Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?  (Přečteno 11830 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 05.06.2017, 12:22 »

Je to v podstatě bludný proud. Zemniče jsou propojeny / nebo jste je právě propojil / a proud vodičem PEN si najde vždy vodivější cestu přes nejbližší uzemnění. Může to souviset s tou závadou na spoji PEN.
Jaké z tohoto zjištění plyne poučení?
Rozpojit svorku hromosvodu bez předchozího ověření proudu je velmi odvážná činnost.
Tento svod může v extremu suplovat přerušený vodič PEN a na rozpojených koncích se může objevit nebezpečné napětí, atd...
Rekord mám v jednom zemědělském podniku, kdy se svodem hromosvodu uzavíral proud cca 35A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 05.06.2017, 13:05 »

Je to v podstatě bludný proud. Zemniče jsou propojeny / nebo jste je právě propojil / a proud vodičem PEN si najde vždy vodivější cestu přes nejbližší uzemnění. Může to souviset s tou závadou na spoji PEN.
Právě, že se mi nezdá, že by to bylo závadou. Ta HDS není připojena na žádný zemnič. Ani svůj
ani základový. I když.....po PE vodiči na kostru ventilátoru na střeše a jímací soustavou do země.
Kdyby ten PEN odešel úplně, asi by to ten hromosvod držel.
Teď jsem tam psal. Je to týden a je tam 24 bytů Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 05.06.2017, 13:52 »

Ten váš PEN je uzemněn po trase od trafa a navíc může být náhodně zemněn i v objektu. Např. hlavní pospojování, pospojování v kotelně, výměníku, přívod ZP, propojením v zemi nebo nad zemí na hromosvod, atd...
Vodivých cest směrem do trafa pak může být celá řada... Propojení s hmotou kovové HDS na to nemá vliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Opravdu dodržujeme pravidla pro HDS v domě s venkovním přívodem?
 Kdy je potřeba HDS na objektu?
 Jak opravit HDS ?
  Která norma řeší uzemnění HDS?
 Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
 Preče je rozdiel spotreby medzi hlavnym a podruznym elektromerom?
 Lze na fasádě RD zakrytovat HDS a elektroměrovou skříň?
 Kdo zodpovídá za zapojení v HDS?
 Může mi ČEZ vyměnit HDS kvůli rekonstrukci venkovního vedení?
 Jak se správně značí HDS?
 Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Proč nesmím použít pro upevnění HDS běžnou montážní pěnu?
 Nemá někdo katalogový list pro MEZ VZGJ32A~380V ?
 Jak nejrychleji detekovat závadu na osvětlení?
 Netušíte, proč ty jističe padají?
 Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
 Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?
 Smí revizní technik psát závadu do revizní zprávy?
 Musí provozovatel el.zařízení odstraňovat závady z revizní zprávy?
 Ako oficiálne nazvať kontrola odstránených závad?
 Nesprávně provedená instalace před výbuchem
 Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
 Požár způsobila pravděpodobně závada na elektrospotřebiči.
 Znáte sborník závad pro revizní techniky?
 Proč má spotřebič 50% výkonu při plném napětí a správné impedanci vedení?
 Je rozvaděč bez štítku výrobce hrubá závada v el. instalaci?
 Môže elektroinštalácia ovplyvniť životnosť tlakovej expanzky kúrenia?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Jak řešíte standardní nedostatky elektroinstalace?
 Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 Mohu poprosit o vyjadreni k zavadam na elektroinstalaci?
 Jak se vám zamlouvá takovéto odstranění revizní závady?
 Existuje nějaká databáze závad pro pravidelné revize?
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Podělí se někdo o závadovník?
 V jakém dokumentu je vyžadováno třídění závad při revizích na C1, C2, C3 ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.