| | |-+  Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?  (Přečteno 17665 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 26.05.2017, 22:16 »

Sdělovací vodiče např ze zvonkového trafa v rozvaděči, které mohou přijít do kontaktu s vičem silovým bylo a je dobrým zvykem vybavovat dodatečnou izolací.

Zapomeň. Mám ti poslat pár fotek?  podivej  Ani dříve se tomu vždy nevěnovalo dostatek pozornosti. Nutno ovšem uznat, že když otevřu rozvaděč vyrobený před rokem 90, mohu se v případě že ho dělal elektrikář a nikdo se v tom poté nevrtal (kutil) tak moje srdce zaplesá nad řemeslným provedením. Byla to doba kdy elektrikář byl opravdu řemeslník, a nikdo nezpochybňoval normy, předpisy a podobně.
Myslím že to platilo i o strojích. Krásně vydrátované rozvaděče okolo stykačových kombinací, relátek a podobně. Vše přehledné a v souladu s tehdy platnými předpisy. Škoda jen že je to už historie a elektrikáři dovolili svůj obor nechat tak hluboko klesnout, že se vtom vrtá kdejakej zedník a pak to podle toho dopadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 26.05.2017, 22:57 »

A jaký máte názor na rozvaděč dle fotografie v příloze?

Funkčně to problémy nepřináší, je to tak v celém závodě a nikdy to nikomu nevadí/nevadilo (ani provozovateli, ani mnoha RT, kteří to viděli, ani bezpečákům, ani výrobcům rozvaděčů a strojů...).
Takovýchto řešení jsem viděl stovky;

....já také, ale občas jsem v roli zkušebního technika a ne jen RT - neboli výrobce.

Zde bude záležet z jakého pohledu funkce se na tuto záležitost budu dívat.
Také bude záležet na metodice celé analýzy rizika pro vývoj nového strojního zařízení.
Bude rozdíl, zdá jsem provozovatel a od výrobce dostanu dokumentaci, včetně dokumentace o shodě dle NV 118/2016 a NV 176/2008. Pak bude v "pohodě" jak RT  tak bezpečák. Výrobce rozvaděče provede jen to, co požaduje výrobce stroje. A zde je konstruktér a hlavně zkušební technik, který se v závěru podepíše na uvedení strojního zařízení do provozu.

V roce 1965 vyšla ČSN 341640 pro zdvihací zařízení, kde v čl. 73 bylo uvedeno:
" Je-li vedení pro PELV provedeno jednožílovými vodiči, nesměji se vodiče ukládat společně se silovými obvody". Bylo z toho hodně křiku, že to nejde a že jsme se zbláznili....a le šlo to.

V ČSN 33 2000-1 ed. 2 v čl.314.1 Uspořádání obvodů
"je třeba zamezit nebezpečí a nepřímého ovlivňování obvodů, které musí být vzájemně odděleny."

Povinnosti projektanta SZ je podle ISO 12100 a 14121 provést analýzu rizika a odhad rizika.

Původní dotaz byl na SELV a nikdo jsme se nezaměřili na ČSN EN 60335-1 ed. 3 pro elektrické spotřebiče pro domácnost. Tam se používá hodně SELV. Norma je určená pro zkušené a kvalifikované osoby. Nechali jsme se "unést" poznámkou o pracovním stroji. Přešli jsme na PELV.

A přesto jsme si z ČSN EN 60204-1 ed. 2 z článku 6.4, kde pro ochranu použitím PELV je nutné splnit čtyři podmínky vybrali tu co nám vyhovuje. Jen pro úplnost a pro přehled.

a) AV 25 V a DC 60 V
b) jedna strana je uzemněna přes zkušební svorku XB
c) oddělení od ostatních živých části v úrovni IEC 61558
d) vodiče PELV musí být fyzicky oddělené od vodičů jiných obvodů
    Není-li to proveditelné musí platit ustanovení 13.1.3 pro vodiče různých obvodů
    Jsou-li různé úrovně napětí, musí být odděleny vhodnými přepážkami, nebo musí být
    izolovany na nejvyšší napětí.
.."

