| | |-+  Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?  (Přečteno 34533 krát)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 29.09.2017, 07:27 »

ed. 2
. Úsměv

Hodil by sa tam aj príklad pripojenia fázových vodičov „V“ s následným vplyvom na predistenie a „c“.
SPD1 v rozvádzači hlboko vnútri a dosť ďaleko od HUS na vstupe do objektu je už dosť dobrým dôvodom aj na to, aby sa začal brať do úvahy vplyv zavlečeného prepätia a prípadné tienenie samotného prívodu po vnútornej trase chráneného objektu.
Niečo má distribútor v sieti určite ošetrené, ale v situácii zásahu bleskom v mieste odbočky do strešníka by mohli byť následky znateľnejšie.

Jestli jste to myslel tak, že z MET vedete zž na PE/PEN v rozvaděči, druhý zž na PE/PEN svorku SPD typ 1,  a třetí kratinký zž z PE/PEN svorky SPD na PE/PEN v rozvaděči, pak je to lepší než předepsané minimum, a lze to jen pochválit.
Prečo sú lepšie dva vývody s SPD?
Pri pomocnej prípojnici PE ak je od fázových vodičov ku PEN „ďaleko“ mi to dáva zmysel, ale ak ten „kratinký „ v rozvádzači stačí, nevytvára sa na tom ďalšom vodiči z SPD k HUS (MET) zbytočný úbytok s prípadným problémom navyše?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 01.10.2017, 00:16 »

... ak je od fázových vodičov ku PEN „ďaleko“ mi to dáva zmysel, ale ak ten „kratinký „ v rozvádzači stačí, nevytvára sa na tom ďalšom vodiči z SPD k HUS (MET) zbytočný úbytok s prípadným problémom navyše?
Mohl byste nakreslit, jak to myslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Hájek Jaroslav
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.10.2017, 15:20 »

Jestli jste to myslel tak, že z MET vedete zž na PE/PEN v rozvaděči, druhý zž na PE/PEN svorku SPD typ 1, a třetí kratinký zž z PE/PEN svorky SPD na PE/PEN v rozvaděči, pak je to lepší než předepsané minimum, a lze to jen pochválit.

Myslite to nejak takhle?


* P_20171001_150257_1_p.jpg (948.31 KB, 1836x3264 - prohlédnuto 1553 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #21 kdy: 01.10.2017, 18:17 »

Mě by stačilo zapojení:
EPS - SPD - PEN/PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
IM
« Odpověď #22 kdy: 01.10.2017, 18:57 »

Doplnil bych diskuzi ve smyslu titulní otázky (nevyplývá z ní, že by se mělo jednat jen o RD),  že v praxi nemusí obecně platit požadavek na přizemnění každého bodu rozdělení PEN na PE a N. Zejména v rozvodech průmyslových instalací. Ostatně je to dokumentováno v ČSN 33 2000-1 ed.2.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.10.2017, 09:48 »

Mohl byste nakreslit, jak to myslíte?
Vlastne nemôžem, nakoľko som síce reagoval na váš príspevok, ale podobne ako vy iba v kontexte riešení na ktoré myslel p. Dedík (on to upresnil a naďalej trvá na dvoch samostatných vodičoch),  resp. p. Miroš (Tak já to beru tak, že ke svodičům, tahám samostatný ZŽ vodič, a k přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N, tahám další samostatný ZŽ vodič.).
Hádam páni Dedík a Miroš by mohli konkrétnejšie nakresliť svoju situačnú predstavu dvoch samostatných vodičov z rozvádzačov do HUS.

