| | |-+  Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?  (Přečteno 12135 krát)
Jiří Pečánka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 18.05.2017, 14:38 »

Rodinný dům o dvou bytových jednotkách a hospodářské stavení ve dvorním traktu.
Původní stav:
Za nožovkami původní společný rozvaděč (elektroměrový i bytový) v dřevěném provedení. Zapojení - !bez hlavního jističe!
                  3Bx25A - jedna bytová jednotka
                  3Cx25A - druhá bytová jednotka
                  3Cx25A - hospodářská stavení
                  několik dalších neurčitelných jističů a pojistek v naprosto nevyhovujícím stavu
Stávající stav:
                  Elektroměrový rozvaděč kombinovaný ESTA 20 modulů
                  Elektroměr + HDO
                  Hlavní jistič 3Bx25A PL7
                  Jištění hospodářských stavení 3Cx25A
Hospodářské stavení je osazeno podružným rozvaděčem, který je od hlavního vzdálen 40m, vedení CYKY 4x6.
V hospodářském stavení je kompresor Orlík PKS 35:
- motor nemá vlastní štítek
- na štítku kompresoru:
                                     1450 ot/min
                                      4,7 kW
                                      11,4 A
                                     3+N~380V 50Hz
Při původním stavu, kdy byl kompresor připojen přes ono vedení pouze za jističem 3Cx25A a potom rovnou nožovky gG 50A, se kompresor rozběhl za doprovodu již tradičního kolísání napětí v síti.
Za stávajícího stavu se ani nepohne a okamžitě vybaví hlavní jistič 3Bx25A, což je zcela podle očekávání. Proto jsem zakoupil softstarter EATON DS7-342SX012N0-N. Bohužel, motor se chová zcela nepochopitelně . Při zapojení určitého sledu fází se na softstartéru okamžitě při pokusu o start rozsvítí error. Prohodím dvě fáze a rozběh již započne. Bohužel při tomto rozběhu taktéž vybaví hlavní jistič 3Bx25A, ovšem až při dosažení téměř provozních otáček anebo těsně před tím. Ihned po hlavním jističi vybaví ještě původní bi-metal relé R100.
Jako první mám podezření na vadný motor, proto uvažuji o koupi nového o stejných otáčkách, nicméně o něco nižšího výkonu (4 kW). Bude možné kompresor provozovat s takovýmto motorem? O původním motoru nejsem schopen dohledat jakékoli jiné údaje, mimo společný štítek na kompresoru.
Je to dům mého kolegy a bez kompresoru se neobejdou. Nové nadproudové relé je již objednáno, tím se ale bohužel problém nevyřeší...
Na youtube je video, kde použili obdobný softstartér od ABB na kompresor Orlík 7,5 kW a drží jim to v pohodě 3Bx16A, takže nevím...
Obrazová dokumentace:
https://goo.gl/photos/zfdnbcy5Fh3RNw8d6
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.05.2017, 08:08 »

Jaké máte u sofstartéru nastavené parametry?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Pečánka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.05.2017, 10:26 »

Jaké máte u sofstartéru nastavené parametry?


t start 15s
P start 40%

Potom jsem zkoušel i jiné kombinace, v některých případech se kompresor dostal do nominálních otáček a po dalších cca 15-ti vteřinách vybavil opět 3Bx25 jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.05.2017, 12:42 »

A proud jednotlivými fázemi je jaký? To koťátko by neměl být problém spustit napřímo. Ten soft je zapojený kam? V rozvaděči ho nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.05.2017, 12:59 »

Softstartér má dvoufázové řízení.
Nastavení je přibližně správné.

