Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 21.08.2017, 07:54 »

Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře?

Nebo si s tím neděláte starosti s tím že je přívodní kabel bez mezispojů a riziko by hrozilo až v rozvaděči na přívodních svorkách chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.08.2017, 08:15 »

1. Provest tu instalaci tak, aby nesel horlavou konstrukci.
2. Dostatecne dimenzovat aby nemohlo dojit k nezadoucimu otepleni.
3. Urcite na privodnim vedeni neprovadet zadne spoje, driv nez v rozvadeci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 21.08.2017, 08:16 »

Moc jsme jich nedělali, ale v případě návrhu to bylo do hlavního rozvaděče, kam vedl kabel cca 1,5m ze základové desky. Požadavek na stavbu pak byl obestavět jej SDK (bylo ho na stavbě dost jinýho).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 22.08.2017, 07:50 »

Přívody do dřevostaveb se v drtivé většině případů nechrání PCH.

Realizoval jsem několik dřevostaveb a v případě roubenky, se umístil rozvaděč do zděného jádra, což byla koupelna, WC a technická místnost. Kabel vedl v základové desce přímo do příčky a tedy nebyl ani důvod umístit na jeho začátek proudový chránič.
V případě dřevostavby kde jsou na dřevěné rámy "natloukány" OSB a SDK desky, to je obdobné. Kabel vede přímo ze základévé desky, skrz trám uložen v izolační vatě až do rozvaděče. Na jeho vlastnosti nebo uložení také platí jistá pravidla. Rizika spojená s tímto přívodem pro celý dům, jsou zanedbatelná.

Další hledisko je i ekonomické. Setkávám se v drtivé většině případů s kabelem 4Bx10 (pro hnidopichy 4Jx10) Tam ani není možno použití proudového chrániče.
Po zběžné prohlídce několika revizních zpráv vidím, že u dřevostaveb potkávám proudový chránič už na na vstupu do objektu, tak v jednom případě z 12 revizí. Když jsem se tak probíral těmi revizemi, zaujalo mě, že ve dvou případech nebyl PCH v projektu, přesto montážní firma po dohodě s investorem, zvolila variantu nahrazení kabelu  4B, za kabel 5C a instalaci proudového chrániče už před vstupem do objektu.

Snad ti má odpověď bude stačit I když očekávám že to přínese spoustu dalších otázek, vždyť jseš Hudec  Škleb . Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 22.08.2017, 08:08 »

Citace
Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře?

To se většinou (vůbec) neřeší...dá se o stupeń silnější průřez ....pro klasický RD.
Aby od něho chytila stavba, se ještě nestalo a nestane! (pokud je celistvý)  tanecek
Chránič je až v podružném rozvaděči stavby.
Ne pro dřevostavbu pro podnikání! Tam se to řeší uložením v nehořlavém materiálu nebo jiným typem kabelu.

Dávat chránič do EM (který je v pilíři)  bývá dost velký problém. (někdy neřešitelný) Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.08.2017, 09:15 »

Na zahodenie nemusí byť ani riešenie so samostatným  rozvádzačom medzi ER a RD na vstupe do objektu v blízkosti vývodu základového zemniča.
Tam by sa vošiel okrem, HOP, bodu rozdelenia a zvodiča aj ten PCH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 24.08.2017, 11:30 »

Videl som niekoľko prípadov pripojenia drevostavieb..
1 Mal dvojdielny ER kde jedna čast bola plombovaná a druha nie, v tej druhej bol PCH tuším 300mA.
2, Priamo na ER rozvádzači zo zadnej strany bol malý rozvádzač len s PCH. Ten malý rozvádzač bol na samostatnom piliery zo zeme číže nezasahoval do konštrukcie ER- v skutku dobre riešenie.
3, Drevostavba mala jednu stenu komplet murovanú a v tej bol  domový rozvádzač. Prívod išiel priamo z RE do rozvádzača bez PCH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 24.08.2017, 12:48 »

Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 24.08.2017, 21:20 »

Stále očekávám Milanovu reakci. Nemohu se zbavit dojmu že za dotazem je ještě něco více. To by jinak ani nebyl Milan.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2017, 06:00 »

Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min. Úsměv

......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.08.2017, 08:43 »

Stále očekávám Milanovu reakci. Nemohu se zbavit dojmu že za dotazem je ještě něco více. To by jinak ani nebyl Milan.  Mrknutí
Mýlíš se, vlákno jsem založil za účelem sběru názorů zkušených kozáků, jimž tímto děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 25.08.2017, 20:05 »

Mýlíš se, vlákno jsem založil za účelem sběru názorů zkušených kozáků, jimž tímto děkuji.

Tak to se mi ulevilo. Je to otravné mít stále pravdu  Škleb  jupí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 26.08.2017, 02:18 »

......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
avle
Jak si to uhádl Pavle  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.08.2017, 20:20 »

Tak to se mi ulevilo. Je to otravné mít stále pravdu  Škleb  jupí
Pokud mohu soudit, tak zdejší top osazenstvo nepostihla prozatím  nijaká duševní porucha typu senilnosti a doprovodných jevů, což se o tzv.top odbornících prezentovaných často v tisku či dokonce podílejících se na znění norem z důvodů čistě historických říci nedá takže před vámi klobouk dolů s přáním výdrže  nežli kreteni vyzdechají či si vezmou pytlík  komplexů a půjdou do prd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 26.08.2017, 21:20 »

......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
A od chráničů jsme se dostali k ochraně proti přepětí...
Při správném provedení to Saltek popisuje jako "tvarování LPZ zóny"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký kabel patří na dřevo?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
 Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jak je třeba utěsnit otvory v instalačních krabicích?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 Aká je trieda reakcie na oheň smrekového dreva ?
 Perla: Jak může dřevostavba fungovat jako Faradayova klec?
 Vzorový výpis materiálu pro dřevostavbu.
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Jaký kabel použít mezi dřevěný strop a SDK / minerální podhled?
 Kterou část o instalacích v dřevostavbách doporučujete laikům nastudovat vy?
 Je TEPAN vhodný pro montáž do kuchyňské desky?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak řešit povrchové rozvody elektřiny v dřevostavbách?
 Znáte hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů v dřevozpracujících provozech?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Najde senzor vlhkosti MHT02485 v dřevostavbách uplatnění?
 Existuje bodové osvětlení vhodné pro zapuštěnou montáž do dřeva?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 Podle jakých norem provádět el.instalaci ve specif. dřevostavbě - slaměném domě?
 KNIHA: Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva
 Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?
 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?