Autor Téma: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?  (Přečteno 11618 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 09.11.2017, 08:46 »

Citace
Osobně se mi líbí spíše udělat pravidelnou kontrolu celého stavu elektroinstala ce, než mít desítky signalizací různých systémů.

Nedovedu si představit, že denně kontroluji světelnou signalizaci v zásuvce, ať je to soukromé obydlí nebo komerční kancelář. Nerozhodný
Při revizi je to samozdřejmost, ale v co meziobdobí ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #19 kdy: 09.11.2017, 10:34 »

Doma je signalizace vidět, když jde člověk kolem zásuvky, připojuje spotřebič nebo na zásuvku vidí třeba od stolu, ostatní zásuvky mě stačí zkontrolovat příležitostně, a na těžko přístupná místa zásuvky s přepěťovou ochrannou nedávám. Podívat se na signalizaci pár zásuvek to pro mě není problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 09.11.2017, 11:31 »

Nedovedu si představit, že denně kontroluji světelnou signalizaci v zásuvce, ať je to soukromé obydlí nebo komerční kancelář. Nerozhodný
Já si zase nedovedu představit, že trávím pohodový večer při svíčkách, nebo se chystám jít spát, a začne na mne vřeštět nějaká neodbytná věc kvůli něčemu, co by klidně sneslo několik dní odkladu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #21 kdy: 09.11.2017, 13:18 »

Já si zase nedovedu představit, že trávím pohodový večer při svíčkách, nebo se chystám jít spát, a začne na mne vřeštět nějaká neodbytná věc kvůli něčemu, co by klidně sneslo několik dní odkladu.

A to je takový problém jít a vypnout jistič od zásuvek? Jednoho pokoje? Stejně nemůžou být přepěťovky jedny nacelý byt. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 09.11.2017, 18:35 »

Já si zase nedovedu představit, že trávím pohodový večer při svíčkách, nebo se chystám jít spát, a začne na mne vřeštět nějaká neodbytná věc kvůli něčemu, co by klidně sneslo několik dní odkladu.
Ruku na srdce, jak často se lidem stává, že odejde přepěťová ochrana 3. stupně od renomovaného výrobce. Stejně jde v 99% o varistor tvořený PN přechodem, kde nemá co vyschnout jako elektrolitické kondenzátory atd. Větší proudovou nebo napěťovou špičku by měl pobrat 2. stupeň/kombinovaný 1. a 2. stupeň. Ty 3. stupně je výrobci doporučováno osazovat co nejblíže spotřebiči pokud je od 2. stupně vedení delší nez 10 m. Pak jsou tam jako ochrana pro případ naindukovaného přepětí při přímém úderu blesku do objektu. Pokud přijde špička po vedení v důsledku například úderu do vedení na druhé straně obce, vedlejších domů a pod. měl by se o to postarat 2. stupeň nebo kombinace 1. a 2.

Takže pokud mi udeří do domu, bude případné proražení varistorů a tím aktivace zvukové signalizace (pískání) slabé kafe v porovnání se zvukovým dobrovodem takového přímého úderu blesku. Myslím že je to skoro na kontrolu spodního prádla, takže o romantickém večeru a jeho pokračování asi nemůže být řeč Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 09.11.2017, 18:54 »

Ruku na srdce, jak často se lidem stává, že odejde přepěťová ochrana 3. stupně od renomovaného výrobce. Stejně jde v 99% o varistor tvořený PN přechodem, kde nemá co vyschnout jako elektrolitické kondenzátory atd.
To je právě těžký omyl. Energetické špičky, které ten varistor pochytává, ho postupně degradují, až stoupne jeho svodový proud tak, že se začne hřát a spustí se signalizace. K tomu může dojít kdykoli, nejen při bouřce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #24 kdy: 09.11.2017, 19:13 »

Jo, ale na hloupý lidi musí být nějaký bič.
Dneska jsem se s hrůzou přistihl, že se mi ta věta začíná líbit. Ale já to rozdejchám. Smích
Já vám nebráním, aby jste měl doma zásuvky s akustickou signalizací poruchy přepěťové ochrany. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.