Autor Téma: Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?  (Přečteno 24861 krát)
Milan Houlík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 13.06.2017, 16:24 »


Řešíme přepínání motoru D/YY.
Vše se zdá jasné podle přiložených schémat buď s použitím 2 nebo 3 stykačů (ještě musím ověřit dostupnost stykače s přepínacími kontakty).
Při hledání informací o tomto zapojení jsem narazil na upozornění, že přepnutí D/YY by mělo probíhat v krátkém bezproudovém stavu.
Nemáte s tím někdo zkušenosti, jestli je to nutné?


* Dahlander_a_YY.gif (18.66 KB, 540x572 - prohlédnuto 11670 krát.)

* 4404161396194273558.png (75.48 KB, 1802x734 - prohlédnuto 3579 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2017, 18:40 »

Co se stane, pokud se vám potkají stykače K2 a K3?
Řeší se to mechanickým blokováním nebo zpožďovacím členem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Houlík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.06.2017, 19:04 »

Dík za odpověď, o to potkání mi právě jde, aby k němu nedošlo. Bude probíhat přepínání D/YY i YY/D a to s napětím na vstupu přepínacího obvodu. Asi bude třeba dát na vstup ještě jeden stykač a zpozdit ho při každém  startu. Nevíte kolik by mělo být zpoždění? Ještě nevíte jestli existuje stykač s přepínacími kontakty cca na 16A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.06.2017, 19:10 »

Doporučuji použití automatiky stejné jako pro klasický přepínač D/Y a též mechanickou blokaci. Vše potřebné lze i s technickým  poradenstvím získat u českého tradičního výrobce  Elektropřístroj Modřany v Praze - Modřanech, ul. Mezi Vodami, kde mají i podnikovou prodejnu. Umí udělat i všelicos nestandardního .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.06.2017, 19:14 »

Raději bych použil běžné stykače - už jen kvůli servisování. Stykač s přepínacími jsem neviděl, dělají NO a NC kontakty zároveň. Ale většinou to jsou na menší výkony, a mají méně kontaktů. Když už by se takový stykač sehnal byl by drahý.

Časová mezera mezi stykači K1 a K2 + K3 by měla být jako u přepínání Y/D. Tam se taky nejdříve vypne stykač pro běh do Y, čeká se nastavený čas (řekněme 0,5 s) a poté se sepne stykač pro běh do D. Samozřejmostí je elektrické a nejlépe i mechanické blokování a správné odjištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.06.2017, 19:20 »

Právě proto doporučuji EPM, udělají případně sestavu na míru a mají velice pěkný automatický přepínaš D/Y u kterého lze v širokém rozsahu nastavovat dobu rozběhu i přepínací mezeru.

Stykače s přepínacími výkonovými kontakty nemají dobré vlastnosti, viděl jsem je ojediněle a většinou se časem nahrazovaly jiným zapojením s klasickými stykači, obvykle zlobí kontakty sepnuté v klidovém stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2017, 07:58 »

Není na to potřeba žádná špécie, stačí tři stykače a u dvou doplnit mechanické blokování. Plus elektrické pomocnými kontakty.

Řešení na míru nevidím jako dobrý nápad, případná výměna by znamenala problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.06.2017, 08:41 »

Řešení na míru od EPM znamená sestavu vytvořenou ze standardních dílů, které lze bez obtíží nahradit novými, běžně dodávanými stykači, nikoliv něco nestandardního, co již nikdy nebude k sehnání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukas P
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.06.2017, 11:00 »

Myslím, že použití automatiky pro přepínání Y/D by nebyla v tomto případě vhodná. Pokud se nepletu tak je toto dvourychlostní motor a tím pádem by stále šel na druhou rychlost. Stačí již výše uvedené použití tří stykačů z nihž stykače K2 a K3 budou mechanicky blokované. Prodleva mezi přepnutím K2 a K3 není podle mě tak kritická.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 14.06.2017, 11:25 »

Není na to potřeba žádná špécie, stačí tři stykače a u dvou doplnit mechanické blokování. Plus elektrické pomocnými kontakty.
Ve druháku na učňáku jsme na to měli tablo se starými vzduchovými stykači mechanicky blokovanými vahadlem a vzájemně blokovanými pomocnými kontakty a tři tlačítka. Každý učeň to musel umět zapojit z paměti.


* stykač V 03 C 220V 50Hz (V03).jpg (14.95 KB, 400x300 - prohlédnuto 926 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.06.2017, 12:54 »

Teda nevím jestli zrovna Dahlander, na učňáku je dneska vrchol komplikovanost i Y/D s reverzací, ovládaný ze dvou míst.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 14.06.2017, 13:25 »

Jirko, nevím jak dneska, ale počátkem sedmdesátých let, se na jednoduchých strojích převážně používaly na přepínání Y/D + reverz, litinové pakeťáky s kličkou a zapojení se stykači byla spíše výjímka. Samozřejmě vývoj techniky jde neúprosně vřed, ale když slyším od mnoha elektrikářů, jaké  výrobky jim dnes do praxe posílá naše školství, jsem přesvědčen, že mnoho absolventů s elektrotechnic kým vzděláním by mělo problém jak se zapojením pakeťáku, tak stykačové kombinace. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 14.06.2017, 13:45 »

Zdeňku, máš úplnou pravdu, a je to bohužel k pláči Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #13 kdy: 14.06.2017, 14:21 »

Co se stane, pokud se vám potkají stykače K2 a K3?
Řeší se to mechanickým blokováním nebo zpožďovacím členem.

