Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« kdy: 16.06.2017, 11:34 »

Kdo může provádět kontroly svářeček?
Musí to být RT nebo ve firmě stačí pověřená osoba elektrikář?
Musí být pak RT E4A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.06.2017, 14:52 »

Bohužel jednoznačnou odpověď nám legislativa nenabízí.
Jedna rovina je s jakou kvalifikací se spokojí SUIP při kontrole, druhou rovinou je soudní pře při projednávání úrazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #2 kdy: 16.06.2017, 16:14 »

A o jaké svářečce je tahle diskuse?
U některých "přenosných" bych uvažoval kdo může...
U nějakých velkých "na podvozku" nebo pokud by někde ve výrobní hale byla nějaká stacionární, bych asi ani o E4 moc nepřemýšlel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.06.2017, 17:14 »

to chcete říct že na revizi ruční vrtačky musí být RT min E4A a na svářečku kde se revize nedělá ,  provádí se kontrola kde se také musí provádět měření, tak to může dělat normální elektrikář?

ano mám na mysli mobilní svářečky na 230V nebo 400V bez pevného připojení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 16.06.2017, 17:41 »

Přenosné svářečky dělají zaměstnanci ve firmě pro firmu.Pokud pro někoho jiného už musí mít E4.
I po kontrole ze strany SUIP bylo vše ok! Na dokladu o inspekční kontrole bez závad!
Elektrikář min. §6.
Jak jsem to viděl, tak to dávám! Bez komentáře. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2017, 20:00 »

Žádné E4 nepotřebujete ani dodavatelsky. Osvědčení kromě osmičky nerozlišuje zda něco děláte pro sebe, nebo pro cizí.

Mimochodem, připravovaná novelizace vyhl. 73/10 má řešit revizní techniky a s žádným paskvilem E4 už nepočítá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 16.06.2017, 20:49 »



Mimochodem, připravovaná novelizace vyhl. 73/10 má řešit revizní techniky a s žádným paskvilem E4 už nepočítá.

Takže, konečně příjde TIČR, o zdroj peněz, ze skoušení RT E4A Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 17.06.2017, 06:34 »

Kontrolu může provádět kdokoliv o tom poučený.  Mrknutí Asi bude i záležet na rozsahu kontroly a jednotlivých úkonech, případně důvodu těch kontrol.

Kolegové popisují revize a to je něco jiného.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.06.2017, 08:47 »

Kontrolu může provádět kdokoliv o tom poučený.  Mrknutí Asi bude i záležet na rozsahu kontroly a jednotlivých úkonech, případně důvodu těch kontrol.

Kolegové popisují revize a to je něco jiného.  na zdravi

Trošku bych to jen doplnil.
Poučení je málo. Musí být vyškolený a přezkoušený.
V některých případech dokonce u výrobce.
Pokud mám něco kontrolovat, tak to musím ( tu problematiku, ten proces) dokonale ovládat.
Není svářečka jako svářečka. Není zbytečně na to oborová norma.
Některé svářečky se musí i kalibrovat. Není to jen o bezpečnosti.
K této činnosti je nutně další měřící vybavení.
Může to být zcela specifická činnost.
S revizní činnosti to má málo společného.
U mnohých svařovacích automatů převládá "strojní zařízení".
E4A bylo původně na kontrolu rozvaděčů, později se k tomu přilepily spotřebiče....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.06.2017, 11:19 »

Takže, konečně příjde TIČR, o zdroj peněz, ze skoušení RT E4A Úsměv

TIČR ne, stát přijde o peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 17.06.2017, 16:41 »

Citace
Kolegové popisují revize a to je něco jiného.  na zdravi

Ano, to popisujeme revize....(asi jsme to přehlédli)
Kontrola je zcela něco jiného..(Ale přiznám se, kontrolu u svářeček a spotřebičů jsem nikde neviděl poznamenanou.. ...a to jich bylo tisíce)
Stěží se zvládnou revize!! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.06.2017, 18:48 »

U svarecek se revize nedela tam se vystavuje protokol o kontrole svarovaciho zarizeni kde je ovsem tedy i mereni defakto ma veskere nalezitosti revize. Jen se ten protokol  nejmenuje revize ale kontrola A prave o tento dokument mi jde kdo ho muze vystavit

Omlouvam se za hacky a carky pisu z mobilu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 18.06.2017, 10:37 »

Ale odpověď jste dostal.

