Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?  (Přečteno 8370 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.05.2017, 10:02 »

Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
    Přístroj AFDD se testuje sám. Pokud vznikne chyba vnitřní funkce, přístroj to signalizuje ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
   
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2017, 10:10 »


Pokud AFDD přestane fungovat, tak by to mělo asi signalizovat tak, aby uživatel musel něco udělat zásadního. Pokud to pouze bliká, pak věřím, že jsou tací, kteří to nechají blikat. I deset let.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 20.05.2017, 20:22 »

Uživatel na to se.e!Jsou to jen náklady!
To bude asi věc pro RT v pravidelné RZ! Jinak to tam bude blikat donekonečna! Zlej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2017, 20:49 »

To fakt neprojde. Jak to sahá do peněženky, nebude to fungovat.

Navíc, z principu nevěřím blikátkům, chci metodiku, jak funkčnost ověřit exaktní metodou, které rozumím.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.05.2017, 00:28 »

Navíc, z principu nevěřím blikátkům, chci metodiku, jak funkčnost ověřit exaktní metodou, které rozumím.
Sehnat si z muzea Křižíkovu uhlíkovou obloukovku.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.05.2017, 07:04 »

Pokud bude v obloukovce hořet oblouk podobně jako u svářečky, tak bude pro test platprtná, protože AFDD musí umět vyhodnotit nejenom periodicitu např. u komutátorových motorů, tak hoření oblouku u svářečky, aniž by se sprčila. Musel by se asi sestrojit mechanický ťukátor  s různou délkou přerušení oblouku nebo podobné udělátko se změnou periody nebo intenzity procházejícího obloukového proudu.
To by ještě asi nebylo tak nemožné. Teď už to jenom  přikrýt 61 557, aby to mohlo fungovat jako revizní přístroj.  Úsměv
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2017, 11:42 »

Myslím, že by postačil generátor "poruchového" signálu, který by ho do obvodu nějak nainjektoval.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 22.05.2017, 15:33 »

Tak to si nějak nedokážu představit  ??
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.05.2017, 16:00 »

Tak to si nějak nedokážu představit  ?
Proč, žárovka + vidlice + šňůra + škrtat dvěma vodiči o sebe aby se rozsvítila, klasická porucha v obvodu.   Mrknutí
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 22.05.2017, 16:21 »

Ať žije lidová tvořivost  Smích
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.05.2017, 21:28 »

AFDD funguje na matematickém modelu Fourierovy analýzy signálu. Nevidím problém v tom, vytvořit stejným způsobem signál, který odpovídá citlivosti detektoru. Jedny breberky vytvoří křivku, kterou druhý breberky mají zpracovat jako rozkaz k akci.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.