Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #18 kdy: 03.03.2021, 22:51 »

Zajímá mne často diskutované "vymezení rozsahu revize"

Mám za úkol zrevidovat připojení zařízení (např. UPS).
Chci tedy v revizi uvést pouze a jenom kontrolu připojení na svorkách na straně zařízení.
Nechci mít nic společného s "rozvaděčem",    který je bez dokumentace atd.
Je možné se takto v revizi vymezit? Pak bych totiž vlastně vyloučil z revize i jištění kabelu atd... v revizi bych potom mohl uvést jenom kontrolu dotažení svorek a měření izolačního odporu.
Vzhledem k tomu, že revizi provádím z hlediska bezpečnosti, nepřijde mi to v pořádku. Na druhou stranu již mnohokrát zde bylo zmíněno vymezení vůči rozvaděči a zjevně to docela běžná praxe. Je mi jasné, že zákazníkovi bude takováto revize celkem k ničemu. V tomto případě mi jde ale spíše o moje klidné spaní.
Téma správné dokumentace k rozvaděči zde otevírat nemusíme, to už bylo řešeno mnohokrát, tam již všechny cesty znám.

Požadujte revizi přívodního kabelu a  v rozsahu svojí revize uveďte připojení UPS na přívodní kabel č. revize XYZ ....a   jako přílohu uveďte revizi na kabel.
Naskýtá se  otázka, proč na celek nenapsal revizi ten, kdo revidoval přívod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 08.03.2021, 09:07 »

Mám ze školení ... nějaké vzorové revize a nalezl jsem :  Protokol o ověření a zkoušce (revizi) nízkonapěťovéh o zdrojového zařízení, provedeno dle ČSN 33 2000-5-551 ed. 2.
Což je asi zhruba to, co jsem chtěl najít.
Jen mi přijde zvláštní, že se tento papír označuje jako revize, vč. čísla oprávnění revizního technika atd. a přitom se neodkazuje na jednu z norem pro revize.
Pokud ale vytvořím revizi s odkazem na ČSN 33 2000-5-551  ed. 2 a zároveň na ČSN 33 1500, asi by to mohla být cesta, kterou jsem hledal : udělat poctivou revizi na straně zařízení a neřešit u toho "nepořádek" na straně rozvaděče zákazníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 08.03.2021, 09:57 »

Mám ze školení ... nějaké vzorové revize a nalezl jsem :  Protokol o ověření a zkoušce (revizi) nízkonapěťovéh o zdrojového zařízení, provedeno dle ČSN 33 2000-5-551 ed. 2.

Lidová tvořivost a různé "vzory" revizí nemají zřejmě své hranice.
V normě živitelce je jasně uvedeno, že se má vydat Zpráva o revizí elektrického zařízení.
Všechny protokoly jsou jen přílohou a podmínkou vykonané revize. Obvykle je v hlavičce RZ uvedeno, že byly vykonána dle ČSN 33 1500 a případně další specifické normy pro instalace nebo pro strojní zařízení. Teprve v části "soupisů úkonů" uvádíme specifické normy, pokud je to nutné. A to v případě, že pro dané zařízení existují extra normy.

V RZ se nemůžete odvolávat na žádné školení a školitele, ani na žádné publikace.
Napájecí rozvaděč se svým jištěním může být součást revidovaného zařízení, ale také nemusí být součásti. A pořád se to zde opakuje dokola, že součásti zprávy o revizi (ČSN 33 1500, kapitola 6) je vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení.

Uvedu příklad. Dostanu objednávku na revizi SZ. Ten má své připojovací svorky, svůj hlavní vypínač a své jištění. Začínám revizi od připojovacích svorek a přívodní kabel a jeho jištění a stav mne mnoho nezajímá. Není předmětem PR revize. Na druhé straně dostanu objednávku na revizi přívodu nového stroje. Je to VR a je to zcela obráceně. Reviduji přívod podle dokumentace, jeho jištění, isolační stav a uložení a to připojené zařízení mne ani moc nezajímá. To má svůj certifikát a prohlášení CE výrobce. Ale všímám si, co výrobce doporučuje v připojovacích podmínkách. A zdá má stroj všechny náležitosti ( to je již navíc) ve smyslu pomoci provozovateli, aby nebyl dodavatelem podvedený. Na příklad schází podstatná část dokumentace a to schéma ovládání, nebo OP....a mám revidovat jen přívod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 08.03.2021, 10:17 »