Daleko lépe se to řeší blokováním pomocí v klidu seplého NC kontaktu K3 a časového relé pro přepnutí.K2 nemůže naskočit dokud není K3 spadlý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.06.2017, 21:22 »

Jirko, nevím jak dneska, ale počátkem sedmdesátých let, se na jednoduchých strojích převážně používaly na přepínání Y/D + reverz, litinové pakeťáky s kličkou a zapojení se stykači byla spíše výjímka. Samozřejmě vývoj techniky jde neúprosně vřed, ale když slyším od mnoha elektrikářů, jaké  výrobky jim dnes do praxe posílá naše školství, jsem přesvědčen, že mnoho absolventů s elektrotechnic kým vzděláním by mělo problém jak se zapojením pakeťáku, tak stykačové kombinace. Nerozhodný

No pokiaľ to bude tak ako u náš na praxi tak sa ani nečudujem. Sčasti je za tým aj súčastná situácia veľa škôl málo detí. Na elektrotechnic kej olympiade cca pred 4 rokmi už na rovinu učitelia povedali keď chceme mať žiakov a prežiť tak musíme uberať z nárokov.
A ďalšia - keď ste vy išli za elektrikarov ste to chceli robiť a bavilo vás to.  Lenže koľkí dnes chodia na elektrotechnic ku s tým že chce byť elektrikárom? Možno ešte tak zameranie na pc ako tak. Ale silnoprud, elektromonter a podobné študijné odbory sa pomaly zatvárajú. Niet záujemcov. nuž kábel sa (zatiaľ) počitačom natiahnut nedá. Ani motor sa nevymení kliknutím tlačítka. Z 30 začínajúcich a 23 končiacich žiakov v odbore pracujeme 2.

A k motorom. Zrovna nedavno sme sa zo známim bavili o Y/D s reverzom a hoc sa celkom dosť pohybuje okolo strojov tvrdil že v praxi to nevidel už dosť dlho. Že už sa používaju frekvenčné meniče. Je síce pravda že robí hlavne väčšie firmi, nejakých drobných zamestnávateľo v priveľmi nie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.06.2017, 13:43 »

Řešíme přepínání motoru D/YY.
Vše se zdá jasné podle přiložených schémat buď s použitím 2 nebo 3 stykačů (ještě musím ověřit dostupnost stykače s přepínacími kontakty).
Při hledání informací o tomto zapojení jsem narazil na upozornění, že přepnutí D/YY by mělo probíhat v krátkém bezproudovém stavu. ( motor bude mít nulové otáčky) Nemáte s tím někdo zkušenosti, jestli je to nutné?


Vícerychlostní motory, neboli Dahlanderovy motory a jejich spouštění se učilo na učňáku již v 60. létech. A platilo a platí zásada, že se mohou všechna přepnutí jak z vysoké tak z nízké rychlosti uskutečnit ve vypnutém stavu, kdy je motor v nulových otáčkách.

Řečeno jinak, povel ke spouštění je možné vydat jedině za podmínky, že je zvolená rychlost ( určitá kombinace zapojení) a byl tak nastaven povel ke spuštění pro přepnutí pólu.

Klasická releovka je  ve Wiring Manual od Moelera z roku 1970 pod názvem Multi-speed. v Příručce zapojení z roku 2008 naleznete jak klasickou releovku, tak i aplikace s Logem

Požadavek je zcela logický, protože na příklad z vysokých otáček na nízké dojde k prudkému brzdicímu momentu. A proudově k vysokým proudovým špičkám, jako při reverzu. Dnes se v zapojení často uplatňuje i relé nulových otáček k povolení "speed" rychlosti. Použití časových relé je nevhodné a v normě pro BSZ zakázané.

Proto mnohé firmy nabízejí kompletní sestavu jak s elektronikou, tak s mechanickým blokováním jako "parketu",  kterou jen zapojíte do systému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #16 kdy: 16.06.2017, 09:07 »

Dnes uz taka doba ze na ucnakoch uz maju dnesny ucni s podobyi zapojeniamy obrovsky problem a horkotazko poniektory zvladnu obycajny reverz.. nedajboze ked tam ma byt casovka.
Mal som tu cest s ucnami zo skoly kde z 5 vedel zapojit reverz 1.
Inak taketo zapojenie som aplikoval v rozvadzaci pre chladiacu stanicu.
Ovladanie bolo cez stykace, snimaci modul nulovych otacok, a plc easy512...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.06.2017, 09:36 »

Dnes uz taka doba ze na ucnakoch uz maju dnesny ucni s podobyi zapojeniamy obrovsky problem a horkotazko poniektory zvladnu obycajny reverz.. nedajboze ked tam ma byt casovka.
Mal som tu cest s ucnami zo skoly kde z 5 vedel zapojit reverz 1.
Inak taketo zapojenie som aplikoval v rozvadzaci pre chladiacu stanicu.
Ovladanie bolo cez stykace, snimaci modul nulovych otacok, a plc easy512...

A není to jen o učních i když tam to začíná, pozoruji v mnohých firmách, že z 10 elektro údržbářů umí dobře číst výkresy snad jeden. Výjimkou je automobilka, kde porucha linky 10 minut je "mimořádná událost". Tam vidím výkresy v každém rozvaděči a je vidět hodně "ušpiněných stránek".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.