Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?  (Přečteno 16524 krát)
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« kdy: 12.06.2017, 13:53 »

Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.06.2017, 16:05 »

Jak vysoké jsou ty dveře?
Já měřím asi 172cm "i s botama"...
Jednak se někdy stane, že něco "vypadne" a je třeba to zapnout.
Pak je také potřeba myslet na to, že se v normách objevují požadavky na možnost vypnout v nebezpečí.
Dnes vám snad nikdo "normální" neudělá bytový rozvaděč bez chrániče, ten je třeba občas "cvičně vyhodit" testovacím tlačítkem.

Pokud všichni, kdo tam bydlí nebo pravidelně chodí na návštěvu, neměří tolik, aby tam bez problémů dosáhli, je to hodně nešťastné a nepraktické řešení!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.06.2017, 16:17 »

Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?

Prečo?
Preto!

Páčky hlavního vypínače ( i ostatních) mají být ve výšce 0,8 až 1,7 m nad zemí.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2017, 16:18 »

Je to požiadavka architekta, aby bol rozvádzač vo všetkých bytoch nad dverami. Následne by tam bol aj slaboprúdový rozvádzač. Prúdový chránič bude súčasťou rozvádzačov. Je toto umiestnenie v rozpore s nejakou normou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.06.2017, 16:43 »

Páčky hlavního vypínače ( i ostatních) mají být ve výšce 0,8 až 1,7 m nad zemí.....

Honzo, ač nerad, tak nesouhlasím. Myslím, že u bytových instalací, toto není nikde specifikováno.
Je specifikována pouze  výška číselníku elektroměru, a nějaké doporučené výšky na osazení zásuvek a vypínačů. Ale myslím, že co se týče rozvaděčů, výška umístění rozvaděče není nikde specifikována.
Ano je to nepraktické, ale v každém bytě je židle/schůdky na kterou se dá stoupnout. A já osobně s tímto nemám problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 12.06.2017, 17:30 »

Domnívám se, že na takto položenou otázku, nelze jasně odpovědět. Sice máme mnoho paneláků a starých bytových domů, kde jsou schůdky, nebo židle takřka součástí rozvaděče nade dveřmi, ale není to úplně dobré a vhodné řešení. Asi (určitě  Mrknutí ) bych se tomu snažil u nové instalace vyhnout.
Pak se domnívám že pokud půjde třeba o pečovatelský dům, nebo dům kde budou osoby se sníženou pohyblivostí, nebo přímo vozíčkáři, nemá takto vysoko rozvaděč co dělat. Proto si myslím že tazatel musí lépe popsat budovu, využití, vnější vlivy a další podrobnosti.

Dále nevím proč se nezeptá rovnou svého projektanta a neprojdou si navzájem své argumenty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.06.2017, 18:05 »

Upřímně řečeno, chtěl bych vidět borce, jak dává 56 modulový rozvaděč nad dveře...
Paneláky měli vyjímku na toto umístění, ale byly tam maximálně 4 jističe a zvonek.
V dnešní době je to poněkud málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.06.2017, 19:06 »

Protože bychom mohli spadnout ze židle přímo na držku a borovička a podobné, dobré likéry jsou sviňa. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.06.2017, 20:02 »

Ale myslím, že co se týče rozvaděčů, výška umístění rozvaděče není nikde specifikována.

Ale je, jen se podívejme pořádně do nové normy pro rozvaděče.
Na příklad pro stroje ČSN 60204-1 uváděla nejmenší výšku hlavního vypínače nad obslužnou rovinou 0,6 m, ale nová norma pro rozvaděče uvádí již 0,8 m nad obslužnou rovinou.
A proto ji uplatňujeme i pro strojní zařízení a věřím že norma pro rozvaděče platí i pro bytovou výstavbu.

navíc norma živitelka pro všechny a to ČSN 33 2000-1 ed. 2 v článku 132.12 Přístupnost elektrických zařízení říká, že pokud to provoz vyžaduje,  musí být elektrické zařízení uspořádáno tak, aby byl zajištěn přístup pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy. Jsou to základní hlediska a ustanovení pro elektrické instalace nízkého napětí.
Chápu to tak, že obsluha je "provoz",  protože i laik musí provádět někdy uvedené úkony. Jinak by tam ty vypínače a jističe byly zcela zbytečné.....

"Proto" bych to s pánem architektem jako projektant rozporoval, že to není ne nevhodné, ale proti doporučení norem a proti zdravému rozumu a hlavně proti bezpečnosti. A určitě bych našel pár článku na podporu z ČSN OHSAS 18001 - je to standart BOZP.

Na chalupě  nemám po ruce všechny normy....znalc e prosím o doplnění

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.06.2017, 20:17 »

Nic proti aby byl  jistič přístupný bez židle, ale kolikrát za rok se v běžném bytě za rok do rozvaděče leze  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.06.2017, 07:00 »

Nejedná sa o pečovatelský dům, nebo dům kde budou osoby se sníženou pohyblivostí, nebo přímo vozíčkáři. Bude to štandardný komplex bytových domov. Myslím, že na základe argumentov, ktoré tu popisujete bude architekt trvať na umiestnení rozvádzača nad dvere. Podľa STN 33 2000-1, čl. 132.12 je pravda, že "prístup na ovládanie, skúšanie, revíziu, údržbu a opravu" bude obmedzený, ale každý bude mať doma stoličku alebo malý rebrík, z ktorého bude mať prístup na ovládanie. V projektovej dokumentácii na tento rozpor s normou upozorním, ale architekta na základe týchto argumentov už asi nepresvedčím, že je to proti zdravému rozumu  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 13.06.2017, 07:21 »

Neměl bych s tím problém.
Jak často uživatel leze do rozvaděče?
Když tak o tom přemýšlím, za dvacet let, co žiji v panelákovém bytě, jsem byl v rozvaděči cca 5x. A vůbec se mi to nezdá nepraktické. Je to určitě lepší, než odstrojovat věšákovou stěnu, lézt do vestavěné skříně atd. Kolegové RT jistě ví, o čem píši.

Upřímně řečeno, chtěl bych vidět borce, jak dává 56 modulový rozvaděč nad dveře...

Já bych chtěl vidět vybavenost běžného panelákového bytu s rozvaděčem o padesátišesti modulech  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.06.2017, 07:26 »

Já to řeknu jinak, to že se něco dělalo léta špatně neznamená, že se chyby musí stále opakovat.

Paneláky měly vyjímku na toto umístění, ale byly tam maximálně 4 jističe a zvonek.


To se mýlíte, byly i PL-ka s více jističi, dokonce s třífázovým na sporák a stykačem pro boiler. Taktéž bylo více jističů na byt, zejména v novější výstavbě, v té nejstarší zase pouze dva. To ovšem nic nemění na nevhodnosti až hlouposti tohoto umístění.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.06.2017, 10:36 »

Prečo o hlúposti tohto riešenia? Aká to je chyba? Na základe toho čo napísal p. Pavel Hronský v tom tiež nevidím problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.06.2017, 11:25 »

Prečo o hlúposti tohto riešenia? Aká to je chyba? Na základe toho čo napísal p. Pavel Hronský v tom tiež nevidím problém.

Jenže doba trochu pokročila a máme zde rok 2017.
A u nových elektrických instalací se musíme řídit jak NV 215/2016 Sb, tak následně zákonem 90/2016 o posouzení shody a NV 118/2016 Sb. o posouzení shody EZ a TP a najednou zde máme ČSN EN 61439-1 ed. 2 a jiné normy. Pak stačí §3 v NV 118/2016 Sb k otázce, zdá jsou splněny základní zásady bezpečnosti.

Sami jste zde naznačili několik rizik tohoto řešení. Při tomto riziku není možné vystavit pro slušnou firmu prohlášení o shodě. Pokud ji vystaví, tak jde vědomě do rizika. Byl bych asi protivný auditor a ještě protivnější revizní technik. Navržené řešení je špatné a je proti bezpečnosti ......tečka. Architekt k soudu nepůjde, ale ten kdo to instaloval. A soudce se pak ptá, že Vy jako zhotovitel, vzhledem k vaší kvalifikaci jste musel vědět, že je to špatné....

Příklad. Při obsluze takto umístěného rozvaděče se stane vážný úraz komplikované zlomeniny. Poškozený popíše podrobně děj úrazu. Pojišťovna předá případ k posouzení třem nezávislým soudním znalcům. Pochybuji o tom, že to některý z nich nenapadne. A může to skončit i u soudu.....

Prečo o hlúposti tohto riešenia? Aká to je chyba?

Chyba je v nerespektování zákonů a souvisejících předpisů.....j sou to předpisy o posuzování shody elektrických zařízení a technických zařízení. Důraz je přitom kladen na správnou praxí z hlediska technické bezpečnosti... a neohrožují bezpečnost osob.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.06.2017, 16:04 »

To Pavel Horský:
Pokud si v paneláku pořídí systémovou istalaci, tak ten rozvaděč bude potřebovat možná větší...  Mrknutí
To Václav Třetí:
Ano, byly paneláky a třífázovým připojením. U nás z 100% jednofázové. Důvodem je, že zásobování teplem bylo z centrálního zdroje.
Jen na starém sídlišti byly navíc 3f sporáky a bojler.

Nad dveřmi se mi to vůbec nelíbí a použití židle, no je dikutabilní...
Opravoval jsem světlo ze židle a při nastoupení na židli se mi zvrtnul kotník
Následoval pád na záda a bohužel i na kufr s nářadím.
Výsledek mého počínání: naražená žebra, 5 dní na JIP, kde mi čerpali vodu z plic...
Jo je to prkotina.... Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 13.06.2017, 16:51 »

To Zdenek Hejčl:

Takže aj svietidlá budeme dávať do takej výšky, aby niekto "šikovný" náhodou nemusel výjsť na stoličku a nedolámal si z nej rebrá?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Martin Parolek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.06.2017, 17:20 »

Takhle pečovat o bezpečnost obyvatelstva už někoho napadlo v sedmdesátých letech. V Praze v Malešicích jsou paneláky bez přívodu pro lustr na stropě. Stejně ale tehdy bezpečnost úplně nedořešili. Bytové rozvaděče tam sice nejsou nad vchodovými dveřmi, ale vedle nich hned pod stropem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.