Autor Téma: Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?  (Přečteno 9229 krát)
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 22.06.2017, 21:55 »

Prosím o radu jaký typ elektroměrové skříně použít v paneláku. Jde o to že pracovník ČEZU řekl že do stávající elektroměrové šachty nebo stoupačky se nový 3f elektroměr nevejde. Tak je potřeba vedle udělat novou skříň kde bude nový elektroměr.    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Začínajicí elektrikař - a věcný student
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.06.2017, 23:06 »

"Kdo hledá, najde"
A pokud nenajde, osloví nějakého výrobce a třeba se podaří vybrat řešení.
Spoustu skříní vyrábí několik výrobců, např. ESTA Ivančice, Elplast Rokycany nebo DCK Holoubkov.
Na obecně položenou otázku je těžké dát přesnou konkrétní odpověď
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.06.2017, 00:37 »

Nahlédnete do PBŘ (požárně bezpečnostního řešení) objektu a podle toho vyberete elektroměrový rozvaděč, který bude kromě krytí mechanického splňovat i požadavky PBŘ.
Jinak než doprasit ke stávající skříni novou plastovou krásu, tak bych se přimlouval se domluvit se sousedy a nahradit stávající JOP (PEJ, JOZ) novým rozvaděčem. Výrobci rozvaděčů toto mají zmáknuto, např. Elroz, namátkou jsem našel např. Elektro Brůna, ......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 23.06.2017, 00:52 »

Vyjádření pracovníka ČEZ není svaté. Nehledejte problém tam, kde vůbec nemusí být. Pošlete foto s rozměry pro rozvaděč a porovnejte toto s připojovacími podmínkami ČEZu, viz odkaz níže tabulka 2 na straně 9:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.06.2017, 08:01 »

Dělat celou novou stoupačku asi nepřipadá v úvahu, jelikož  v celém dome bude jen jeden 3f elektroměr. Ano hledám kde mužu,DCK nedělá na stěnu,a do ESTA zkusím zavolat. Jsem myslel že budete vědět konkretního výrobce nebo konkretní typ. Bohužel nemám s tím zatím žadné zkušenosti.
A pán z ČEZU byl nekompromisní
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Začínajicí elektrikař - a věcný student
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.06.2017, 08:05 »

Panelák je dost široký pojem. Je li ale prostor chodby únikovou cestou, vyhnul bych se plastovém rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.06.2017, 08:15 »

Zatím tady ještě nezaznělo, že je třeba oslovit zkušeného projektanta elektro (ne stavebního),  pro kterého by neměl být problém na místě zhodnotit situaci a možnosti realizace, a potom převzít na sebe (zplnomocněním od vás) jednání s distributorem, protože ze zkušenosti vím, že tato jednání nejsou někdy jednoduchá i pro odborníka. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.06.2017, 08:40 »

Ano prostor je uniková cesta. To vím proto se ptám na konkretní typ rozvaděče.
Je panelový dům o 4 patrech kde na chodbě je plechová stoupačka  v které elektroměry pro jednotlivé byty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Začínajicí elektrikař - a věcný student
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.06.2017, 09:16 »

Poptávka po řešení -> Nabídka projektanta -> Objednávka pro projektanta -> Podklady pro projektanta ->Projekt -> Platba za projekt -> Poptávka na realizátora/dodavatele materiálu -> Objednávka Realizátora/Materiálu ->Revize -> Osazení elektroměru -> Platba za práci/materiál -> Spokojený zákazník, spokojený realizátor....

Tak to je ideální průběh věci. Někdy to jde vynechat. Já vám tady poradím typ rozvaděče, vy si jej objednáte, protože je to úniková cesta (jaká - Chráněná typ A, typ B, nechráněná),  tak to bude třeba rozvaděč s EI požární odolností, která bude stát bratru 8000Kč příplatku. Vy si jej objednáte a zjistíte, že vám zasahuje 10cm do dveří od bytu.... Co pak?

Pokud si troufáte a máte na to kvalifikaci, tak na své riziko vynechejte projektanta, skutečné provedení v tom případě asi zvládnete udělat sám, poptejte výrobce rozvaděčů ať vám nabídnou.
Budete potřebovat:
průřez přívodního a odvodního vedení
požadavek na krytí
požadavek na požární odolnost
požadovaný jmenovitý proud
barvu
orientaci dvířek
místního distributora
způsob přivedení kabelů do rozvaděče
a to jsem určitě ještě na něco zapomněl. Myslíte, že se dá jen tak střelit typ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.06.2017, 20:37 »

Možná by aj výrobce rozvaděče poradil projektanta. Co třeba Elekropodnik Praha? Má dlouholeté zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.06.2017, 19:55 »

záleží na tom kolik je v rozvaděči elektroměrů . někdy stačí přehodit elektroměry aby pro 3-fázový vzniklo místo .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 28.06.2017, 20:43 »

Ano prostor je uniková cesta. To vím proto se ptám na konkretní typ rozvaděče.
Je panelový dům o 4 patrech kde na chodbě je plechová stoupačka  v které elektroměry pro jednotlivé byty.

Ono se dá udělat všelico. Mrknutí
Jaký typ stávajícího elektroměráku tam je?
Co takhle foto?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.06.2017, 05:43 »

S tou úpravou bych byl opatrný.
Může se pak stát, že přijde hnidopich z ČEZu a ten poukáže na to, že je stávající rozvaděč certifikovaný na tři jednofázové elektroměry a bude rázem vše v řiti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.06.2017, 07:36 »

Obecně je nejlepší oslovit nějakého místního RT, který dělá přípojky a má zkušenosti s techniky distributora. Ten obvykle ví, co požadují a co "projde".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.