Skoro v bleděmodrém je ustanovení ČSN 33 2000-4-41 v čl. 411.1.3.2
ale je tam navíc, že musí mít základní a přídavnou izolaci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 26.05.2017, 22:58 »

pokračování

Je jiná záležitost, že to mnozí takto dělají. Schází pořádná analýza rizika a řešení odchylek.
Na příklad se mi nelíbí v uvedeném rozvaděči svorky pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači. To, že tam dám štítek ještě neřeší bezpečnou práci v rozvaděči při vypnutém hlavním vypínači. Ty svorky tam nemají co dělat. To je také to "nebo".....navíc to lze řešit jednoduše.
To oddělení obvodů je také určeno pro bezpečnost údržby.

Dříve také nebyly žádné bezpečnostní relátka, dvojruční ovládání, interlocky, relé nulových otáček a mnoho jiných bezpečnostních obvodů. A nikomu to nevadilo.....n evadily ani velké zkratové proudy s energii nad 1,2 cal/cm2.

Je jen zvláštní, že hledáme obejíti oddělení obvodu " a všichni to tak dějí". A norma říká, že pokud to není proveditelné.. ..ale u nového zařízení to musí být vždy proveditelné. Žádný soudní znalec by to výrobci neuznal v případě sporu. Dnes i pojišťovny objednají posudek u 2-3 nezávislých soudních znalců.

Ale spadneme na zem.
Je tak složité ty obvody 230 V a 400 v instalovat v kabelech ? Proč to instalovat jednožilovými vodiči? Tak si vyber, bud to bude oddělené, nebo kabel....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #21 kdy: 27.05.2017, 20:42 »

Vážený pane Bocku,
děkuji_ za názory; s něčím souhlasím, k něterým bodům bych se ještě rád vyjádřil a rád si poslechu Vaše další případné poznámky a něco dalšího se dozvím.
Ke vložené fotografii -
a) jedná se o malé jednoúčelové stroje. Je zde velký tlak na cenu a jak jsem psal, i např. daná velikost skříně. Takže třeba takové věci, jako vícero žlabů v rozvaděči pro různé hladiny napětí prostě nepřipadá v úvahu. Přijít nyní k zákazníkovi s tím, že když to dvacet let funguje a dělá se to takto (a za nějaké peníze) a že to od teď nejde - není možné. Za zmínku stojí i absence SPD v rozvaděči - to je také tak trochu problematický bod:) Tedy chápu, že to není úplně ono, ale ne vždycky máme - nejen v práci - všechno tak, jak bychom chtěli.
Abych tento bod shrnul, proveditelné technicky je asi vše, ale za neakceptovatel ných podmínek.

b) pokud se jedná o analýzy rizik - ty samozřejmě provedeny jsou. Jak jsem psal, jedná se o malé stroje, kde požadovaný PL vychází tak do PLc, pro některé funkce výjimečně PLd (tedy žádný trhač hlav a řezač rukou Úsměv ). Já na základě nejen svých zkušeností v křížení vodičů a soubězích kabelů na malých vzdálenostech problém nevidím (nemluvím teď o požadavcích norem). Funkčně to problémy nezpůsobuje.
To, že bude ve žlabu kousek rozholeného LiYCY kabelu možná v souběhu s H07V-K podle mého názoru žádné reálné nebezpečí v tomto případě nepředstavuje. Souhlasím s tím, že technicky nebo esteticky to není úplně ono a že to je striktně vzato v rozporu s čl. 13.1.3 EN 60204-1. Kdyby to ale na strojích v průmyslu byl ten největší problém Úsměv

c) co se týče částí, které jsou pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači. EN 60204-1 výjimky připouští (čl. 5.3.5). Svorkovnice na obrázku slouží pro přívod = ten není zakončen na hlavním vypínači. To je sice v rozporu s doporučením v čl. 5.1 EN60204-1, ale to je jen doporučení. Osobně preferuji přívod na svorky.
Osobně u složitějších zařízení považuji za běžné, že hlavní vypínač nevypíná všechno. Je to tak běžně např. i v rozvaděčích výrobních linek koncernu VW/Škoda, které bych v mnoha ohledech dával za vzor.