----

Samozrejme nemám žiadny problém s dvoma vodičmi namiesto jedného, len v súvislosti s vývodmi z SPD tak, že vychádzajú z bodu za "c",  a že sú vedené samostatne v spoločnom obložení, v tesnej blízkosti prívodu. Aj keď z profesného hľadiska mi to skôr príde ako nedostatok vhodného materiálu.
Podstatu možných problémov so zavlečeným prepätím v nadväznosti prepojenia HR a HUS vidím v štvorkombináci i - HUS je na vstupe vzdialená od rozvádzača objektu (HR),  - SPD1 je v HR, - prívod do HR je na vnútornej trase neošetrený (netienený),  - a v prípadnom súbehu ošetrených a neošetrených vodičov PE z HR k HUS niekde v spoločných trasách vnútri objektu.
V HR na výstupe z SPD na tom krátkom prepojení „c“ na zbernicu v HR už ostáva oddelený prijateľný úbytok pre vnútorné rozvody, a zbytok ostáva na vodiči zo svorkovnice v HR (podľa normy od bodu B) k HUS, a na prívodnom PEN. Tým dvom by bolo asi najlepšie v samostatnej spoločnej trase.
V tejto súvislosti mi príde každý ďalší samostatný vodič z SPD s nedodržanou vzdialenosťou „c“,  s plným úbytkom, iným uložením a s možným negatívnym vplyvom na svoje okolie už v HR a aj po trase k HUS ako zbytočne rizikový.

Schematicky je kaskáda pripojenia SPD vidieť napríklad v článku DEHN s umiestnením SPD1 v HR, ktorý vyzerá byť umiestnený na vstupe do objektu a so samostatnými prívodmi z ďalších stupňov SPD2 (samozrejme po naplnení požiadavky na „c“ v podružných rozvádzačoch).
Ak ide v prípade obrázku v článku o HR umiestnený bezprostredne na vstupe do objektu, upravil by som ešte zapojenie tak, že vodič PEN by som ďalej od poistiek už nekreslil, vývod z SPD1 smerom hore vynechal, smerom dolu ponechal vývod z SPD ako „c“,  a vodiče PE a N nakreslil priamo z bodu rozdelenia na HEP (MET).

K otázke témy je asi najideálnejšie mať bod rozdelenia rovno na HUS. V prípadoch čiastočných rekonštrukcií je určite vhodné zvážiť jeho „iba odporúčanie“ na samostatné uzemnenie, a to v závislosti na možnostiach v mieste inštalácie pri jeho vytvorení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 02.10.2017, 22:35 »

Takto som to myslel:

2) Lokální uzemňovací přípojnice
V praxi se ale často setkáme s případy, kdy nelze přepěťovou
ochranu zapojit ani výše uvedeným způsobem. Jedná se zpravidla
o skříňové rozvaděče, kde jsou v jejich horní části vedeny fázové
přípojnice a ve spodní části přípojnice PEN. Tento problém se dá
vyřešit vytvořením lokální uzemňovací přípojnice.
Přepěťovou ochranu umístíme co nejblíže k fázovým přípojnicím
(co nejkratší přívodní vodiče) a připojení vodiče PEN řešíme dle obrázku.

Tímto způsobem nejvíce zkrátíme připojovací vodiče, které
ovlivňují velikost napětí ohrožujícího další elektroinstala ci. Ve
výsledném přepětí se uplatní pouze napětí Ub2 na vodiči mezi
svorkou přístroje a lokální přípojnicí (2). Na vodiči mezi svorkou
přístroje a hlavní uzemňovací přípojnicí (1) se sice také indukuje
napětí Ub21, to však další elektroinstala ci neohrožuje. Následná
instalace musí být připojena na přípojnici 2.

Inak je to v aplikacnej prirucke OEZ


* Bez názvu.png (13.83 KB, 427x366 - prohlédnuto 1532 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 02.10.2017, 22:45 »

Takto som to myslel:...
No já přeci taky. Pořád ale nerozumím tomu, co jste myslel tím
... ak je od fázových vodičov ku PEN „ďaleko“ mi to dáva zmysel, ale ak ten „kratinký „ v rozvádzači stačí,  nevytvára sa na tom ďalšom vodiči z SPD k HUS (MET) zbytočný úbytok s prípadným problémom navyše?
Já se totiž domnívám, že ten "další vodič z SPD k MET" sníží všechny rozdíly napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 03.10.2017, 12:56 »

Já se totiž domnívám, že ten "další vodič z SPD k MET" sníží všechny rozdíly napětí.
Z toho pohľadu áno, ale nestáva sa potom ten dodatočný vodič pripojený priamo v SPD z pohľadu požiadavky v norme na maximálne pripájacie dĺžky problematickým svojou možnou dĺžkou hádam aj 15-20m od RD k HUS a v takom prípade aj výrazne vyšším úbytkom voči už „čistému“ vodiču „c“?
Pri revízii by som ho práve na základe toho článku radšej prepojil za ten krátky, predpokladám že správne dimenzovaný.

