "N"  NDN objeví na všech ostatních zásuvkách za poškozenou.
V případě přerušení propojky v případě že bude PEN smyčkován přes kolíkové svorky by se nemělo objevit NDN na neživé části, protože kolík zůstane připojen.
Ale připojení odvodu smyčky ze svorky "N" má výhodu protože nejsou proudově namáhány svorky "PE".
V praxi jsem zpozoroval nejednotnost v názorech mazáků. U mědi si troufám tvrdit je to při precizním provedení celkem jedno, problematické je tepelné namáhání u hliníku, tečení za studena a bod styku vodiče s proudově zatíženou svorkou.
Ideálně bych si představoval propojení přívod "PE" - "N" odvod "N"- "PE".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.10.2017, 10:23 »

Ano řešení dle vaší poslední věty jsem taktéž viděl.
Nicméně dle mých poznatků je vodič většinou ulomen nikoli v propojce ale před kolíkem, zásuvka se přeci jen trochu kvedlá atd....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.10.2017, 11:53 »

V takovém případě k lomu v tomto bodě přispívá nejspíše  i neopatrnost při odstraňování izolace, kdy je na vodiči rýha od nože.
Dalším faktorem je proměnná kvalita hliníku, kdy se někdy vyskytuje (vyskytoval) opravdu tvrdý drát a jindy bláto. Tato vlastnost se projeví i v zamačknutí hlavy šroubu do vodiče a jeho případné vyhřeznutí mimo styčné plochy.
Jsou pak k vidění různé paradoxy, kdy dvojzásuvka Al tahne pračku a myčku a 10 let o ni nikdo neví a oproti tomu jedna lampička vytvoří problém a potenciálné nebezbečný stav na celém okruhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.10.2017, 11:57 »

V takovém případě k lomu v tomto bodě přispívá nejspíše  i neopatrnost při odstraňování izolace, kdy je na vodiči rýha od nože.
Dalším faktorem je proměnná kvalita hliníku, kdy se někdy vyskytuje (vyskytoval) opravdu tvrdý drát a jindy bláto. Tato vlastnost se projeví i v zamačknutí hlavy šroubu do vodiče a jeho případné vyhřeznutí mimo styčné plochy.
Jsou pak k vidění různé paradoxy, kdy dvojzásuvka Al tahne pračku a myčku a 10 let o ni nikdo neví a oproti tomu jedna lampička vytvoří problém a potenciálné nebezbečný stav na celém okruhu.

Zde pouze dodám, že normativně byl Al vodič pro PE/PEN kvalitnější, nežli pro L.
A např.v Maďarsku se používal kabel kombi, kdy fázový vodič byl Al a pro PE/PEN Cu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.