Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #18 kdy: 13.06.2017, 17:24 »

Pokud se jedná o byt, tak s tím při revizi nemám problém i když tam být umístěný nemá. Podle mě je to lepší řešení, než rozvaděč zavírat do skříně a podobná místa. Většinou se v bytech šetří každé volné místo a nad dveřmi je alespoň pomocí schůdků přístupný.
Co se týká použití židle, tak ta je určená pro jinou část těla než chodidla.

U RD se mi toto umístění nelíbí, přece jen je tam větší pravděpodobnos t vypadnutí chrániče a jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 13.06.2017, 17:25 »

To Jozef987:
Nezapomenout dát na svítidlo ochranný koš!
Dále výstražné šrafování ve žlutočerném provedení.  Smích
Používat jedině štafle.
On pád ze štaflí při zasažení proudem, při práci na rozvaděči taky není žádná legrace.
Zde to není o nešikovnosti, ale o okolnostech, které nastanou naprosto neočekávaně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 13.06.2017, 19:14 »


  Nejde o nešikovnost, dveře jsou nepůhledné a zrovna v danném okamžiku někdo přijde, otevře je a nehoda je hotová. Nechápu, proč někdo chce stále opakovat stejné chyby.

Připomíná mi to doby těsně po revoluci, kdy mnoho nově postavených rod. domků mělo velice podobné uspořádání jako byty v paneláku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 13.06.2017, 19:35 »

... za dvacet let, co žiji v panelákovém bytě, jsem byl v rozvaděči cca 5x.
...
To vypadá, že jsi ještě neprovedl alespoň částečnou rekonstrukci, při které bys doplnil chránič alespoň pro koupelnu  Šok

Ono dnes s chráničem a postupně s AFDD asi do těch rozvaděčů budeme muset "častěji" a nejhorší je, že to podle "zákona schválnosti" vypadne večer, když je tma, baterka je vybitá,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #22 kdy: 13.06.2017, 20:06 »

Poslední dobou ,když jdu na opravu do bytů a podobně  tak pozoruji že je jaký-si hit dnešní doby, při rekonstrukci dávat rozvaděče podružné do výšky cca 2-2,20m....?
Už jsem to viděl u několika rekonstruovaný ch bytů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 14.06.2017, 07:39 »

To vypadá, že jsi ještě neprovedl alespoň částečnou rekonstrukci, při které bys doplnil chránič alespoň pro koupelnu  Šok

Jedním z pěti důvodů návštěvy rozvaděče byla právě částečná rekonstrukce rozvodů (jádro, kuchyň). Pak si vlastně ani nevzpomínám, že by mě někdy doma vybavil jistič. Zatím nebyl důvod.

A k té obhajobě opravy/židle.
To přece nemůže nikdo myslet vážně.
Naše práce má svá jasná pravidla a pracovní postupy. Všichni tu každodenně voláme po bezkompromisní m dodržování norem, zákonů a vyhlášek a pak si při výměně žárovky vlezeme na židli a dáváme to k dobru na diskusích, jako, že je to nebezpečné?
No to beru jako příspěvek k pobavení  Mrknutí

Budu pracovat v rozvaděči. Co udělám? Vypnu jeho napájení.
Budu stát na štaflích za dveřmi. Co udělám? Zamknu je.
Budu potřebovat vyměnit žárovku. Co udělám. Vypnu okruh v rozvaděči (těm ostřílenějším, stačí vypínač u dveří),  vylezu na štafle........ ...to ostatní pak už jen pro členy PČR  Úsměv
Já třeba měním žárovky normálně ze země  tanecek

Takže nějaké argumenty o úrazech při práci ve výškách prostě neberu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 20.04.2021, 21:31 »

Trošku opráším toto téma, dostal se mi do rukou projekt na rekonstrukci elektroinstala ce bytového domu. V projektu jsou veškeré bytové rozvaděče umístěny nad vstupními dveřmi do bytu (výška cca 2,3m). Rozvaděče lze umístit i vedle dveří (je tam dost místa),  ale projektant tvrdí, že pro to není žádný pádný argument, že není nikde specifikována výška pro umístění rozvaděče v bytech, z toho důvodu nebude projekt upravovat.
V souboru norem 61439 opravdu nic takového není.
Má požadavek umístění rozvaděče do menší výšky (bez použití žebříku, židle) oporu v jiné normě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 21.04.2021, 06:30 »

Koukněte do:

ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN EN 50274 - rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

Třeba pak budete mít čím argumentovat.

Osobně bych to asi nechal, v bytech je obecně málo místa a nade dveře většina lidí nic nedává, ale to neznamená, že je to v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 21.04.2021, 07:46 »

Ach jo, lidi jsou nepoučitelný!

       dabel

Před rozvaděčem má být zajištěn volný prostor, za což nepovažuji místo, kde mi někdo, aniž by tušil, co může způsobit, otevře neprůhledné dveře a já netuším, že to udělá.