Takto som to myslel:
Ten obrázok vyššie s dvoma vývodmi z SPD chápem skôr ako určitý návrh výrobcu na riešenie umiestnenia SPD1 z priestorových dôvodov v skriňovom rozvádzači (ak je od fázových vodičov k PEN ďaleko). Akurát to chce dôsledné riešenie oddelenia „čistej“ inštalácie za „c“.
Mne na tom zapojení z pohľadu požiadaviek normy na pripojovacie vzdialenosti vodičov SPD nedáva príliš zmysel práve to pripojenie vodiča s nesprávnou dĺžkou a úbytkom Ub1 priamo do SPD hneď vedľa už ošetreného vodiča deličom s vyhovujúcou dĺžkou „c“. Na mňa pripojenie na tomto mieste pôsobí ako porušenie normy.
Ak už ho tam ale navrhovateľ riešenia chce mať, tak by som ho radšej videl pripojený na svorkovnicu 2, a ten krátky „c“ by som ponechal samostatný, bez prípadného vplyvu toho dodatočného vedľa neho.
Ten obrázok by ale nakoniec vyznel asi lepšie len s označením Ub1 (Ub2+Ub21) ako celkového úbytku od SPD k (1),  dodatočný vodič vľavo zrušiť a označiť tú čiaru ako reálnu riešenú vzdialenosť L od SPD k svorkovnici 1 (v článku raz PEN, raz HUP). Vodič s Ub2 označiť ako „c“ a vodič s Ub21 už ako neošetrený „L-c“.
Svorkovnicu (2) by navyše šlo použiť ako bod rozdelenia s výhodou použitia vodiča L-c na prepoj k HUP.
Myslím, že ani ten „pomocný“ úbytok na dodatočnom vodiči z SPD by nebol zasa v skriňovom rozvádzači až taký markantný, aby ho dostatočne nenahradili vodiče na deliči svojím vhodným prierezom.



* IMG_20171003_085140276.jpg (704.83 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 1600 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 03.10.2017, 16:30 »

Citace: Maroš Klein link=topic=38497.msg301297#msg301297 da070te=1528191
.............
Ten obrázok by ale nakoniec vyznel asi lepšie len s označením Ub1 (Ub2+Ub21) ako celkového úbytku od SPD k (1),  dodatočný vodič vľavo zrušiť a označiť tú čiaru ako reálnu riešenú vzdialenosť L od SPD k svorkovnici 1 (v článku raz PEN, raz HUP). Vodič s Ub2 označiť ako „c“ a vodič s Ub21 už ako neošetrený „L-c“.
Svorkovnicu (2) by navyše šlo použiť ako bod rozdelenia s výhodou použitia vodiča L-c na prepoj k HUP.
Myslím, že ani ten „pomocný“ úbytok na dodatočnom vodiči z SPD by nebol zasa v skriňovom rozvádzači až taký markantný, aby ho dostatočne nenahradili vodiče na deliči svojím vhodným prierezom.

Promiňte, ale moc tomu nerozumím. Je to nějak celé zmatené. Navíc HUP u nás znamená hlavní uzávěr plynu. U nás to bývalo HOP (dnes MET) a to není to samé co PEN, tedy rozhodně ne jednou PEN a pak HOP. Jsou to dvě naprosto odlišné svorkovnice s rozdílnou funkcí a určením.

K původnímu dotazu:

Jak správně provést bod rozdělení vodiče PEN, najdete v ČSN 33 2000-5-54 ed.3, na obrázcích 54.1.a,b, c.   Mě osobně vyhovuje nejvíce a je podle mne i nejpřehlednějš í varianta dle obrázku c. Je tam i naznačené doporučené přizemnění bodu rozdělení. V bytech je zbytečné a nešla by ani prakticky provést. U RD považuji přizemnění rozvaděče přez MET (HOP) za základní standard. Podrobnosti už popsali kolegové.
V praxi ¨tedy jdu variantou dle obr. c, pokud to nejde jinak, třeba kvůli prostoru, použuji i prostorové oddělení PEN a PE. PEN by mělo mít modrou návlečku. U rodinných domů je dnes už běžné svorovnice MET, kam je v drtivé většině případů dotaženo FeZv drát na svorkovnici a z té vede CYA vodič 16mmm na svorkovnoci PEN, nebo PE. Drát vede většinou ze základového zemniče.

