Autor Téma: Může se křížit nehořlavé kabely s normálními kabely?  (Přečteno 2866 krát)
Jan Máca
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 30.07.2017, 20:50 »



V prumyslovém objektu jsou nataženy nehořlavé kabely v jednom drátěném žlabu s normálními kabely. Ani jeden z nehořlavých vodičů není použit jako tranzitní vedení.
Je nějaká norma nebo odstavec normy která to zakazuje nebo je to všechno v pořádku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.07.2017, 08:02 »

Co maji byt "nehorlave kabely"? Ohen retardujici nebo funkcni pri pozaru?
Co ma byt "tranzitni vedeni"?

Neda se Vam odpovedet, protoze se neumite vyjadrovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.07.2017, 09:34 »

Tady asi víc než norma napoví logika:
- pokud je to prostor, kde by měly být "požárně odolné" kabely, tak by měly být všechny.
- pokud je to prostor, kde nemusí být "požárně odolné" kabely, tak když jich tam část bude, ničemu by to vadit nemělo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.07.2017, 10:07 »

Podívejte se do Protokolu o vnějších vlivech podle ČSN  332000-5-51 ed. 3 jak jsou definovaném prostory s nebezpečím požáru, výbuchu, úrazu.
A tam, kde končí PVV tak nastupuje DOPV s vyhodnocením rizika a návrhem opatření.

Je to jen jinak vyjádřeno, jak píše kolega přede mnou. Podívejte se také na vlivy BD a potom na požární dokumentace stavby.

Obecně se nedá odpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.