Nojo. Já se pořád upínal i k normě ČSN 33 2000-6 ed.2, která ale řeší "Elektrické instalace nízkého napětí" a s tím související požadavky na rozvaděče atd.
V případě revize samotného elektrického zařízení (bez přívodu) si ale, zdá se, vystačím pouze s normou 33 1500 a dále pak specifickými normami dle náplně revize.
Toto mi pořád ne a ne docvaknout, ale díky trpělivosti vás všech si v tom postupně dělám jasno. Což není úplně jednoduché - revize kolegů, které mám k dispozici jako "vzor",  jsou povětšinou špatně. Spoustu věcí zvládnu z norem pochopit a nastudovat sám, ale některé, byť elementární věci, mi trvá pochopit ...
Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.03.2021, 10:38 »

No,...prvních sto revizí a prvních 10 roků a potom to již jde. I když "dříve" se normy měnily tak jednou za desetiletí a v posledních 30 létech i jednou ročně. A přesto, že se revizemi zabývám těch 60 roků, tak občas přijde úplně nová věc a musí se hodně studovat. Hlavně v oblasti B...

Všimněte si roku vydání normy živitelky 33 1500. A před tím byla skoro podobná 34 3810.
Proto 60 roků revizí podle normy vydané 1.10.1961. To by se mělo oslavit

Správně jste pochopil manuál k revizím elektrických instalací v budovách v šestkové řadě národní speciality 33 2000
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 08.03.2021, 13:20 »

Honzo, pro úplnost jenom doplním, ještě byla 34 3800 (1967).


* 343800-10.jpg (1357.67 KB, 3406x2441 - prohlédnuto 148 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 08.03.2021, 15:49 »

Zdeňku, Tvůj archiv je super.
Překvapilo mne, že ČSN 34 3810 v roce 1961 byla vydána již podle 34 3810 z roku 1959.
Škoda, že jsem to vše nearchivoval. V roce 1962 jsem začal dělat asistenta reviznímu technikovi, který byl podřízený tehdy ÚTD. Revize byly u svého zrodu. Ale před tím se dělaly inspekce elektrického zařízení ale spíše z hlediska spolehlivosti. Já jsem měl 21 jako skoro čerstvý průmyslovák i s vyučením a on měl padesát s velkou praxi. A dělal při přejímkách velké dusno. Hodně se používaly soubory a normy ESČ. Ale hodně jsem se naučil. Proto patří díky tvůrcům norem pro revize, že přečkaly přelom století a politické přelomy. 60 roků se neslavilo ani slavné výročí VŘR....

v době, kdy jsem dělal zkušebního technika točivých strojů na válcovně a ocelárně, tak jsem často ty revizní techniky nechápal. A to mne nenapadlo, že v důchodu budu ty revize také dělat. Je fakt, že zkušenostní faktor v průmyslu je velice důležitý a člověk má lepší rozlišovací schopnost nad tím, kdy je to fakt důležité, že  "psáno jest".

K tématu.
Nedávno v jedné firmě, kde děláme více než 10 roků revize a poradenskou činnost, objednal nový vedoucí údržby revizi ve výměníkové stanici. Chtěl VR jen části rozvaděče s přidanou DIN lištou osazenou několika přístroji. Retrofit provedla vlastní údržba. Místo dokumentace jsem našel v rozvaděči útržek papíru, kde byl náznak ovládání. Samozřejmě blbě....ptám se elektrikáře, kdo to navrhoval. Smál a že to tak šef chtěl. Nejdříve se rozčiloval, že co je nám po tom, že chtěl jen revizi na to, že je to řemeslně dobře provedeno. Dostal negativní zprávu s upozorněním, že je nebezpečné toto zařízení používat. Tak se vyděsil....TÚV a 350 zaměstnanců ve směnném provoze. Následovala nová objednávka na analyzu rizika, vypracování dokumentace a zajištění montáže s úpravou a vystavením VRZ.

Také by šlo uvést rozsah revize, jen revidována malá část z funkčního celku.  Kontrola připevnění, krytí, návlečky a adresy....ale že to celé stojí za h...a navíc je to nebezpečné, protože se musí hlídat max. teploty a jsou nějaké alarmy a pojišťováky. Tak taková revize nemá smysl. Výsledkem nakonec bylo, že údržba dostala zákaz cokoli nového instalovat. Údržba je od toho aby udržovala to co má a nedělala nějaké instalace bez dokumentace.

Myslím, že je nutno používat i zdravý rozum tam, kde je začátek a konec rozsahu EZ určeného k revizi. Jsou mnozí šéfové, kteří mají specifické požadavky a nedovedou ale dobře specifikovat co objednávají nebo poptávají. Tam, kde není přílišné EGO, tak se lze domluvit. U ostatních je třeba hledat jiné působiště. Je to často dobrovolné s kým uzavřu smlouvu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.