Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?  (Přečteno 13128 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 18.07.2017, 20:48 »

Byl jsem v jednom zrekonstruovan ém bytě a vedle mikrovlnné trouby, volně stojící na polici v kuchyni, byla na pevném kabelu instalována šňůrová zásuvka.
Když jsem se pídil po důvodu tohoto paskvilu, tak mi majitelka sdělila, že původně byla zásuvka plánována do prostoru za MW, ale "kuchyňáři" (Oresi) jí tvrdili, že zásuvka za MW nesmí být a tak jí nechala takto, zbastleně přemístit vedle.
Je snad někde uvedeno, že by za MW nesměla být zásuvka ? Jestli ano, tak nechápu proč..  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.07.2017, 23:02 »

Napada me jediny duvod, a to prostorovy,  ze by se za tu mikrovlnku nevlezla...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2017, 23:10 »

Já mám za MW dvě zásuvky, ta druhá je pro troubu, která je pod MW. Zatim to nikomu nevadilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 18.07.2017, 23:17 »

Velmi záleží na konkrétní MW, ale především jejím umístění. Pokud ji instalujete nad troubu, do kuchyňské věže, je hloubka dostatečná i pro zásuvky za MW. Pokud ji instalujete jen do horních skříněk, bývají mělčí a zásuvka zde umístěná může být problém. Pak se připravuje do vedlejší skříňky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 19.07.2017, 12:10 »

Ono by se dalo ještě trochu rejpat do jedné maličkosti.
Taková rychlovarná konvice je zařízení, která má jakési "funkční spínání" ale vidlice se používá k odpojení, "úplnému vypnutí".
Pokud by některý výrobce mikrovlnky měl v návodu cosi o "odpojení, úplném vypnutí" spotřebiče, "norma" umožňuje využít k vypínání spojení vidlice - zásuvka, ale pak je třeba aby to bylo přístupné...
(je to již delší dobu, byl to starý model, bez "digitálních funkcí, hodin...",  ale setkal jsem se s doporučením odpojit od přívodu v době delší nepřítomnosti)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.07.2017, 14:54 »

Ono by se dalo ještě trochu rejpat do jedné maličkosti.
Taková rychlovarná konvice je zařízení, která má jakési "funkční spínání" ale vidlice se používá k odpojení, "úplnému vypnutí".
Pokud by některý výrobce mikrovlnky měl v návodu cosi o "odpojení, úplném vypnutí" spotřebiče, "norma" umožňuje využít k vypínání spojení vidlice - zásuvka, ale pak je třeba aby to bylo přístupné...
(je to již delší dobu, byl to starý model, bez "digitálních funkcí, hodin...",  ale setkal jsem se s doporučením odpojit od přívodu v době delší nepřítomnosti)

A co takhle vypnutí jističem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Nejedlý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.07.2017, 19:58 »

Funkční spínání jističem  Kroutím očima ,  když si řeknu že rozvodnice ve starším RD je většinou o patro níž než kuchyň.Tak pokaždé jít o patro níž + ta "oblemcaná" rozvodnice od připravovaných jídel a každou chvíli nefunkční jistící prvek z důvodu častého spínání je docela usměvné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.07.2017, 21:37 »

Když jsem se pídil po důvodu tohoto paskvilu, tak mi majitelka sdělila, že původně byla zásuvka plánována do prostoru za MW, ale "kuchyňáři" (Oresi) jí tvrdili, že zásuvka za MW nesmí být a tak jí nechala takto, zbastleně přemístit vedle.
Nejsem šťoural, ale chybí mi zde důvod, proč nesmí být zásuvka za MW troubou. To ti kuchyňáři jen konstatovali, anebo zdůvodnili?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.07.2017, 22:06 »

Funkční spínání jističem  Kroutím očima ,  když si řeknu že rozvodnice ve starším RD je většinou o patro níž než kuchyň.Tak pokaždé jít o patro níž + ta "oblemcaná" rozvodnice od připravovaných jídel a každou chvíli nefunkční jistící prvek z důvodu častého spínání je docela usměvné.

Předpokládám vypnutí jističem jednou dvakrát do roka, když člověk odjíždí na delší dobu pryč, případně při nějekém servisu...

Neznám nikoho, kdy by si zásuvkové okruhy vypínal denně.... Tedy pokud to nemá v nějaké systémovce a není to zautomatizovan ý např. se zastřežením objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 20.07.2017, 00:47 »

Nejsem šťoural, ale chybí mi zde důvod, proč nesmí být zásuvka za MW troubou. To ti kuchyňáři jen konstatovali, anebo zdůvodnili?
No právě že to jen konstatovali. A proto jsem učinil dotaz do firmy Oresi, na základě čeho se musel provést ten paskvil (pevný kabel + šňůrová zásuvka).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.07.2017, 07:41 »

Pokud je na kabel s plnými žilami (CYKY a pod.) namostována spojovací zásuvka určená na prodlužovačku, není co řešit. Tato zásuvka není určena na vodiče s plnými jádry a obvykle tam ani průřez 2,5qmm nejde řádně zapojit. Nutno předělat a chytráky z Oresi důkladně seřvat a také se jich poptat, který truhlář má vyhl. 50 §8 a pohrozit jim TIČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 20.07.2017, 08:34 »

Např. výrobce Koryna dodává své požadavky na provedení přípravy elektroinstala ce pro své kuchyně....... .......viz obr.


* Koryna.jpg (49.78 KB, 774x365 - prohlédnuto 6681 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 20.07.2017, 18:45 »

Ano, to je zcela běžné, že kuchyňské studio dodá své požadavky na provedení elektroinstala ce. I to že zásuvky jsou ve vedlejší skříňce než spotřebič z ní napojený. Ale pokud je to napojeno na prase, je to prostě prasárna a není k tomu co dodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.07.2017, 21:39 »

No právě že to jen konstatovali. A proto jsem učinil dotaz do firmy Oresi, na základě čeho se musel provést ten paskvil (pevný kabel + šňůrová zásuvka).
Předně bych ten dotaz posuzoval ze dvou různých pohledu. Za prvé: Ten paskvil zrealizoval někdo, koho nelze považovat za odborníka, a dokonce si  myslím, že by i zaměstnanci  Oresi měli problém na takovýto přívod MW zprovoznit. Za druhé pořád neznám důvod, proč se nesmí zapojit MW trouba do zásuvky zrevidované elektroinstala ce, byť by byla v její zadní části. Snad nás osvítí odpověď z Oresi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 21.07.2017, 00:01 »

.........Za druhé pořád neznám důvod, proč se nesmí zapojit MW trouba do zásuvky zrevidované elektroinstala ce, byť by byla v její zadní části. Snad nás osvítí odpověď z Oresi.

S prvním souhlasím. To druhé je taky jasné. Copak jste to nikdy neřešil?

Velmi záleží na konkrétní MW, ale především jejím umístění. Pokud ji instalujete nad troubu, do kuchyňské věže, je hloubka dostatečná i pro zásuvky za MW. Pokud ji instalujete jen do horních skříněk, bývají mělčí a zásuvka zde umístěná může být problém. Pak se připravuje do vedlejší skříňky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.