Z návodu k softstartéru:
Vysoké počáteční napětí (U-Start) bude produkovat vyšší točivý moment, ale také vyšší startovací proud.
Delší doba rozběhu (t-Start) vytváří plynulejší chování při rozběhu, ale také více tepelně zatěžuje tyristory.
Nastavte co nejnižší možnou hodnotu startovacího napětí a nejkratší možnou dobu rozběhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.05.2017, 13:15 »

Je zajímavé, že je motor zapojen do trojúhelníku. Takto malé motory se většinou zapojují do hvězdy.
Nehrabal se někdo ve svorkovnicí motoru a opravdu takto zapojen dříve běžel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.05.2017, 14:09 »

A R100 je nastavena na 7,5kW proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.05.2017, 17:31 »

Jak dlouho ten kompresor nebyl v provozu?
Bez měření se nepohnete.
Doporučuji přepojit do hvězdy, shodit řemeny a proměřit motor. To je záběrový proud
a proud při běhu ve všech fázích. Pak provést totéž v trojúhelníku.
A potom při zátěži.....

U kompresoru je často závada v kompresoru, mazání a stav kroužků....pří padně je již zadřený.
Stav kompresoru již pohledem tomu nasvědčuje, že je zanedbaná údržba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Pečánka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.05.2017, 19:18 »

Kompresor jel dvě sezóny žní (je to podnikatel v zemědělství). Do rekonstrukce onoho rozvaděče. Stav se posunul tím směrem, že byl dnes motor demontován a odvezen do servisu.
Co se týče zapojení do hvězdy/trojúhelníku, bohužel ze štítku nelze vyčíst, jaké bylo originální zapojení.

Soft startér byl zapojen až po nafocení obrazové přílohy. Je v tom rozvaděči na kompresoru zapojen mezi R100 a motor.

Nastavení R100 bylo ponecháno původní. Ano vím, měl jsem si všimnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.05.2017, 19:49 »

Na to pozor. Přepojit motor do konfigurace, na kterou není určený, to je  cesta do pekel. Sám  jsem to zažít při zapojení velkého motoru odsávání, kdy ochrana vybavila při
rozběhu. Řešení bylo vyměnit ochranu (Vánoce, máš smůlu) nebo snížit výkon přepojením do Y a riskovat zničení motoru. No, risknul jsem to a dobrý. Ale to brnění někde vzadu u stromečku, to bych vám nepřál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.05.2017, 22:28 »

Kompresor jel dvě sezóny žní (je to podnikatel v zemědělství). Do rekonstrukce onoho rozvaděče. Stav se posunul tím směrem, že byl dnes motor demontován a odvezen do servisu.
Co se týče zapojení do hvězdy/trojúhelníku, bohužel ze štítku nelze vyčíst, jaké bylo originální zapojení.

Soft startér byl zapojen až po nafocení obrazové přílohy. Je v tom rozvaděči na kompresoru zapojen mezi R100 a motor.

Nastavení R100 bylo ponecháno původní. Ano vím, měl jsem si všimnout.

To je dobré řešení, v servise si s tím již poradí a žádejte měřící protokol. také ujištění, že motor je na 3x400V zapojený v trojúhelníku.

Přesto bych servis samotného kompresoru a jeho údržbu nepodceňoval.. ...ten Orlík není bezúdržbový stroj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 19.05.2017, 22:31 »

Podle mého názoru, kdyby 15 sekund po rozeběhu toho motoru došlo k vybavení R100 nebo B25A, tak by ten motor za chodu odebíral proud 30A nebo víc, alespoň v jedné fázi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #12 kdy: 20.05.2017, 15:18 »

Co stav kontrolek které signalizují chybu? Co signalizují? Jaká je impedance v místě připojení na síť. Štítek motoru by nebyl? Jaký proud a napětí je na vstupu a výstupu softstartéru při pokusu o rozběh?
Funguje vám u kompresoru odpuštění zbytkového tlaku z válců po vypnutí? U těchto kompresorů je to řešeno odstředivým mechanismem, který ovládá ventilek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 21.05.2017, 16:42 »

Vzhledem k tomu, že jde o rodinný dům o dvou bytových jednotkách a hospodářské stavení, mi přijde hlavní jistič 3xB25A slabý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.