Takže, tolik moje poznámky.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 28.05.2017, 09:10 »

Zapomeň. Mám ti poslat pár fotek?  podivej  Ani dříve se tomu vždy nevěnovalo dostatek pozornosti. Nutno ovšem uznat, že když otevřu rozvaděč vyrobený před rokem 90, mohu se v případě že ho dělal elektrikář a nikdo se v tom poté nevrtal (kutil) tak moje srdce zaplesá nad řemeslným provedením. Byla to doba kdy elektrikář byl opravdu řemeslník, a nikdo nezpochybňoval normy, předpisy a podobně.
Myslím že to platilo i o strojích. Krásně vydrátované rozvaděče okolo stykačových kombinací, relátek a podobně. Vše přehledné a v souladu s tehdy platnými předpisy. Škoda jen že je to už historie a elektrikáři dovolili svůj obor nechat tak hluboko klesnout, že se vtom vrtá kdejakej zedník a pak to podle toho dopadá.
Tak před rokem 90 se na zvonkové obvody používal většinou U0,8 který měl izolaci na 500V a mohl být v kontaktu se základní izolací vodičů nn, od částí živých musel být ovšem oddělen buďto fyzicky či izolací doplňkovou, viz PPL se zvonkem uvnitř či PPL přes které vodič procházel do dalšího lištování.
Nástupem SYKFY a pod.se situace mění jelikož mají běžně izolaci pouze na cca.100V ,  tudíž s ohledem na napětí v rozvaděči pouze pracovní izolaci a musí se na ně navlékat bužírky.
Byl jsem takto učen to dělat coby elektrozobák a dnes coby mírně pokročilý musím dát svým tehdejším mistrům na základě pohledu do norem za pravdu.
Poučka zněla ve smyslu že mezi rukou a fází musí být vždy alespoň dvojitá izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.05.2017, 20:20 »

Jen zdánlivě ty otázky okolo PELV a SELV nesouvisí, ale....

a) bez komentáře

b) ANO, čl. 13.1.3 EN 60204-1 ed. 2 coby norma živitelka, je poslední záchranné lano, aby to řešení vůbec obstálo. Jenže ve stejné normě v čl. 3.48 se uvádí, že:
RIZIKO je kombinace pravděpodobnos ti výskytu "problému" poškozující zdraví, nebo závažnost škody s odkazem na ČSN ISO 121 00.
A v této normě platné od 2011 je riziko vyjádřeno od čl. 3.12 do 3.20, je vhodné nastudovat.
A celá tato norma je o bezpečnostní strategií při posuzování rizika. mezi typické příčiny nebezpečného chování stroje je v čl. 6.2.11 na příklad uvedeno:
- nevhodná konstrukce, nebo modifikace ovládacího systému
- špatné umístění ovládacího systému

A právě oddělení obvodů PELV má zabránit těmto situacím. ( Vymrštění výrobku, neovladatelné pohyby, neúmyslné spuštění, nemožnost zastavení, ztráta diagnostiky a kontroly atd.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.05.2017, 20:38 »

Pokračování na téma PELV a SELV

Při posuzování rizika je pro stroje základem EN 60204-1 ed. 2, ale pro specifické stroje jsou také IEC 61029, 60745, 60335 atd.

c) kapitola 5.3 o hlavním vypínači je podrobně popsána.
Proč ale dávat výjimkám popsaným v 5.3.1 zvláštní prioritu?
Pokud je to konstrukčně možné a není nutné napojit před hlavní vypínač nezbytně nutné obvody, jako je osvětlení v rozvaděči a servisní zásuvka, pak po vypnutí hlavního vypínače má být rozvaděč bez napětí.
A pokud není jiná možnost, tak zakryjeme přívodní svorky krytem a umístíme štítek.

Ale u nového strojního zařízení se musí preferovat technické řešení bez výjimek.
Osobně preferují pro pracovní stroje hlavní vypínačem nebo odpojovací pojistky mimo rozvaděč. K vypnutí ( zastavení) pro obsluhu obvykle slouží "Emergency Stop" se svými bezpečnostními obvody. A pro elektrikáře slouží hlavní vypínač pro bezpečnou práci v rozvaděči  bez napětí. Je pryč doba, kdy se práce pod napětím anebo v jeho blízkosti tolerovala. Stačí více nastudovat EN 50110-1.

Referenční firmy dneska tam, kde jsou velké zkratové proudy a velká iniciační energie E při elektrickém oblouku, dodávají rozvaděče s přívodním polem, kde je vše oddělené a zakrytované. Z hlediska údržby je to výhodné, protože nemusí při práci používat OPP kategorie 2 nebo 3.

Mimo jiné, všimli jste si, že nová norma pro rozvaděče předpisuje minimální výšku hlavního vypínače 0,8 m nad obslužnou úrovni a ne 0,6 m, jak uvádí EN 60204-1 ed. 2 ?