CO se týká SPD, tak správné provedení zapojení, tedy krom výrobců SPD a jejich návodu, najdete také v ČSN 33 2000-5-534 ed.2.   To považuji za minimální standard. Vše navíc už je pouze a jen k dobru, pokud je to tedy správně provedeno. I v tomto platí, že aktivní blbec je horší než třídní nepřítel .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 03.10.2017, 20:04 »

Promiňte, ale moc tomu nerozumím.
Pozrite si pozorne pôvodný návrh od OEZ na obrázku v príspevku #24 .
Nezdá sa vám vodič s úbytkom Ub1 zapojený priamo do SPD v rozpore s 33 2000-5-534 ed.2?
Navíc HUP u nás znamená hlavní uzávěr plynu. U nás to bývalo HOP (dnes MET) a to není to samé co PEN, tedy rozhodně ne jednou PEN a pak HOP. Jsou to dvě naprosto odlišné svorkovnice s rozdílnou funkcí a určením.
Presne na to som upozornil aj v mojom upravenom obrázku (HUS či PEN?). Mrknutí
V aplikačnej príručke OEZ, práve sám výrobca v jednom zo svojich odporúčaných riešení o ktorom sa tu toľko bavíme, na str.15, ods.2) najprv nazýva svorkovnicu č. 2  „ve spodní části přípojnice PEN“,  a hneď v druhom odseku už je tá istá svorkovnica pre neho HUP „hlavní uzemňovací přípojnicí (1)“.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 04.10.2017, 06:23 »

Pozrite si pozorne pôvodný návrh od OEZ na obrázku v príspevku #24 .
Nezdá sa vám vodič s úbytkom Ub1 zapojený priamo do SPD v rozpore s 33 2000-5-534 ed.2?Presne na to som upozornil aj v mojom upravenom obrázku (HUS či PEN?). Mrknutí
V aplikačnej príručke OEZ, práve sám výrobca v jednom zo svojich odporúčaných riešení o ktorom sa tu toľko bavíme, na str.15, ods.2) najprv nazýva svorkovnicu č. 2  „ve spodní části přípojnice PEN“,  a hneď v druhom odseku už je tá istá svorkovnica pre neho HUP „hlavní uzemňovací přípojnicí (1)“.  Úsměv


Prikladam obrazok, na znak zemnenia dam drot z MET, z PEN na PEN a este jeden z met na PEN. Nejako stale nerozumiem v com je problem. Ked pisete, ze staci jeden drot potom ako jedna svorka SPD ostane volna?


* DEHN_Prepatove_ochrany_NN_TYP_1_shield.jpg (48.35 KB, 500x500 - prohlédnuto 483 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 04.10.2017, 07:34 »

Zde je montážní návod výrobce. Ten rozboří veškeré mýty o jednom vodiči a to jednou pro vždy  Mrknutí

https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Montazni_navody/Red_Line/1/1384cz_dvtt.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 04.10.2017, 08:10 »

Zde je montážní návod výrobce. Ten rozboří veškeré mýty o jednom vodiči a to jednou pro vždy  Mrknutí
Tu ale ide o to, či jeden alebo dva vodiče na výstupe. No a ten je jeden aj vo vašom prípade.  Úsměv

Prikladam obrazok, na znak zemnenia dam drot z MET, z PEN na PEN a este jeden z met na PEN. Nejako stale nerozumiem v com je problem. Ked pisete, ze staci jeden drot potom ako jedna svorka SPD ostane volna?

