Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?  (Přečteno 11842 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 14.07.2017, 09:02 »

Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
    Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním? Pravděpodobně bychom AFDD s radostí nasadili na starou instalaci, kde se jiskření a upalování vodičů dnes děje jako nezvratný a očekávaný proces. Naštěstí nasazení AFDD v tomto případě není možné ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
   
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.07.2017, 09:15 »

Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
Já bych reagoval tak, že z technického hlediska není žádný důvod, proč bych AFDD nemohl použít v síti TNC. Vezmu AFDD v provedení s jističem (ne s RCD),  a proudově zapojím pouze L větev (PEN pouze k AFDD připojím, aby měl napájení).  tanecek
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.07.2017, 12:25 »

Tím do serie s PEN vložíš prvek.
Pokud se na tento budeme dívat coby na pouhou svorku tak máš pravdu.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.07.2017, 12:35 »

Tím do serie s PEN vložíš prvek.
Pokud se na tento budeme dívat coby na pouhou svorku tak máš pravdu.
Ano, pouhá napájecí svorka pro přístroj AFDD.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.07.2017, 12:50 »

Přístroj AFDD by byl zapojen právě v serii, právě že nevím  čím je tvořen.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.07.2017, 15:35 »

Kol. Fuk zřejmě myslí zapojit pouze odbočku z PEN, tak aby AFDD byl napájen, vodič PEN by procházel do instalace bez přerušení a bez průchodu AFDD.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.07.2017, 15:40 »

To by ale nebyl hlídán PEN před jiskřením
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.07.2017, 16:03 »

To by ale nebyl hlídán PEN před jiskřením
Před seriovým jiskřením v PEN by byl hlídán hlídačem v L. Před paralelním jiskřením mezi PEN a hlídanou L rovněž tak.
Nebyl by ovšem hlídán před paralelním jiskřením mezi PEN a nějakou cizí, nehlídanou L. To ovšem platí i v síti TNS pro paralelní jiskření mezi PE a cizí, nehlídanou fází.

P.S. ostatně mám vážnou pochybnost, že by se AFDD vůbec nějakou analýzou proudu vodičem N zabýval. Nepřineslo by to žádnou užitečnou funkci navíc*),  prodražilo by to výrobek a snížilo jeho spolehlivost.

*) Přineslo by to navíc pouze detekci jiskření mezi N a cizí, nehlídanou fází. Zde by ale odpojení N nenavodilo bezpečný stav, takže by to byla funkce k ničemu.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.07.2017, 18:52 »

Ano s tím souhlasím.
Nicméně jsem na pochybách jestli může být ve vodiči PEN zařazen přístroj, i když se tváří jen coby propojovací modul.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.07.2017, 19:18 »

Už dva dny přemýšlím, co by mohla znamenat fráze "ve staré síti tvořenou nulováním",  a pořád nevím...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.07.2017, 19:32 »

Ano s tím souhlasím.
Nicméně jsem na pochybách jestli může být ve vodiči PEN zařazen přístroj, i když se tváří jen coby propojovací modul.
My si asi nerozumíme. V zapojení v síti TNC, které jsem zde uvedl, je AFDD pouze k PEN připojen (jak píše kol. Václav Třetí, k odbočce z PEN),  nic v PEN nepropojuje a ani se tak netváří.


* AFDD.jpg (37.43 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 779 krát.)
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.07.2017, 19:47 »


Když to vezmeme kolem a kolem, pak je to dobře, že to AFDD nelze použít na dvouvodičové rozvody. To by už nikoho netlačilo k výměně. Ale zase by šly na odbyt přístroje AFDD, že?
 Nerozhodný
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 16.07.2017, 19:50 »

Před seriovým jiskřením v PEN by byl hlídán hlídačem v L. Před paralelním jiskřením mezi PEN a hlídanou L rovněž tak.
Fungovat by to mělo, ale bude to v rozporu s pokyny výrobce.
Máte někdo už s AFDD nějakou praktickou zkušenost? Milane, již máš vyzkoušeno?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.07.2017, 19:56 »

Funovat by to mělo, ale bude to v rozporu s pokyny výrobce.
Ano, bude to na zodpovědnost toho, kdo to tak naprojektuje/zapojí. Proto jsem psal, že z technického hlediska není důvod to nepoužít.
Legislativní stránka, to je jiná píseň. P. Krejčí z OEZ to řekl přesně: není zájem podporovat udržování TNC sítí.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 16.07.2017, 20:05 »

Podporovat udržování TN-C...
Pokud je někde TN-C tak předpokládám, že se tam asi zájem o instalaci AFDD bude blížit nule.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 16.07.2017, 20:27 »

Na rozdíl od TNS, kde bude zájem úplně nulový   Mrknutí
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.07.2017, 20:32 »

Fungovat by to mělo, ale bude to v rozporu s pokyny výrobce.
Máte někdo už s AFDD nějakou praktickou zkušenost? Milane, již máš vyzkoušeno?
No jejda, zatím tedy výsledky rozpačité, nicméně mám starší verzi ještě neodladěnou.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #17 kdy: 18.07.2017, 09:53 »


Popravdě AFDD bych teď v domě rodičů pro kontrolu použil.
Rekonstrukce elektroinstala ce je sice neodvratná, ale z mnoha faktických důvodů nesnadno proveditelná.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.