Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?  (Přečteno 16716 krát)
Radek Sedlacek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.11.2006, 11:15 »

Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD ? Jde o klasický vačkový přepínač z roku cca 1970, který se dával do rozvodných skříní 500V 25A, v ném případě na cirkulárku (motor 3 vinutí, 2.8 kW).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 09.11.2006, 11:30 »

Pokud vám nikdo do večera neodpoví, zkusím z těch 70.let něco najít.
Z dotazu předpokládám, že ten přepínač máte k dispozici, chcete ho použít, ale dělá vám problém ta reverzace a proto to schema. Mám pravdu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Sedlacek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.11.2006, 13:14 »

Přesně tak. Prepínač mám, zdá se být v bezvadném stavu, takže bych ho rád použil. Nemá ale popsané vývody a předchozí majitel stroje měl motor připojený natvrdo na D kabelem přímo na motor. Zkoušel jsem ho proměřit ohmmetrem (přepínač zcela odpojen),  ale nejsem z toho zrovna moudrý  Nerozhodný Takže budu velmi rád, když neco objevíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vasil Ceral
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.11.2006, 17:00 »

Rád bych vám pomohl,Ale nemám skener.Na popsání je to složitý.Najdet e v knize od Knotek-Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých.Vasil .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 09.11.2006, 18:49 »

Je to vačkový spínač SEZ Krompachy, katalog 1968. Popis hůře čitelných svorek zhora: X, Sx, Oz, Y, Sy, Ox, Z, Sz, Oy (snad)
Ale z počtu 9 svorek (3x přívod, 3x začátky cívek, 3x konce cívek) vyplývá, že drátovacími propoji to nelze řešit, bude třeba asi "hrábnout" do přepínače.
1. zablokovat vačku v jednom směru
2. jeden směr bude "hluchý"
3. oba směry zapojeny, ale motor se bude točit vždy v jednom směru.
Zda jsou klemy svorek demontovatelně zvenčí nebo někde uvnitř to už nevím. Jsem jen teoretik  Mrknutí  Hodně štěstí 


* PB090003a.jpg (350.69 KB, 1789x1114 - prohlédnuto 3479 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vasil Ceral
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.11.2006, 06:34 »

Je to škoda že nemohu pomoci.Koukám na zapojení,a ze své praxe je to klasika,dá se to lechce zapojit,nebojte se jít do toho.Velmi dobrá je příručka fa.Moeller-Schaltungsbuch.Ta je plná různých a o hodně složitějších zapojení jak s přepínači tak pomocí relé a stykačů i dalších pomocných zařízení.Přeji ať se daří.Vasil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Sedlacek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.11.2006, 08:20 »

Pánové, děkuji vám za odpovědi. Je to vačkový spínač SEZ Krompachy. Včera jsem ještě vluvil s kamarádem a ten mi poradil, abych přepínač z rozvodné skříně vyndal, řka, že musí být někde popsán. Takže jsem tak učinil a zjistil, že popsán je, ovšem ne hůře čitelně, ale tragicky. Přesto za pomoci hodinářské lupy jsem přečetl údaj: Typ V25R04 Krompachy. Svorky X, Y, Z, 0X, 0Y, 0Z, SX, SY, SZ, rok výroby 1971.

Dle katalogu SEZ Krompachy je to vačkový přepínač reverzační D-Y-0-Y-D (DY-0-YD) (DY0YD)

Předpokládám tedy následující:
X, Y, Z - přívod L1, L2, L3
OX, OY, OZ - přívod na začátek cívek motoru
SX, SY, SZ - přívod přes pojistky na konec cívek motoru.

Myslím, že ani pořadí cívek hlídat nemusím, nebo se pletu ?

Ještě odkaz na katalog SEZ Krompachy:
http://www.sezkrompachy.sk/subory/SEZ_Vackove_spinace1.pdf
(13.1 MB)

Radek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Skipala
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.12.2006, 21:48 »

Pane Sedláčku,zkuste si stáhnout katalog přepínačů OBZOR Zlín.Jsou tam
všechny včetně propojek a schémat spínání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno