| | |-+  Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?  (Přečteno 9717 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« kdy: 10.07.2017, 10:57 »


Nyní přišel zajímavý dotaz:
Citace
... měl bych dotaz do aktuální diskuze na téma ochrana před bleskem.
V sobotu jsme v obci za bouřky stavěli máju a pak se kolem ní dva dny tančilo.
Je to nejvyšší bod na náměstí.
Brali jsme to tak, že když je posvěcená, nic se nám nemůže stát, stačí to?
Petr B
Na to bych asi odpověděl, že v takovém případě jste v rukou Božích a vyšší moc rozhodne o vašem osudu.

Věc druhá je jak na to kouká ČSN EN 62 305 potažmo analýza rizika.
A mne by zajímalo jaké pro máju existuje řešení.
Že by HVI ...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.07.2017, 11:22 »

Pamatuji dobu, když se uřízl strom, oloupala se kůra, ořezaly větve, aby zbyla jen špička, udělal se věnec a postavila se májka.
Dnes se často na "starý a suchý" kmen dá jen nová špička.
Ona i ta vodivost kmene může hrát nějakou roli jak moc to bude pro blesk lákavý cíl
  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2017, 11:55 »

Věc druhá je jak na to kouká ČSN EN 62 305 potažmo analýza rizika.
A mne by zajímalo jaké pro máju existuje řešení.
Že by HVI ...?
Pokud by na májce bylo červené světlo, nebo dohledové kamery, tak HVI by bylo zajímavou variantou.
Pokud by její provedení bylo klasické, omezil bych se na jeden jímač, jeden svod a dole co nejlepší vyrovnání potenciálu v zemi a samozřejmě nikoho k ní za bouřky nepouštět.

Pokud by tam chodily, tak dole vodič nahradit vodičem CUI a do země dát sítě na vyrovnání potenciálu.


* 618214m_D.jpg (23.01 KB, 640x344 - prohlédnuto 373 krát.)

* 540270_collage.jpg (46.73 KB, 640x447 - prohlédnuto 313 krát.)

* 830208a3_16-9.jpg (80.42 KB, 640x360 - prohlédnuto 346 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.07.2017, 12:00 »

Že by HVI ...?
A vzhledem k zajísté dlouhým krokům. skotačísích šohajů, nezapomenout na krokové a dotykvé napětí, tudíž nezapomenout okolo na ekvipotenciáln í vyrovnání mřížovou uzemňovací soustavou nebo vyasfaltovat, protože obsah a význam výstražných  tabulek, by asi pro mnohé účastníky bujarého veselí, byl pod rozlišovací schopností. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Chvátal
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.07.2017, 13:21 »

Doporučuji zřídít oddálenou hromosvodovou soustavu zle tanecek podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.07.2017, 16:35 »

Já bych tam dal aktiv  Mrknutí
Toto by mohla být jedna z mála jeho aplikací, kde si dovedu představit jeho legální použití ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2017, 17:22 »

Já bych tam dal aktiv  Mrknutí
Toto by mohla být jedna z mála jeho aplikací, kde si dovedu představit jeho legální použití ...
To je pravda. Ma májce by nemuseli řešit ani dostatečný počet svodů ani bezpečné vzdálenosti. Taky bych doporučil ESE.
 poklona

Ale raději společně s HVI ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 10.07.2017, 17:37 »

Jen blbněte. A na přez rok nepostavíme jednoduše ani tu májku  Neřeknu Za bouřky budeme za sebou tahat řetěz, a na každém kroku nás budou hlídat díky čipům pod kůží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #8 kdy: 10.07.2017, 18:21 »

Já bych se přiklonil k názoru Jirky Schwarze, suchý oloupaný strom měl něco do sebe. V minulosti se u bouřek netančilo, pokud tedy vynecháme Divé Báry a bláznivé Viktorky, a zapalovaly se hromničky. Jinak je to riziko stejné, jako u paní co ji zabil blesk. 29x se nic nestane, ale pak najednou udeří, či jinak 9 let nic, a pak je průšvih. My akorát nevíme jaké je pořadí bouřek a v kolikátém roce jsme. Je to jako nechráněný se sex a se všemi důsledky.
pokud chcete rizika zmírnit, lze postupovat tak, že pro příště zřiďte izolovaný taneční parket, klidně mobilní na prkenných podlahách, při obnově povrchu náměstí na toto rovněž pamatujte a instalujte síť 25x25cm, která ochrání před krokovým napětím a hlavně sledujte počasí.

Že to bude drahé? Nevím, ale počítejte -
- jeden zmařený život bývá ohodnocen podle VZP na 1-10 milionů.
- jedno lidské utrpení je nevyčíslitelné .
- jedna úprava a dohled 100 tisíc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.07.2017, 18:41 »


A další ...
Citace
Karel Smékal:
Zavčas přestaň s těma pitomýma úvahama nebo se toho nějaký ouřada chytne a bude se tam muset dělat hromosvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
raj
« Odpověď #10 kdy: 10.07.2017, 19:35 »

Raději ať to moderátoři včas utnou.
Aktivních blbců je celkem dost.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 12.07.2017, 08:58 »

Já bych tam dal aktiv  Mrknutí
Toto by mohla být jedna z mála jeho aplikací, kde si dovedu představit jeho legální použití ...

A co když přiletí CG+? Aktivák ho tak odstrčí od máje a místo do ní třískne do ogarů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.07.2017, 06:21 »

Na akcích tohoto druhu číhají na rozdováděné účastníky reálnější nebezpečí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #13 kdy: 13.07.2017, 22:36 »

Já bych se přiklonil k názoru Jirky Schwarze, suchý oloupaný strom měl něco do sebe. V minulosti se u bouřek netančilo, pokud tedy vynecháme Divé Báry a bláznivé Viktorky, a zapalovaly se hromničky. Jinak je to riziko stejné, jako u paní co ji zabil blesk. 29x se nic nestane, ale pak najednou udeří, či jinak 9 let nic, a pak je průšvih. My akorát nevíme jaké je pořadí bouřek a v kolikátém roce jsme. Je to jako nechráněný se sex a se všemi důsledky.
pokud chcete rizika zmírnit, lze postupovat tak, že pro příště zřiďte izolovaný taneční parket, klidně mobilní na prkenných podlahách, při obnově povrchu náměstí na toto rovněž pamatujte a instalujte síť 25x25cm, která ochrání před krokovým napětím a hlavně sledujte počasí.

Že to bude drahé? Nevím, ale počítejte -
- jeden zmařený život bývá ohodnocen podle VZP na 1-10 milionů.
- jedno lidské utrpení je nevyčíslitelné .
- jedna úprava a dohled 100 tisíc?

Jen k té svíčce hromničce -mohl by při otevřeném okně vytvořit kouř vodivý
kanál??
Jen humor....rozpo utá se divoká diskuse??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.07.2017, 08:48 »

Jen k té svíčce hromničce -mohl by při otevřeném okně vytvořit kouř vodivý
kanál??
Jen humor....rozpo utá se divoká diskuse??
Je to několik roků co svíčky hromničky rozdával Honza Hájek. Asi těm, kteří potřebují ušetřit za ochranu před bleskem ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 14.07.2017, 11:17 »

Jen k té svíčce hromničce -mohl by při otevřeném okně vytvořit kouř vodivý
kanál??
Je to několik roků co svíčky hromničky rozdával Honza Hájek. Asi těm, kteří potřebují ušetřit za ochranu před bleskem ...
V tomto kontextu to vnímám jako "bezesvodovou" variantu aktiváku - další vývojový stupeň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.