| | |-+  Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?  (Přečteno 5267 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 10.07.2017, 22:49 »

Páni kolegové, nevíte někdo, jaký proud snese DIN lišta PR-TS 35/F6?
U výrobce jsem bohužel nepochodil, tento údaj nemají nikde uveden.  Hledal jsem i u jiných výrobců, bohužel bezvýsledně. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.07.2017, 23:28 »

Proměnných je na jednoznačný údaj moc, obávám se že budeš počítat dle holých přípojnic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 10.07.2017, 23:31 »

Weidmüller u obdobné (Material    Steel,Surface finish    Sendzimir galvanised, chromium-plated, Colour    Silver) děrované i neděrované TS35x7,5 (x1mm) uvádí ekvivalentní průřez měděného vodiče 16mm2. Ale jen pro potřeby zkratového obvodu. Pro lišty bez povrchové úpravy a jen pozinkované tyto průřezy neuvádí.

Pro účely PEN se ocelové holé, pozinkované, chromátované i nerezové použít nesmí.

U hliníkové TS 35x7,5 udává pro účely PEN 125A a ekvivalentní průřez 35mm2.

U vysoké měděné lišty TS35x15 udává pro účely PEN 309A a ekvivalentní průřez 150mm2.
U vysoké hliníkové TS 35x15 udává pro účely PEN 192A a ekvivalentní průřez 70mm2.


* TS35 průřez.gif (28.14 KB, 962x848 - prohlédnuto 465 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 11.07.2017, 10:15 »

Kolego Kurko, dí…. Úsměv
On je hlavní problém v tom, že tento údaj, převážná většina výrobců, neuvádí Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.07.2017, 10:37 »

Mohu poprosit o vysvětlení?
K čemu je potřeba tento údaj? Ta lišta se snad nepoužívá na vedení prooudu, ne?
Nebo je to kvůli proudu vodičem PE se který se počítá u některých aplikací?

 za osvětu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 11.07.2017, 10:44 »

V případě poruchy, například zkrat mezi fázovým vodičem, a kovovou částí rozvaděče strojního zařízení, musím mít jistotu, že ta DIN lišta vyhoví. Samozřejmě se jedná o aplikace, kdy je rozvaděč strojního zařízení na větší příkon a předřazené jištění, a to v případě, že nemám na vstupu, uvnitř rozvaděče strojního zařízení, pojistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.07.2017, 13:46 »

Jedná se o případ, kdy je svorka PE (například ST 35-PE) propojena s lištou DIN 35 z důvodu přizemnění vodiče PE. Slouží k vedení poruchového proudu. Lišty by měly být propojeny navzájem a připojeny k hlavní PE přípojnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.