Autor Téma: Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?  (Přečteno 7945 krát)
left35
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.09.2017, 20:28 »

Zapojení elektřiny vs odpovědnost?

Jsem vyučený elektrikář,
krátce zaměstnaný u jedné firmy a byly jsme nedávno dělat jednu elektroinstala ci,
konkrétně montovat venkovní svítidla a zaměstnavatel mě nutil zapojovat tyto svítidla tak,
že byly vzájemně prosmičkované a místo toho aby se tam dala např. nějaká krabička na rozbočení tak se to spojilo jen čokoládou a na to se dalo samotné kovové svítidlo, které ani nespojil se zemí.
Je to stará elektroinstala ce, ale chtěl jsem se jen zeptat pro můj klid, protože jsem si po několika dnech uvědomil, že je to prasárna a že na ten spoj může dokonce pršet,
tak jsem se chtěl zeptat, kdo za to nese odpovědnost.
Třeba kdyby to někoho zabilo, jsem si tak říkal, že to nakonec může stejně někdo předělat takto i jinde a elektrikář,  co to předtím montoval o tom nemusí ani vědět.


Moderátor: Na to, že uvádíte, že jste zaměstnaný jako elektrikář tedy neznáte základní informace a dokonce ani názvosloví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.09.2017, 21:51 »

Málo informací.
Typ svítidla? Třída? Případně fotka?
Některá svítidla se smyčkují běžně a je to i čistší řešení, než používat krabice.
Kovové svítidlo může a nemusí být tř.I
A co se legislativy týče, velmi zjednodušeně - kdo se za odborníka vydává, musí si jako odborník počínat.
A protože neznám další souvislosti, nemohu posuzovat nařízený postup.
Pokud bych si byl jistý, že se  zaměstnavatel snaží uvrtat mě do šméčka, pošlu ho hned do kam patří, neb je to jediný způsob jak se vyhnout pozdějším spekulacím typu "třeba kdyby to někoho zabilo".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2017, 11:41 »

Hodně zjednodušeně ,  pokud si doma zapojujete něco sám pro sebe tak jste za to zodpovědný sám ,  pokud jako firma dodáváte službu ( práce na VTZ ) tak odpovědnost nese zástupce firmy případně revizní technik který na provedení vystaví revizi .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2017, 07:33 »

Hrozně napsané! Kdybyste dal větší důraz na obsahovou a gramatickou část, než na zvýrazňování nepodstatných věcí, udělal byste určitě lépe a bylo by vám možná i rozumět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.09.2017, 10:50 »

Jaké by to bylo krásné, kdyby to fungovalo podle jednoduchého schématu:
1) odborný návrh (u větších akcí se tomu říká projekt)
2) odborná montáž
3) odborná kontrola (v mnoha případech je to zákonem nebo normou vyžadované jako revize)

Pak by za bezpečný stav měl zodpovídat z velké části ten, kdo na tom "pracoval" jako poslední.

Pokud "investor" šetří na 1. a 3. bodu a u 2. to nechá udělat kohokoliv, kdo má v brašně kleště a šroubovák, nese část viny za chyby i on.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 18.09.2017, 11:16 »

Jiří, krásná představa  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 18.09.2017, 13:02 »

Podle mne až soud, pokud se něco stane, určí poměr zavinění a rozdělí podle toho tresty mezi projektanta, montážníka a RT.
Ve vašem případě mezi vás, vaší firmu a případně i RT, protože předpokládám že projekt není a dost možná ani RT na konci.
Jinak se soud bude na vás koukat jako na osobu znalou, která má takové vzdělaní že umí posoudit případná rizika, ta vyhodnotit a umět to provést to bezpečně. Jednou jste prostě elektrikář, tak musíte počítat se vším a navíc i trochu předvídat.

Ani vlastně nemáme dostatek informací k posouzení. Nemáme typ světla, nebo lépe fotky přímo z instalace světel. Tedy nemůžeme ani posoudit správnost výběru světel, ani samotného zapojení. Třeba ani špatně nebude.

