| | |-+  Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?  (Přečteno 13953 krát)
Pepikzmesta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.08.2017, 18:48 »

Nechal jsem udělat na chalupě střechu v naprosto základním provedení.

Dlouhé tyčové jímače s měděnými špičkami jsem demontoval.
Mám v úmyslu provést repasi dvou těchto tyčí a na každou připojit jednu zemnící tyč původním měděným svodem. Snad i zemnící tyče vzájemně propojit páskem 15 metrů. Jímače budou vráceny na původní místa. Zemní odpory změřím. Neřeším projekt, revize, pojištovnu.
Bylo to tam 100 let v kdovíjakém stavu,takhle to bude alespoň teoreticky funkční?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.08.2017, 22:22 »

Pokud ten dům budeš mít vybaven podobně jako Prokop Diviš, tak by to dokonce mohlo být OK

Pokud tam bude rozvod elektřiny nebo tam bude něco většího vodivého, případně dokonce něco uzemněného, už by se měly řešit nějaké vzdálenosti nebo pospojování.
Pokud se to pospojuje (hromosvod s PENem),  už by se mělo řešit osazení nějakých ochran proti přepětí...

Je fér vědět o "nedokonalostec h",  je velmi nefér, když někdo "dnes" prodá "hromosvod",  investor nebo uživatel věří, že má hromosvod, ale když to má zafungovat, ukáže se, že to nebyl hromosvod, ale jen jakési fraška s podivnou funkcí nebo nefunkční
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.08.2017, 22:32 »

Neřeším projekt, revize, pojištovnu.
Bylo to tam 100 let v kdovíjakém stavu,takhle to bude alespoň teoreticky funkční?
Jasněéééééé! Na co si mutýrovat hlavu nějakými nákresy a výpočty? Když to stačilo pradědečkovi, musí to stačit i teď.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.08.2017, 23:23 »

Funkčnost hromosvodu je na hodnotě zemního odporu nezávislá více než by se zdálo.
Je nutné vzít v potaz poměr odporu stavby jako takové s hodnotou pro hromosvod.
Dále bez komentáře.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 30.08.2017, 06:22 »

Naprostý souhlas s kolegama. To co stačilo před 20 a více lety, prostě nestačí. Změnilo se toho velmi mnoho a to nemluvím zrovna o normě, ale třeba o vybavení a užívání domu.

Největší chybou je myslet si, že nepotřebujete projekt k tomu, aby to bylo dobře. Než proniknete do "tajů" ochrany před bleskem, trochu to trvá než dokážete navrhnout opravdu funkční řešení s minimální mírou rizik.
Ovšem pokud najdete dobrého projektanta, může pomoci s návrhem který navodí pocit původního hromosvodu, ale který bude zároveň i chránit váš majetek, s maximální možnou měrou, odpovídající rizikům ve vaší konkrétní nemovitosti. Tedy bez analýzy rizik a výpočtů to bude problém  Mrknutí

Ale v principu. Je to vaše nemovitost, vaše rodina tam bude trávit čas, tedy je to jen na vás.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.08.2017, 06:30 »

Bylo to tam 100 let v kdovíjakém stavu,takhle to bude alespoň teoreticky funkční?

100 let do domu neudeřil blesk, takže opravdu nelze z praktického hlediska soudit.

Za dlouhá léta výzkumu účinků blesku, byly prokázány jeho obrovské devastační účinky. Ti, co  přišli díky své neznalosti, hlouposti a naivitě o svůj majetek, by vám dnes nejspíš za vaše řádky dali pár facek. Ale je to váš problém.

Jste rozhodnut si to udělat po svém s neochvějným přesvědčením, že to tak bude v pořádku.
Co tedy očekáváte od odborníků v odborných diskusích na odborném portálu?
Že vám váš záměr schválí?

Už samotných 15m pásky bude fungovat jen jako placebo na vaši bezpečnost.
Původní měď, která se používala kdysi na jímací vedení je o naprosto jiných parametrech, než je dnes požadováno.
Zřejmě se cítíte jako velice schopný kutil, chybou však je, že vůbec nevíte do čeho jdete.