Všeobecně a zjednodušeně (nechytat úplně za slovo prosím):
revize     - provádí revizní technik, dle svého zaměření.
kontroly  - může provádět i osoba řádně poučená a s vybavením. Vždy záleží na tom co je potřeba kontrolovat a měřit. Osobně bych i některé kontroly raději viděl provádět RT. Ovšem pokud jsou měřící přístroje, znalosti a navíc j de o opakovanou činnot, nebývá v tom zásadnější problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.06.2017, 21:38 »

U svarecek se revize nedela tam se vystavuje protokol o kontrole svarovaciho zarizeni kde je ovsem tedy i mereni defakto ma veskere nalezitosti revize. Jen se ten protokol  nejmenuje revize ale kontrola A prave o tento dokument mi jde kdo ho muze vystavit

Tak znovu a polopaticky:

1) Pokud je to v rámci organizace, tak pověřený pracovník s §6 podle vyhlášky 50/78 Sb. Je nutné takovému pověřenému pracovníkovi vytvořit podmínky k takové činnosti. To znamená musí se naučit jak takový měřící protokol vypracovat, jak a čím proměřit žádané hodnoty.

2) Pokud to organizace objednává externě, tak poptávaný subjekt by měl mít Oprávnění k této činnosti a tím i §8 dle 50/78 Sb. Pak potřebné znalostí a vybavení měřící technikou.

Jinak je to hra se slovíčky. U revizí spotřebičů se také nevystavuje revizní zpráva, ale protokol o kontrole a měření je součásti revize.

Navíc i svařečky je třeba kontrolovat také podle 378/2001 Sb.
Podobně jako strojní zařízení, kde  elektrická část podléhá kontrole podle 60204-1 a navíc jako celek podle 378/2001.
Rozumnější je provádět revize svářeček, revize spotřebičů, revize strojního zařízení a zařadit tam všechny potřebné kontroly. Proto se také přikláním k názoru, že všechny tyto revize má dělat revizní technik elektro, třeba i s rozšířenou působnosti o NV 378/2001 Sb.

Občas vyžaduji při revizní činnosti po montérovi, aby mi předložil měřící protokol, protokol o funkční zkoušce toho, co uvedl do provozu. A nastává zděšení "kdo to může takový protokol vystavit". Každý montér, každý šef montér, každý odpovědný elektrikář.... .záleží na odpovědné osobě za elektrické zařízení, koho takto pověří a vytrénuje. Ono se zbytečně neříká, "jaký pán taký krám".
Nedělejme z toho vědu tam, kde to nemusíme.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.06.2017, 07:38 »


2) Pokud to organizace objednává externě, tak poptávaný subjekt by měl mít Oprávnění k této činnosti a tím i §8 dle 50/78 Sb. Pak potřebné znalostí a vybavení měřící technikou.


Revize spotřebičů zahrnuje řemeslná činnost "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení". K ní potřebujete pouze vysvědčení . Nepodařilo se mi ovšem dohledat, jaké obory tomuto vyhovují (opravář spotřebičů?). Jsem ale přesvědčen, že žádné oprávnění se k této živnosti nevydává, alespoň ne na TIČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.06.2017, 15:45 »

Pravděpodobně píšete o protokolu dle ČSN EN 60974-4 v současnosti již v ed.3. V této normě se dočtete na jaké svařovací zařízení se tato norma vztahuje a kdo podle této normy může dělat tyto kontroly. Viz. přílohy. Jelikož v naší legislativě nenajdete nic přímo o revizích svařovacích zdrojů, tak na malé přenosné svařovací zdroje se vztahuje NV 378/2001 Sb. a kontrola by měla být provedena jednou za 12 měsíců. Pokud svařovací zdroj není vyroben dle IEC 60974-1 nebo -6, tak je třeba se při kontrole řídit návodem výrobce. pokud ten předepíše kontrolu nebo revizi dle nějaké jiné ČSN, nebo předepíše, kdo tuto kontrolu může dělat, tak je třeba se tím řídit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #16 kdy: 19.06.2017, 20:47 »

Omlouvám se, já sklerotik nevložil přílohy. Napravuji. Kroutím očima


* Rozsah platnosti.JPG (113.08 KB, 1213x460 - prohlédnuto 724 krát.)

* Kvalifikace.JPG (85.23 KB, 1185x300 - prohlédnuto 701 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.