Pádný argument je požadavek normy (mnou zmíněný) a přání zákazníka. Možné řešení je dohoda o úpravě projektu nebo výměna projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 21.04.2021, 07:56 »

Koukněte do:

ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN EN 50274 - rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

Třeba pak budete mít čím argumentovat.

rozsah platnosti 33 2000-7-729:

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují požadavky na základní ochranu a další aspekty prostoru s omezeným přístupem obsahujícím soubor spínacích a řídících přístrojů, tedy uličky pro obsluhu nebo údržbu.

předmluva k ČSN EN 50274:

"Tuto evropskou normu připravila WG 3 technické komise CENELEC TC 17D, Rozvaděče nn. Má sloužit jako doplňkový dokument k EN 60439-1. EN 60439-1 se nezabývá podrobně ochranou znalých a poučených Osob před úrazem elektrickým proudem, je-li po nich požadován přístup k ručně ovládaným zařízením v rozvaděči. Tato norma má stanovit doplňující požadavky na ochranu těchto osob před úrazem elektrickým proudem."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 21.04.2021, 08:42 »

V rychlosti mne nenapadá konkrétní předpis, ale je potřeba si uvědomit že rozvaděč budou obsluhovat nejen nájemníci v produktivním věku, ale třeba i starší lidé a pro ty je výstup na židli, nebo štafle, vždy velmi rizikový. To ten projektant nemá rozum? Nebo se musí někomu něco stát, aby to pochopil?
Nejde jen o výšku samotného rozvaděče, ale hledejte dostupnost ovládacích prvků, třeba hlavního vypínače a podobně.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7869.0.html

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8704.0.html

To je jen malá část příspěvků na toto téma,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 21.04.2021, 12:21 »

Bez ohledu na normy, bych u nového projektu taktéž očekával rozvodnice zapuštěnou v normální výšce v zádveří nebo technické místnosti.

Na druhou stranu, je tu kvantum starých objektů, kde jsou rozvodnice na povrchu pod stropem nebo nad dveřmi. Obyvatelé jsou na to zvyklý, židli nebo štafle má každý doma.
Navíc spadlou páčku jističe lze nahodit koštětem  Smích

Trochu OT:

Občas jeden narazí na exotiku.

  Elektroměr na dřevěné desce nad dveřmi pod stropem ve vestavěný skříni.

  Nebo zasekaná premixka ve fasádě v 1.patře nad balkónem, při manipulaci se musíte vyklonit přes zábradlí. Jako na potvoru začne sněžit, že toho máte plnou brašnu a navrch umře hlavní jistič  Smích

  Kurioznější je už leda elektroměrová deska nad WC v koupelně, obzvláště zážitek když příjde po použití.   zle 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 21.04.2021, 14:35 »

Když jsme přešli od pojistek k jističům, dostali jsme se do stavu, kdy se opravdu do toho rozvaděče prakticky neleze, a pokud ano, "i násada pomůže" (nebo koště, jak píše kolega Rozvoďák...)

Ale teď se naopak dostáváme do opačné situace, kdy nám výrobce radí jak často ověřit funkci chrániče testovacím tlačítkem, můžeme tam mít ochrany proti přepětí, kde je dobré po nějaké bouřce kouknout, jestli nevyskočil terčík (nezměnila se barva okýnka na červenou...)
A těmto "novým  činnostem" bychom měli věnovat pozornost při posuzování přístupnosti rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 21.04.2021, 19:58 »

Někdy není potřeba hledat složitě předpis, nebo rozpor s článkem v normě, ale stačí zapojit jen trochu selského rozumu.

Ale jak jsem psal, můžete se na to dívat nejen očima rozvaděče, ale i možnosti ovládání a testování modulových přístrojů, nebo i tak, že některé z bytů mohou pak obývat lidé s hendikepem. Ono se o holi, nebo z vozíku, jen těžko leze po štaflích a už vůbec blbě na židli. A je jedno zda je to po úrazu, nebo stářím. Stačí jen trochu vyšší tlak a po výstupu na štafle můžete zavrávorat a spadnout. Jen se trochu vžít do kůže těch lidí. Všichni jednou zestárneme a byt si rozhodně nekupujeme na pár let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #32 kdy: 21.04.2021, 20:21 »

To je zas debata.
Tak zaprvé stupidní dotaz! zle
Za druhé, proč pořád někdo chce na všechno normy? Zlej
Já bych s tou výškou teda měl problém.
Už jenom, pro snadnou obsluhu laiky!!! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 21.04.2021, 20:40 »

Za druhé, proč pořád někdo chce na všechno normy? Zlej
Třeba protože... viz příloha.
Nebo stačí napsat: já mám problém s výškou?


* 331500_6_1_2.JPG (115.96 KB, 1173x146 - prohlédnuto 164 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #34 kdy: 21.04.2021, 21:00 »

Hm.
Původní dotaz ale není o revizích elektro. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #35 kdy: 21.04.2021, 21:36 »

Hm.
Původní dotaz ale není o revizích elektro. Úsměv
To je sice pravda, ale pokud chci při řešení s projektantem argumentovat, tak bych to měl něčím podpořit. Když nemám nic v ruce, asi to těžko "uhádám".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.