Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 13.06.2017, 13:45 »

Dnes jsem odchytl zaměstnance EONu dělající evidenci HDSek v celé ulici a ptal jsem se jich na výměnu staré HDS SIL63 utopené v zateplení a navíc na nepřístupném pozemku.

Říkali, že by šlo přemístit HDSku na sloup a místo stávající HDSky dát spojku.

Do HDSky vede přívod 4xAlFe 10 a vývod 4xCu 10.

Lze provést trvalou spojku AlFe a Cu kterou by bylo možné natrvalo zazdít?

Stávající truvky s AlFe kabelem jsou neprůchodné kvůli zateplení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.06.2017, 14:10 »

AlFe nie je kábel ale holé lano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 13.06.2017, 14:16 »

Miroslave, pokud mě paměť neklame, (což někdy ano),  je to hliníkový oplet s ocelovou duší. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.06.2017, 16:32 »

AlFe6 to rozhodně nebude, protože je pouze pro vrchní vedení - holé vodiče. Ono to moc dobře nejde ohnout, a narvat do trubky je holé šílenství...
V trubce může být Al lano s hadrovým opletem a gumou...
Dříve se takto prováděly přípojky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.06.2017, 19:01 »

Vodiče AlFe se snad dělaly nejslabší 16qmm a určitě nebudou v trubce. Základem je ocelová žárově pohliníkovaná struna uprostřed a opletení hliníkovými dráty napovrchu.


Vodiče s textilním opletením a gumovou izolací byly NG (měď) nebo ANG (hliník)


  Vodiče ANG používané naposledy před asi 50 léty doporučuji vyměnit, nikoliv napojovat jakýmkoliv způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.06.2017, 19:37 »

I když "technicky" to možné je naspojkovat a pojistky přeložit na sloup, já bych osobně na svém domu nestál o takový spoj v zateplení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.06.2017, 20:29 »

Nějak jsem se upsal, přívod není alfe, ale aykyz. Tedy naspojkování hliníku na měď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.06.2017, 22:47 »

Když u nás před časem rekonstruoval EON sítě, tak do starých HDS (těch litinových SIL 25A/SIL 63A) osadili jen řadové svorky, a skříň nechali na místě. Nová HDS byla na sloupu.
Staré drátové přípojky předělávali na AES, když bylo vedení AYKYx tako to nechávali.

Pokud je to technicky možné raději bych vyměnil celé vedení až do elektroměrovéh o rozvaděče. Mít spojku pod zateplením, pokud nemusím, bych raději nechtěl. I když dobře provedená spojka vydrží to co kabel, na který je dimenzovaná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.