Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?  (Přečteno 18709 krát)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #36 kdy: 23.06.2017, 11:20 »

V tomto případě, kdy je místo UTP natažený FTP kabel, a zapojoval bych si to pro sebe, tak bych stínění nikam nepřipojoval, na koncích bych stínění odstranil a zaizoloval, switche bych obětoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #37 kdy: 23.06.2017, 11:33 »

V tomto případě, kdy je místo UTP natažený FTP kabel, a zapojoval bych si to pro sebe, tak bych stínění nikam nepřipojoval, na koncích bych stínění odstranil a zaizoloval, switche bych obětoval.
To je možné řešení, jen by ty switche neměli být spojeny kablíky s jinými zařízeními a taky s napájením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #38 kdy: 24.06.2017, 12:42 »

Omlouvám se udělal jsem chybu.

Re: Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?
V uvedeném případě, kdy je místo UTP natažený FTP kabel, a zapojoval bych si to pro sebe, tak bych stínění nikam nepřipojoval, na koncích bych stínění odstranil a zaizoloval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 24.06.2017, 16:02 »

Omlouvám se udělal jsem chybu.
Nezdá sa, že by ste sa opravil. Možno prenášate aj jednosmerné napájanie pre router na druhej strane, ktorý je tam zapojený len ako wifi router.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno