Autor Téma: Je možné změnit sled "barev" fázových vodičů v pojistkové skříni?  (Přečteno 13898 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 06.06.2017, 14:37 »

Pre pokoj v duši a technikov ČEZ by som zachoval farebný postup taký, aký je až po výstup z elektromerovéh o rozvádzača a na výstupnej svorkovnici by som si to urobil po svojom. Prípadne v hlavnom domovom rozvádzači - na jeho vstupe.

Elektrike je to jedno ale ČEZu to jedno nemusí byť. A správne nafázovanie je jednoduchšie urobiť v dome. Dá sa kedykoľvek zmeniť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 06.06.2017, 14:49 »

Pravidlem na kterém většina techniků distributora trvá, je pravotočivé zapojení elektroměru a správné označení fází, jak vstupujících do elektroměru, tak z něj odcházejících.

V měřené části si pak můžete točit fázemi dokola podle libosti v obou směrech.  tanecek  Jen připomínám že norma doporučuje mít všude v objektu stejné točení u koncových prvků, třeba u 400V zásuvek a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ivan Vicen
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 06.06.2017, 18:53 »

V rámci svého omezeného času  Mrknutí
Tady seš na odborném fóru, kam přispívají odborníci, bez nároku na odměnu. Rada, je komodita, jako jakákoliv jiná služba. Takže pokud se ti to nelíbí, zaplať si konzultace jako placenou službu.
Konkrétně Vy jste mi nepřinesl žádnou novou informaci, radu či snad cennou odpověď. Vy mi akorát od začátku diskuze tykáte, a to bez dotázání se. O Vaši češtině netřeba psát. Takže v rámci svého omezeného času zkuste dostudovat alespoň tu češtinu a neplýtvejte časem mým. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 06.06.2017, 21:10 »

Proč? To je jednoduché - elektroměrový rozvaděč mám zapojený "správně" - tedy hnědá/černá/šedá.

Tady si uvedl, že máš elektroměrový rozvaděč správně. Jestlipak jsi taky nezapoměl nahlásit rozplombování, pro práce na neměřené části ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #22 kdy: 07.06.2017, 09:01 »

Citace
Pravidlem na kterém většina techniků distributora trvá, je pravotočivé zapojení elektroměru a správné označení fází, jak vstupujících do elektroměru, tak z něj odcházejících.

Mělo by to tak být...
Zejména proto, že je ještě cca 50% mechanických elektroměrů (malý motor)a to by se odčítali. U digi. tam nevím, zda by to bylo jedno? Tam nemám takovou zkušennost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 07.06.2017, 09:55 »

Klasický elektromechani cký elektroměr měří odběr i při obráceném sledu fází, má však větší chybu, než je deklarováno. Chod na opačnou stranu lze docílit prohozením přívodů a vývodů.

 Digitální přístroje při opačném sledu fází obvykle signalizují chybu zapojení.

 Barvy vodičů pro fáze jsou jakási dohoda, která je jen formální. Na funkci nemají žádný vliv, důležité je jen pořadí (smysl točení),  protože nelze určit, která fáze je první.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ivan Vicen
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.06.2017, 10:07 »

Tady si uvedl, že máš elektroměrový rozvaděč správně. Jestlipak jsi taky nezapoměl nahlásit rozplombování, pro práce na neměřené části ?

Rozplombování čeho? EM rozvaděč jsem dělal komplet já a připojení z pojistkové skříně dělám taky sám. Pojistková skříň žádnou plombu nemá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 07.06.2017, 10:30 »

Protože to je práce na neměřené části, a ta podléhá určitým pravidlům distributora.
Takže v případě že se jedná o nový odběr, musíš mít od distributora schváleno jak umístění elektroměrovéh o rozvaděče, tak umístění HDO.
V případě, že se jedná o rekonstrukci stávajícího elektroměrovéh o rozvaděče, tak navíc k tomu co jsem psal výše, ještě povolení od distributora ohledně rozplombování neměřené části, z důvodu rekonstrukce.
To sis ten elektroměrový rozvaděč vyráběl sám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Ivan Vicen
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.06.2017, 10:55 »

Protože to je práce na neměřené části, a ta podléhá určitým pravidlům distributora.
Takže v případě že se jedná o nový odběr, musíš mít od distributora schváleno jak umístění elektroměrovéh o rozvaděče, tak umístění HDO.
V případě, že se jedná o rekonstrukci stávajícího elektroměrovéh o rozvaděče, tak navíc k tomu co jsem psal výše, ještě povolení od distributora ohledně rozplombování neměřené části, z důvodu rekonstrukce.
To sis ten elektroměrový rozvaděč vyráběl sám?

Elektroměrový rozvaděč je zakoupený od firmy přímo zohledňující požadavky ČEZ. To, že jsem si EM dělal sám znamená zabudování, zapojení výstupu, přívodu. Umístění je schváleno ČEZ. HDO nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #27 kdy: 07.06.2017, 10:58 »

To máš nový odběr, nebo rekonstrukce stávajícího?
A to HDV máš taktéž odsouhlasené?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #28 kdy: 07.06.2017, 11:04 »

V rámci svého omezeného času  Mrknutí
Tady seš na odborném fóru, kam přispívají odborníci, bez nároku na odměnu. Rada, je komodita, jako jakákoliv jiná služba. Takže pokud se ti to nelíbí, zaplať si konzultace jako placenou službu.

To bych nedělal, takový odborník by mohl odpovědět třeba takto:
Citace
Nemíním se dohadovat  Hněv
To že sem neuvedl pojistku, je chyba, ty neděláš chyby?
No jo, pán je dokonalý že jo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 07.06.2017, 11:13 »

Toľko zbytočných kecov okolo ničoho.
Proste v elektromerovom rozvádzači dodržím značenie distribútora a v dome si to zapojím podľa svojho poradia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Ivan Vicen
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 07.06.2017, 12:30 »

Nový odběr. Vše mám odsouhlašené ve smlouvě o připojení.
Miroslav Revús - toto ale také není odpověď na moji otázku, viďte? :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #31 kdy: 07.06.2017, 13:40 »

ČSN 33 0166 ed. 2 žádnou kombinaci neupřesňuje, i když se v tabulce uvádí h/č/š.

Připojovací podmínky ČEZ Distribuce ovšem žádnou kombinaci neupřednostňuj í.

PRE se drží PNE 34 7659, kde je jednoznačně uvedena kombinace č/h/š (čl. 3.1.2, ovšem opět bez návaznosti na jednotlivé fáze). Ve své PNE SK 111 přiřadili jednotlivým barvám fáze.

E.on distribuce vyžaduje kombinaci h/č/š bez vyjímky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivan Vicen
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 07.06.2017, 14:03 »

ČSN 33 0166 ed. 2 žádnou kombinaci neupřesňuje, i když se v tabulce uvádí h/č/š.

Připojovací podmínky ČEZ Distribuce ovšem žádnou kombinaci neupřednostňuj í.

PRE se drží PNE 34 7659, kde je jednoznačně uvedena kombinace č/h/š (čl. 3.1.2, ovšem opět bez návaznosti na jednotlivé fáze). Ve své PNE SK 111 přiřadili jednotlivým barvám fáze.

E.on distribuce vyžaduje kombinaci h/č/š bez vyjímky.

Děkuji za informace
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 07.06.2017, 14:13 »

Nový odběr. Vše mám odsouhlašené ve smlouvě o připojení.

No tak to je paráda. Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #34 kdy: 07.06.2017, 14:15 »

To bych nedělal, takový odborník by mohl odpovědět třeba takto:

ÁAAA, páníček je mistr nad mistry có Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #35 kdy: 07.06.2017, 15:22 »

Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.