Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?  (Přečteno 8893 krát)
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« kdy: 22.11.2006, 20:19 »

Pri inštalácii bleskozvodu, môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Alebo tam musím dať gulatinu fí 10??
A pokiaľ môžete, ktorá norma STN na Slovensku o tom pojednáva?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.11.2006, 20:45 »

Ano, je to minimální možná velikost kulatiny FeZn jak pro spojení se zemničem, tak ji lze použít jako zemnič (viz. ČSN 332000-5-54 - tabulka 54NL). Na Slovensku by to mělo být obdobné, protože je to identická norma s IEC 365-5-54.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Molnár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.11.2006, 14:04 »

Pokud jde o svod k zemniči, stačí D 8mm; pokud jde přímo o zemnič, měl by podle tab. 3 ČSN EN 50164-2 (součásti ochrany před bleskem - vodiče a zemniče) být použít D 10mm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.11.2006, 16:47 »

Áno v SR to tak isto platí. Fí 10bolo podľa staršej normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.11.2006, 00:26 »

P. Selezan, a môžete mi ešte napísať v ktorej norme, číslo, to je??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.11.2006, 21:18 »

P. Selezan, a môžete mi ešte napísať v ktorej norme, číslo, to je??

To Lichtner: STN 34 1390 čl. 88. Ak je pôda agresívna ( spôsobujúca koróziu ) je treba použiť podľa čl.89 FeZn o min. priemere 10 mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.11.2006, 19:39 »

Ďakujem za informácie, pomohli ste mi!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.11.2006, 14:09 »

Za dva dny to sice nebude pravda, ale pokud se jedná o uzemnění hromosvodu, u nás doposud dle ČSN 341390 odst. 86 Tab.2 platí, že pro vedení v zemi min. průměr 10 mm FeZn!! .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič?
 Je kombinace kovů Cu /FeZn ve svorkách tím pravým ořechovým ?
 Obvodový zemnič
 Spojit FeZn pásek ANO či NE?
 Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
 Kam s páskem FeZn v komunikaci?
 Spoj Al+FeZn
 Zemnění objektu na patkách
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Kde koupit rovnačku drátu FeZn (kulatiny)?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Akú svorku použiť na pás FeZn na Cu?
 Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
 Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi?
 Jaký "zemnící vodič" použít k anténímu stožáru?
 K čemu je uzemňovací pásek pod střešní krytinou dobrý?
 Nevíte někdo kolik váží 1m FeZn 8mm?
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Jakou zvolit svorku pro spojení FeZn pásku s Cu vodičem?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je vhodné zdovojovať svorky pri spájaní vodičov FeZn v zemi?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.