Ja hlavne celkom rád podiškurujem o možných rizikách v nesprávnom zapojení pri ochrane pred účinkami bleskových prúdov. Môže ísť o chybu ktorú na prvý pohľad nie je vidieť, ale ktorá si na svoju príležitosť rada počká. Úsměv

Pár ukážok z reálu:
Do svorky PEN vodič PEN vývodu. Potom bude jeho c=0.
Pod krabicami s SPD1 predpokladám klasickú HUS, na obrázkoch najskôr ide o ukážku prípravy pre prívod v TN-C na vstupe do objektu.
Dĺžku vývodu dolu na HUS síce nevidieť, ale pri „V“ pripojení prívodu by v tomto prípade mohol byť tých 0,5m pre ostatné PE na HUS. Tam bude aj prívod zo základu. Na prvom obrázku vľavo vidieť ďalší PE do inštalácie, predpokladám že vedie k bodu rozdelenia v najbližšom HR. Tam by už to šlo podľa návodu ktorý vložil p. Horský.


To p. Franěk:
A DEHN má ešte HEP i MEB. Úsměv


* 1.jpg (37.27 KB, 500x500 - prohlédnuto 1205 krát.)

* 2.jpg (37.32 KB, 640x480 - prohlédnuto 1020 krát.)

* 3.jpg (32.29 KB, 640x360 - prohlédnuto 3446 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 04.10.2017, 08:30 »

Tu ale ide o to, či jeden alebo dva vodiče na výstupe. No a ten je jeden aj vo vašom prípade.  Úsměv
Já tam tedy vidím oba dva. Ale protože se ve Vaší argumentaci poněkud ztrácím (a předchozí věta je toho ukázkou),  od diskuse jsem se odpojil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #33 kdy: 04.10.2017, 08:42 »

TO Klain: proč je na vámi uvedených fotografiích ta "zbytečná" svorka přerušující vodič PEN?

Připojuji se ke kolegovi Fukovi. Po přečtení vašich příspěvků vůbec nechápu vaše myšlenkové pochody. Držte se doporučení výrobce (v našem případě DEHN),  který to má již vymyšlené a není tedy potřeba nic víc vymýšlet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 04.10.2017, 09:41 »

Já tam tedy vidím oba dva. Ale protože se ve Vaší argumentaci poněkud ztrácím (a předchozí věta je toho ukázkou),  od diskuse jsem se odpojil.
Tak to mi je skutočne ľúto, samozrejme to rešpektujem, aj keď som čakal že viete a poradíte, pretože ja zatiaľ úplne neviem, vidím v tom problém, tak sa pýtam.

Vrátim na začiatok, pokúste sa tam nájsť.
Jestli jste to myslel tak, že z MET vedete zž na PE/PEN v rozvaděči, druhý zž na PE/PEN svorku SPD typ 1,  a třetí kratinký zž z PE/PEN svorky SPD na PE/PEN v rozvaděči, pak je to lepší než předepsané minimum, a lze to jen pochválit.
Celý čas mi ide o ten druhý,  ktorému jeho miesto na SPD1 výrobca nevytvoril.
A keďže na obrázkoch má na SPD PEN výstupného kábla pripravené svoje miesto označené ako „PEN“,  tak ste vlastne považoval za lepšie riešenie to, že mu ho ten druhý zž z MET obsadí, pretože ten kratinký si už svoje miesto vľavo podľa normy vzal. Takže vodiču PEN výstupného vedenia ostalo miesto na nejakej svorke, hoci DEHN ho chce mať podľa obrázkov rovno do SPD s nulovou „c".
Ak teda správne zapojím SPD podľa návodu, plus podľa vás aj druhý vodič z HUS, potom v SPD musia byť tri. Zatiaľ to vnímam takto.
Myslím, že aj p. Hájek by sa mohol vyjadriť k tomu, či má byť vo svorke SPD označenej ako „PEN“ ošetrený PEN vývodu do inštalácie, alebo nejaký druhý vodič z HUS.

Netvrdím, že som to pri hľadaní odpovede nezamotal s rôznymi teóriami, ale už teraz viem, že po tejto diskusii budem vidieť v inštaláciách omnoho viac nesprávnych zapojení ako doteraz.

Inak pozrite si posledný príspevok p. Dedíka.
Stále to vidí na tri vodiče z SPD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 04.10.2017, 09:46 »

TO Klain: proč je na vámi uvedených fotografiích ta "zbytečná" svorka přerušující vodič PEN?
(Klein). Úsměv
Vidím ju ako súčasť osadenia SPD čakajúcuna napripojenie PEN vývodu. Bez kábla by v nej bol zapojený iba prepoj dolu do SPD na svorku PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?