| | |-+  Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?  (Přečteno 11932 krát)
Kamil Kocián
*
Offline Offline




« kdy: 07.08.2017, 11:47 »

Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6? Uložení A1. Je možno brát izolaci zesíťovaný elastomer EI4 a pryžová směs EM2 adekvátně k XLPE (zesítěný polyetylén)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stále se učím....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.08.2017, 14:39 »

Který kabel XLPE máte na mysli?

Když porovnám časovou oteplovací konstantu H07RNF 5G6 (131) a CYKY-J 5x6 (126). Gumák tedy vychází o trošku líp, nahradil bych ho ve výpočtu tou CYKYnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Kocián
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.08.2017, 16:39 »

šlo mě o možnost použití tabulky B52.1 dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Jak počítám... tak mě vychází 29A. Potřebuji 32A, tak mě nezbývá než použít typ kabelu 1-CHKE-R, 1-CXKE-R.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stále se učím....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.08.2017, 18:55 »

Nebolo by jednoduchšie použiť kábel 5x10?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.08.2017, 19:58 »

Tabulka B.52.1 pro uložení A1 a kabely s pryžovou isolací nás odkazuje nan B.52.5 sl.2 a tak uvedeno 38 A

Je otázkou jakou volíte okolní teplotu a koeficient podle B.52.14
Pokud klasických 30 stupnů, tak je k=1,0
Pokud jste šel na 55 stupňů, tak vám vyjde tech 28 A ( k=0,76)
Pořad se ale bavíme o seskupení jen pro jeden kabel.

HO7RN se používá pro připojení koncových spotřebičů.
Délky nebývají dlouhé. Záleží také na charakteru zátěže.
Osobně si myslím, že těch 32A ten kabel neohřeje ani na 40 stupňů....

Pokud by na tom MOC záleželo, tak udělám praktickou zkoušku.
Kabel do zkratu, na regulačním zdroji nastavím 40 A a udělám
zatěžovací charku v závislosti proud/teplota. Namodelují to uložení A1.....

Podívejte se také na příklady E.52.2 i když se jedná o harmonické....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2017, 20:35 »

šlo mě o možnost použití tabulky B52.1 dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Jak počítám... tak mě vychází 29A. Potřebuji 32A, tak mě nezbývá než použít typ kabelu 1-CHKE-R, 1-CXKE-R.
CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.08.2017, 21:26 »

CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.

V projektech nevidím, že by projektanti šli na hranu zatížení, spíše volí koeficient 1,5-2,0 pro "Sicher". Co vás vede k použití toho gumového kabelu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.08.2017, 23:49 »

Kolegové asi opoměli existenci krátkodobého chodu či přerušení max zatížení.
Takže si to spočtěte s těmito koef a budete jinde.
Pokud se ovšem nejedná o 24/7 odběr 32A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.08.2017, 08:37 »

Nechci být hnidopich Milane, ale nemělo by to být 22/7?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.08.2017, 09:04 »

Nechci být hnidopich Milane, ale nemělo by to být 22/7?  Mrknutí
Proč si zkracuješ život? tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.08.2017, 09:51 »

Kolegové asi opoměli existenci krátkodobého chodu či přerušení max zatížení.
Takže si to spočtěte s těmito koef a budete jinde.
Pokud se ovšem nejedná o 24/7 odběr 32A.

Koeficient soudobosti je obvykle velký problém.
Přesné hodnoty se dají zjistit pouze registračním měřením.
příklad:
stroj s 5. pohony a výrobce udává K=0,6
Po provozním měření mi vyjde k=0,4
a to je při provozování 24/7 neboli nonstop.
Jsou to hrátky s okolní teplotou, dovolenou teplotou a životnosti.
V uvedených tabulkách se soudobost neudává, vše je na 24/7
Při tomto režimu je vhodný parametr pořizovací náklady/provozní náklady.
Taková tabulka na Jouleovy ztráty je tady v archivu na Elektrice....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Kocián
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.09.2017, 12:32 »

CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.

Jsou to bezhalogeny, ale také mají větší teplotní "zatížitelnost" izolace-tak i proudovou. Vyšší průřez by nebylo řešení, toho bych se chtěl vyvarovat (ohyby, manipulace). Vzdálenosti jsou krátké cca. 5m, potřebuji ohebnost. Našel jsem H07 BQ-F (NGMH11YOE),  ale nemohu dohledat proudovou zatížitelnost - produktový list.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stále se učím....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 21.09.2017, 12:55 »

Kamile, tady je jeden údaj:
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/pdf/h05bq-f_h07bq-f.pdf
Stran zatížení, pokud to nepojede 365 dní v roce, tak ta 6mm2, těch 32A snese Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 21.09.2017, 19:21 »

Já bych porovnal kabel CYKY 5x6 uložený v izolační stěně, jehož teplota by, při teplotě okolí 30°C a proudu 29A, neměla přesáhnout teplotu 70°C. Pak mě vychází pro kabel H07 BQ-F uložený v izolační stěně, jehož teplota by, při teplotě okolí 30°C, neměla přesáhnout 80°C, proud:

(80-30)/(70-30)=1,25
2,492á odmocnina z 1,25=1,0937
29x1,0937=31,7A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Kamil Kocián
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.09.2017, 15:58 »

- Díky tento list mám.
Ještě jsem našel http://www.helukabel.com/cz/vyrobky/unipur-reg-flexibiln-iacute-kabel-pro-n-iacute-zk-eacute-teploty-robustn-iacute-odoln-yacute-opot%c5%99eben-iacute-opc-STD_18120.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stále se učím....