Nicméně nemáte lehkou pozici v žádném směru. Bez dostatečných znalostí (to je očividné) jako zaměstnanec musíte dělat to co dostanete za úkol. Navíc nejste vybaven takovými znalostmi a sebevědomím, aby jste mohl účinně odporovat vedení. Taky by vás to mohlo stát místo. Kdysi jsme v podobné pozici byly všichni. Ideální by pro vás bylo, kdyby jste úkol dostal písemně, nebo měl podepsáno že s tímto způsobem nesouhlasíte a provádíte to na něčí příkaz. Ale to už je ve sféře scifi.

Jednoduše řečeno. Je především ve vašem vlastním zájmu, nebýt s něčím podobným vůbec spojován. Tedy to takto nedělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.09.2017, 13:07 »

Poziar univerzitnej budovy, skody v stotisicoch eur :

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia zastavil,“ povedala nám krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dodala, že skutok nie je trestným činom, a preto nie je dôvod na postúpenie veci.

„Zo znaleckých posudkov vyplynulo, že príčinou požiaru bola technická porucha pôvodnej elektroinštalá cie osvetlenia v jednej z miestností. Vznik požiaru nebol spôsobený konaním žiadnej osoby.“
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.09.2017, 15:30 »

Poziar univerzitnej budovy, skody v stotisicoch eur :

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia zastavil,“ povedala nám krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dodala, že skutok nie je trestným činom, a preto nie je dôvod na postúpenie veci.

„Zo znaleckých posudkov vyplynulo, že príčinou požiaru bola technická porucha pôvodnej elektroinštalá cie osvetlenia v jednej z miestností. Vznik požiaru nebol spôsobený konaním žiadnej osoby.“

Pokud je vše provedeno dle norem, stále zůstává prostor pro zahoření při závadě na výrobku, sám jsem to na vlastní kůži několikrát zažil například u zářivkových těles. Většinou byla na vině tlumivka. S elektronickým předřadníkem jsem zahoření svítidla ještě neviděl, ale je fakt, že se nepohybuji v oblasti nejlevnějších svítidel. Ovšem USB nabíječku už jsem vzplanout na stole po zapojení do nabíjeného přístroje viděl, ten stůl byl bohužel shodou okolností můj vlastní. Od té doby mám divný pocit, když odcházím od mobilu zapojeného na nabíječce.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

  V kterém zákoně, či vyhlášce je uvedeno kdo je odpovědný za zařízení?
 Kdo nese odpovednost za nedokončenou elektroinstalaci?
 Mám se stát odpovědnou osobou pro naši a.s.?
 Kdo je odpovědný za bezpečnost, právě užívaného elektrického zařízení?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Co dělá osoba odpovědná za provoz na elektrickém zařízení?
 Mohu být s §6 u firmy odpovědnou osobou?
 Co myslíte? Koho se dotkne nová norma společenské odpovědnosti?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Jaká je odpovědnost elektrikáře-dodavatele za změny ve funkčnosti zařízení?
 Odpovědnost při činnostech v elektrotechnice
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Kto je zodpovedný za rozvádzač?
 Je firma odpovědná za provoz špatně revidovaného elektrického zařízení?
 Jakou odpovědnost a povinnosti mají projektant, montážní firmy a provozovatel elektrických zařízení?
 Trestní odpovědnost dodavatelů a subdodavatelů investičních akcí 1
 Trestní odpovědnost dodavatelů a subdodavatelů investičních akcí 2
 Jakou zkušenost máte s osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení?
 Kdo je to odpovědný zástupce?
 Znáte opravdu odpovědnost projektanta elektro VTZ?
 Kdo je ponese odpovědnost za úraz při používání nebezpečného elektrozařízení ?
 Elektrotechnik mezi paragrafy na XIII. semináři Unie soudních znalců
 Jakou kvalifikaci musí splňovat osoba odpovědná za elektrické zařízení?
 Co všechno má dělat a kontrolovat osoba odpovědná za elektrické zařízení?
 Kdo je odpovědný za škodu, revizní technik nebo projektant?
 Jaká je trestní odpovědnost “odborně způsobilé osoby” dle 250/2021 a NV?
 Co když firma vyrábějící EZ nevyžaduje po zaměstnancích přezkoušení?
 Jak přesvědčit jednatele dřevovýroby k nápravným opatřením a revizím?
 Dokladat originál a nebo kopii vzdělání Odpovědného zástupce?
 Musí mít osoba zodpovědná za EZ odbornou způsobilost?
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 Komu v odpovědných osobách stále není jasno?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.