« Odpověď #18 kdy: 10.08.2017, 21:16 »

Už  jste někdo viděl aby na montáž klimatizace byla vypracovaná projektová dokumentace, kde by projektant místo
osobně navštívil, vyžádal jsi RZ od elektroinstala ce a LPS?
Já zatím ne!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 10.08.2017, 21:31 »

A to  že to zatím nikdo neudělal, znamená, že to tak (ne)dělat je v pořádku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 10.08.2017, 22:55 »

Už  jste někdo viděl aby na montáž klimatizace byla vypracovaná projektová dokumentace, kde by projektant místo
osobně navštívil, vyžádal jsi RZ od elektroinstala ce a LPS?
Já zatím ne!
V záporném případě si může klimoškou větrat doma trenky, je to na něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 10.08.2017, 23:01 »

Už  jste někdo viděl aby na montáž klimatizace byla vypracovaná projektová dokumentace, kde by projektant místo osobně navštívil, vyžádal jsi RZ od elektroinstala ce a LPS?
Já zatím ne!
Ja osobne jeden takovyto projekt (doplneni klimatizaci) takovymto zpusobem z pozice projektanta absolvoval. Neni na tom nic divneho. Je to jen otazka zpusobu zadani, ceny a nasledne kontroly ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 10.08.2017, 23:56 »

Já jeden takový nahlodl, ale zjistil jsem, že to je dost eřešitelné, protože se to doprojektováva lo už s nataženými kabely a bylo to v podstatě neřešitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.08.2017, 05:19 »

Pokud firma má v názvu klimatizace a nic jiného nedělá, měla by mít svého projektanta nebo vypracované nějaké varianty, které by se daly aplikovat na místě.
Záměrně jsem nenapsal, źe půl metru od nové klimy jsou ještě další dvě. Jedna spojena s hromosvodem je a druhá ne. Nejsou ovšem pro server ale pro horké hlavy.
Připojení cya 6mm taky nechápu, čekal bych to uvnitř objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 11.08.2017, 05:31 »

Je to nové elektrické. zařízení tak ať to někdo přiřadí projektem k objektu. K vnitřní a venkovní ochraně.
Nevím proč jsi priděláváte vrásky Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 11.08.2017, 06:05 »

Pokud firma má v názvu klimatizace a nic jiného nedělá, měla by mít svého projektanta nebo vypracované nějaké varianty, které by se daly aplikovat na místě.
Záměrně jsem nenapsal, źe půl metru od nové klimy jsou ještě další dvě. Jedna spojena s hromosvodem je a druhá ne. Nejsou ovšem pro server ale pro horké hlavy.
Připojení cya 6mm taky nechápu, čekal bych to uvnitř objektu.
Kterou postavu v kauze hrajete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.08.2017, 10:01 »

Kterou postavu v kauze hrajete?
Mám zjistit jak je to uděláno podle čsn i profesně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.08.2017, 10:11 »

Dle indicií to vypadá na nesoulad s legislativou a zvýšení rizika poruchy záchranného systému z důvodu přímého zavlečení bleskového proudu do zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 11.08.2017, 10:38 »

Dle indicií to vypadá na nesoulad s legislativou a zvýšení rizika poruchy záchranného systému z důvodu přímého zavlečení bleskového proudu do zařízení.
Ti kluci vůbec neví co mají dělat. Mají jen jeden jistič -  C25A a neví jestli ho mají dát před elektroměr podružného měření nebo za něho. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #29 kdy: 11.08.2017, 11:16 »

Ti kluci vůbec neví co mají dělat. Mají jen jeden jistič -  C25A a neví jestli ho mají dát před elektroměr podružného měření nebo za něho. Nerozhodný

Tak proč to dělají?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 11.08.2017, 13:31 »

Protoze byli nejlevnejsi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #31 kdy: 11.08.2017, 13:37 »

BINGO  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 11.08.2017, 15:22 »

Předpokládám, že novou klimatizaci v budově chráněné podle ČSN 341390 nelze samostatně ochránit podle souboru ČSN EN 62305 ed. 2. Vychází mi tedy tyto možnosti:

a) nainstalovat nový hromosvod podle ČSN EN 62305 ed. 2 a novou klimatizaci
b) nechat starý hromosvod podle ČSN 34 1390 a nainstalovat novou klimatizaci; potom ovšem vzájemnou interakci klimatizace a hromosvodu je nutno posuzovat podle ČSN 34 1390
c) nechat starý hromosvod a novou klimatizaci neinstalovat

Téma je složitější, než se zdá. Nejde jen o nějakou klimatizaci na střeše, ale obecně o jakoukoli novou elektroinstala ci uvnitř budovy. Když se např. bude dělat nové osvětlení na půdě pod krytinou, tak je také v nějakém vztahu k hromosvodu nad krytinou  a všechny parametry přicházející v úvahu nelze posuzovat podle ČSN EN 62305 ed. 2, když je instalován starý hromosvod podle ČSN 341390. Pokud pro body a) a c) nebude vůle a bod b) není správně, tak dochází k patové situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #33 kdy: 11.08.2017, 17:39 »

Já bych se snažil zabránit přímému úderu blesku (a přeskoku) do té klimatizace a do trubek od klimatizace.
Např. zavěšením vodivých lan nad klimatizací, případně i kolem ní, dostatečně daleko od klimatizace a potrubí, aby nedošlo k přeskoku, včetně držáků lan a vedení. Takto vzniklou soustavu nikde spojovat s klimatizací a trubkami, jen se stávající jímací soustavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #34 kdy: 11.08.2017, 18:08 »

Já bych se snažil zabránit přímému úderu blesku (a přeskoku) do té klimatizace a do trubek od klimatizace.
Např. zavěšením vodivých lan nad klimatizací, případně i kolem ní, dostatečně daleko od klimatizace a potrubí, aby nedošlo k přeskoku, včetně držáků lan a vedení. Takto vzniklou soustavu nikde nespojovat s klimatizací a trubkami, jen se stávající jímací soustavu.
Ještě bych odpojil klimatizaci od jímací soustavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 12.08.2017, 18:24 »

Pánové Lukáš Rotrekl a Radim Strycharski docela jasně naznačili, že klimatizace bude pro revizní techniky dost velkým oříškem při dalších revizích.
Zavlečení bleskového proudu nebo přepětí do objektu při špatném posouzení situace ( revize hromosvodu bez zjištění současného stavu elektroinstala ce)může teď pro RT skončit blbě zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?