Za mě............ ............

- nechat si vypracovat PD, která ověří, zda bude váš "návrh" co do spolehlivé ochrany v
  pořádku
- provést montáž (tu pod odborným dohledem zvládnete sám)
- vše ukončit provedením výchozí revizní zprávy (ta není kvůli pojišťovně, ale především
  kvůli odbornému zjištění funkčnosti celého zařízení z důvodu vaší bezpečnosti a
  bezpečnosti vašich blízkých)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.08.2017, 06:32 »

Nepochopil jsem smysl dotazu. Z podivného dotazu jsem pochopil, že se jedná o  váš majetek, jehož hodnota vás nezajímá a potažmo vás nezajímá ani ochrana majetku v domě, ani zdraví případných spolubydlících . Pokud nemáte v blízkosti sousedy, na které by se mohl rozšířit případný požár vašeho domu, aby vám nehrozil trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti (každý musí svůj dům udržovat v takovém stavu, aby neohrožoval ostatní, je to třeba jako rampouchy nebo krytina padající ze střechy) je váš dotaz zcela bezpředmětný a nevím proč to vůbec řešíte. Většinou se tazatelé ptají, jak něco udělat nebo vylepšit, aby zvýšili bezpečnost svého majetku a rodiny. O tom, že to není tak jednoduché jak si představujete není třeba diskutovat.
Jediné co mě napadlo, že chcete zachovat historické jímače a podobu hromosvodu s měděnými svody, což by pravděpodobně bylo možno udělat, ale určitě ne bez odborného posouzení celé stavby a úprav podle výpočtů a projektu dle nejnovějších poznatků.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 30.08.2017, 07:56 »

Citace
,takhle to bude alespoň teoreticky funkční?

Myslíte?
Ani teoreticky ani ve snu! Škleb Škleb

Už jste si odpověděl sám, "námitky na hromosvod po staru?"....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.08.2017, 08:17 »

Z otázky mám pocit, že Pepo vie na čo sa pýta a z pohľadu rekonštrukcie je mu to jasné. Akurát otázkou zavádza, keď sa pýta na „zřízení hromosvodu po staru“.

Myslím si, že jemu ide v prvom rade hlavne o rekonštrukciu strechy a bleskozvod poníma iba ako jej „ťarchu“ ktorú podľa nových požiadaviek momentálne nemieni riešiť. A keďže strechu nevymenil bez toho aby sa bleskozvodu nedotkol, potom práce na bleskozvode vidí iba ako jeho demontáž a montáž resp. opravu, výmenu či repas pôvodných častí s čiastočným vylepšením v časti uzemnenia.
Vlastnosti pôvodného návrhu bleskozvodu do určitej miery isteže môže ovplyvniť skladba novej strechy, ostatné rekonštrukcie vo vnútri chalupy, doplnenie vybavenia a rovnako i doplnenie uzemnenia. Nakoľko mu ale z týchto dôvodov v porovnaní s ekonomickými, a aj vzhľadom možno na už upravené okolie vzniká komplexná povinnosť rekonštrukcie podľa 62 305-ky by už mohlo byť na diskusiu.
Že je rekonštrukcia rozumná, o.k.,  ale je rovnako rozumné vyhodiť z chalupy aj všetky ostatné VTZ, ktoré sa už vymysleli a vyrobili len preto, že sú dnes lepšie, krajšie a bezpečnejšie?
Tak alebo onak, ochrany pred bleskom vyhovujúce pôvodným požiadavkám sú ešte stále v majorite a ich nižšia úroveň ochrany veľké vrásky na čelách kompetentných zatiaľ nerobí. Nehovoriac o realite, v ktorej ďalšia množina mnohých, už rekonštruovaný ch ochrán pred bleskom pôvodnú úroveň nevylepšila, ba skôr naopak.