Konstruktér a projektant elektriky pro stroje těžký život někdy má.....pořád se musí hrabat v nových normách a to nejen EN, ale i NFPA 70E. Je zde plno "korporací" které to vyžaduji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 28.05.2017, 21:08 »

Z hlediska izolace není podstatné, jestli řešíme SELV nebo PELV, požadavky jsou stejné. Rozdíl je jenom u FELV. Jak je psáno v čl. 6.4.1 písm. d) ČSN EN 60204-1 ed.2: Vodiče každého obvodu PELV musí být fyzicky odděleny od vodičů kteréhokoliv jiného obvodu. Není-li tento požadavek proveditelný, musí platit ustanovení týkající se izolace podle 13.1.3.

Zmínil to již kolega Revús. Neřešíme tady spouštění chybné funkce, kvůli které musí být PELV, neřešíme ani EMC. Prostě jenom odpověď na otázku, jak ji podal p. Dobrovolný, je zcela obsažena v čl. 13.1.3. Když máte stykač vyrobený z plastu zkoušeného na 4 kV, přičemž na cívce máte 12 V PELV a na ovládaných kontaktech 230 V pro silový obvod, tak tam taky nedochází k žádné degradaci ochrany PELV.

Nejedná sa vtedy o FELV- obvod s napätim spadajucim do kategorie mn ale z funkčných nie bezpečnostných zariadeni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.05.2017, 21:55 »


Pokud je to konstrukčně možné a není nutné napojit před hlavní vypínač nezbytně nutné obvody, jako je osvětlení v rozvaděči a servisní zásuvka, pak po vypnutí hlavního vypínače má být rozvaděč bez napětí.
A pokud není jiná možnost, tak zakryjeme přívodní svorky krytem a umístíme štítek.

Referenční firmy dneska tam, kde jsou velké zkratové proudy a velká iniciační energie E při elektrickém oblouku, dodávají rozvaděče s přívodním polem, kde je vše oddělené a zakrytované.

Konstruktér a projektant elektriky pro stroje těžký život někdy má.....pořád se musí hrabat v nových normách a to nejen EN, ale i NFPA 70E. Je zde plno "korporací" které to vyžaduji.


Áno ale v praxi na svojom mieste veľakrát vydržia do prvej poruchy resp. prveho servisného zásahu. Je to dosť otravne všetko to odkryyovávať a zakrytovávať i keď to svoj veľký význam má.


Stále sa použivajú i práce pod napätím a v blízkosti napätia. V niektorých podnikoch sa pracuje výlučne pod napätím. Teda pokial to je aspom trochu technicky možné. Sprísnujú sa avšak podmienky či sa týka kvalifikácie či vybavenia oopp ci náradim a pracovnými pomôckami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.05.2017, 16:06 »


Áno ale v praxi na svojom mieste veľakrát vydržia do prvej poruchy resp. prveho servisného zásahu. Je to dosť otravne všetko to odkryyovávať a zakrytovávať i keď to svoj veľký význam má.


To ale nemyslíte moc vážně,.....
Pokud bych byl váš parťák nebo majster, tak bych vás dosti kontroloval při práci.....
něco vědět a nekonat je porušování pracovní kázně, nebo také PON - protokol o neshodě
a Bible říká, že je to hříšnost.  Mrknutí Mrknutí Jsem v rozpacích podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.05.2017, 17:26 »

To ale nemyslíte moc vážně,.....
Pokud bych byl váš parťák nebo majster, tak bych vás dosti kontroloval při práci.....
něco vědět a nekonat je porušování pracovní kázně, nebo také PON - protokol o neshodě
a Bible říká, že je to hříšnost.  Mrknutí Mrknutí Jsem v rozpacích podivej

Trosku sme sa nepochopili ja netvrdím že to tak robím ja. Ja som len konštatoval že sa dosť často stretávam s demontovanými krytmi zevraj pre zrýchlenie práce. I keď čestne povedane i mne sa stalo že som nedal kryt svorkovnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 29.05.2017, 17:36 »

Áno je to i pre mna otravné všetko odkrytovavávať a zakrytovavat a ponadavam si pri tom ale chapem ze to tam je dôležité. ale častokrat su už demontované tak vtedy ho tam nedám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?