Autor Téma: Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?  (Přečteno 1991 krát)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« kdy: 31.05.2017, 07:39 »

Včera jsem se setkal se zajímavým názorem technika EON (z doslechu od kolegy). V podmínkách pro uznaní distribuční sazby je uvedeno:
"
Podmínky uplatnění sazeb D 25d nebo D 26d:
1. V odběrném místě musí být řádně instalován u sazby D 25d el. akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo ohřev užitkové vody, u sazby D 26d el. akumulační spotřebiče pro vytápění objektu.
2. Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
3. U sazby D 26d musí součtový inst. příkon akumulačních el. spotřebičů činit nejméně 55% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě, nebo
musí odběratel prokázat, že výkon těchto spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
"

Technik EON říká, že pro sazbu D26d se tím odstavcem myslí 55% jednofázové hodnoty jističe, takže pokud má člověk 3x25A, tak by mělo stačit topidlo 3,2kW (14A) a má nárok na uznání sazby. Jaký je váš názor, na tuto zkutečnost? Řešili jste to někdy? Já mám doma 3x25A a těleso v bojleru 3f 4,5kW, tedy na fázi 6,5A, ale při přepočtu na jednu je to 17,5A splnil bych tedy taky podmínky udělení sazby? (kdyby se jednalo o topidlo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.05.2017, 11:42 »

Tak jsem to trochu popletl jedna se o sazbu D57d, ale princip je stejný jen jde o 40%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.05.2017, 12:56 »

Vskutku tvořivý přístup. A to mu nepřijde divné, že by domácnost s přípojkou 1x 25 A splnila podmínku stejným topidlem, jako domácnost s trojnásobným rezervovaným příkonem (3x 25 A)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.05.2017, 13:40 »

Mám na to úplně stejný názor, proto se na to ptám tady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 31.05.2017, 13:54 »

Technik E-ONU, se ukokl.
Jinak ČEZ to má podobné, akorát se jedná o sazbu TČ, v příloze.

* revize_nov��(8).pdf (84.95 KB - staženo 38 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.05.2017, 13:55 »

Na D57d jsem se přesně před rokem ptal EONu i já.
Část jejich odpovědi:
Citace
Příkon topných elektrických spotřebičů nebo tepelného čerpadla, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (bojleru), je-li takový spotřebič instalován, musí být při hodnotě hlavního jističe 3x20 A minimálně 5,3 kW.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 01.06.2017, 08:39 »

Příkon topných elektrických spotřebičů nebo tepelného čerpadla, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (bojleru), je-li takový spotřebič instalován, musí být při hodnotě hlavního jističe 3x20 A minimálně 5,3 kW.

Takže těch 40% s celkového příkonu sedí +- ... teoreticky 3x20A -> 3x 4600W -> tedy celkem 13800W, z toho 40% je 5520W.

Takže pro pana Žabku:
 při požadavku na D57d je třeba dodržet těch 40% s celkového příkonu. Tedy při 3x25A by měl být ten příkon všech topných spotřebičů cca 7kW.
Ale pozor při vytápění a ohřevu TUV tepelným čerpadlem, tato podmínka nemusí být dodržena. Stačí doložit výpočet tepelných ztrát objektu a tím dokladovat že tepelné čerpadlo má dostatečný výkon na to aby to vytopilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.06.2017, 11:38 »

... asi berou cos fi 0,96, pak to sedí přesně...
40% z 3 * 230 * 20 * 0,96 = 5,299 kW
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 01.06.2017, 11:56 »

No jo, jenomže zrovna nedávno, jsem řešil podobnou věc.
Zákazník požaduje D57d, ale příkon TČ, (má příkon 3kW), to není 40% z celkové spotřeby domu.
Teplené ztráty cca 3,5kW.
Čekám na odpověď zákazníka, jestli dostane přiznanou sazbu D57d.
 Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.06.2017, 12:03 »

No jo, jenomže zrovna nedávno, jsem řešil podobnou věc.
Zákazník požaduje D57d, ale příkon TČ, (má příkon 3kW), to není 40% z celkové spotřeby domu.
Teplené ztráty cca 3,5kW.
Čekám na odpověď zákazníka, jestli dostane přiznanou sazbu D57d.
 Kroutím očima
To by mohlo projít... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 01.06.2017, 12:58 »

...ale příkon TČ, (má příkon 3kW), to není 40% z celkové spotřeby domu.
Teplené ztráty cca 3,5kW...
Tepelné ztráty se snad porovnávají s topným výkonem TČ při výpočtové teplotě. Příkon je jen pomocný údaj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.06.2017, 13:04 »

To pro případ kdy se počítá jestli nám nebude zima...
Ne pro případ, kdy si chce distributor být jistý svým výdělkem (nebo jak to přesněji napsat...).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.06.2017, 14:35 »

To pro případ kdy se počítá jestli nám nebude zima...
Ne pro případ, kdy si chce distributor být jistý svým výdělkem (nebo jak to přesněji napsat...).
Pri dobre navrzene hydraulice, MaRce, vykonu tepelneho cerpadla nam zima nebude. Jen to nesmi vymyslet tupan a zakaznik nesmi chtit setrit at to stoji co to stoji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.06.2017, 16:44 »

... zakaznik nesmi chtit setrit at to stoji co to stoji.
Což je podmínka omezující to na 10 % populace  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #14 kdy: 02.06.2017, 06:55 »

U E onu je to jinak. je tam napsáno, že pro sazbu D57d musí být topné tělesa 40% (ohřev vody + topení), nebo u tepelného čerpadla doložit tepelné ztráty objektu. Normálně mě prošlo TČ když jsem dodal tepelné ztráty a bylo jen 20% z celkového příkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.06.2017, 08:12 »

U E onu je to jinak.
U všech je to stejně - podmínky stanovuje ERÚ. Což ovšem nevylučuje mírnou nejednotnost ve výkladu různými úředníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 02.06.2017, 08:54 »

U E onu je to jinak. je tam napsáno, že pro sazbu D57d musí být topné tělesa 40% (ohřev vody + topení), nebo u tepelného čerpadla doložit tepelné ztráty objektu. Normálně mě prošlo TČ když jsem dodal tepelné ztráty a bylo jen 20% z celkového příkonu.
A neprošlo to náhodou i bez té podmínky pro blokování TČ (4 hodiny denně) ve vt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #17 kdy: 02.06.2017, 11:49 »

Neprošlo, protože TČ mělo jen 6kW a dohromady měli asi 22kW, takže bez tepelných ztrát by to nešlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.109 sekund, 22 dotazů.