A nakoniec či to bude stačiť?
No revíziu po zásahoch budete potrebovať v každom prípade, v nej sa pravdepodobne dozviete ďalšie odporúčania a postupy.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.08.2017, 10:06 »

Nakoľko mu ale z týchto dôvodov v porovnaní s ekonomickými, a aj vzhľadom možno na už upravené okolie vzniká komplexná povinnosť rekonštrukcie podľa 62 305-ky by už mohlo byť na diskusiu.
O žádné povinnosti diskuse není.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 30.08.2017, 10:59 »

O žádné povinnosti diskuse není.
Ale na diskusi by to možná bylo...

vyhl. 268/2009Sb.,  §36

pro nové stavby je to jasné, ale u oprav a rekonstrukcí by se dalo diskutovat o hranici, kdy se na to vztahuje požadavek na výpočet rizik
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #11 kdy: 30.08.2017, 11:17 »

Nechal jsem udělat na chalupě střechu v naprosto základním provedení.
Neřeším projekt, revize, pojištovnu.
Chcete-li to provést dle Potěmkina, pak v tom není problém.  Škleb
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.08.2017, 11:27 »

Po startu, pokud je to uděláno pořádně vás to možná ochrání před požárem, ale rozhodně ne před přepětím. O ochraně zdraví se už raději vůbec nebudu rozepisovat.
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.09.2017, 10:46 »

Dvou až třímetrové mohutné staré jímače z počátku první republiky (s pozlacenou špičkou v podobě kuličky) měly ukotvení do trámů až přes metr hluboko pod hřeben střehy, což vytváří nebezpečná slepá ramena. Pokud bych měl mít na domě takový hromosvod, tak ho raději demontuji, protože to bude méně nebezpečné!
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.09.2017, 11:24 »

... což vytváří nebezpečná slepá ramena.
...
100 let do domu neudeřil blesk...

Statistika v tomto případě může být poněkud zavádějící, pokud se neuvedou všechny souvislosti.
Tyhle jímače začnou být velmi nebezpečné v okamžiku, kdy si někdo na půdě udělá osvětlení, nebo v podkroví udělá místnost s elektrickým rozvodem...
Protože když je po desítkách let horší uzemnění, nebo to jako spousta starších baráků nemá HOP (EPS, HOP),  můžeme uvažovat o potřebné vzdálenosti  2- 3 metry...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.09.2017, 17:00 »

Ale na diskusi by to možná bylo...

vyhl. 268/2009Sb.,  §36

pro nové stavby je to jasné, ale u oprav a rekonstrukcí by se dalo diskutovat o hranici, kdy se na to vztahuje požadavek na výpočet rizik
Zde možná trochu překvapivě vstupuje do odpovědi mimo jiné zákon o účetnictví.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.09.2017, 19:25 »

Tyhle jímače začnou být velmi nebezpečné v okamžiku, kdy si někdo na půdě udělá osvětlení, nebo v podkroví udělá místnost s elektrickým rozvodem...

V praxi je to este zabavnejsie, napr budova byvalej zeleznicnej  stanice v obci Stratena, teraz predana ako rekreacny objekt. Koaxy od satelitnej paraboly pekne pripaskovane k zvodu ... Tyce na streche aj zvod vyzeraju nove.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 04.09.2017, 19:53 »

Zde možná trochu překvapivě vstupuje do odpovědi mimo jiné zákon o účetnictví.
V názvosloví a rozlišení mezi opravou a rekonstrukcí má na rozdíl od mnoha elektrikářů a projektantů jasno každej vrátnej na berňáku. Smích
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Mají podle vás vycházet Poučné noviny častěji?
 Mohli byste mi pomoci s odhadem ceny hromosvodu?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům
 Musí mít garáž vedle rodinného domu hromosvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Jak řešit hromosvod na RD na skále?
 Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků?
 Navrhujete pro rodinné domy jednoduché nebo složité hromosvodní soustavy?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 24 dotazů.