Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 19.05.2017, 17:48 »

Proboha, okružní vodič máte zřejmě zbytečně plnotučný, a připojováky proti tomu nic moc, kolik asi vydrží úderů koštětem při vytírání, v kuchyních bývá frmol a vše nefstovní jde brzy do kopru.


Možná se s okružním vodičem počítá na odolnost EMC.....6ka vodič na OP se běžně používá. Staří montéři by to všechno propáskovali, pro Sicher. Nakonec jsou tam spotřebiče 10-20 kW. Výrobce ( slušný výrobce) má v návodu na instalaci uvedeno jaký vodič se má na vnější svorku PE připojit. Nejhorší je, když "připojováky" plantaji volně okolo strojů a pak to nebezpečí o kterém zde píše Milan Hudec je na místě. Je to všechno také o kultuře instalace. Existuje tolik krásné bižuterie, že se to dá udělat inteligentně. Je faktem, že silnější vodiče moc neplántají a dají se více tvarovat. Je nutno to udělat ve smyslu "HD".

Jinak doplňkovou ochranu pospojování v průmyslu děláme již  tam, kde jsou VV nebezpečné.
O vnějších vlivech zvláště nebezpečných se vůbec nediskutuje. Tam prostě pospojování bude a dejte si tam proudových chráničů kolik chcete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 19.05.2017, 20:08 »

Zda má být pevně připojený spotřebič pospojen, by měl jistě určit výrobce. V praxi to většinou funguje tak, že pokud přístroj na sobě má svorku (šroub) k připojení pospojení, tak se napojí. Například konvektomat potkávám standardně pospojen v každé kuchyni, bez ohledu na určené VV.

Ale co mě zaráží na tomto tématu je věc, že to neřeší projekt a že oslovujete s řešením dva projektanty. Pokud k vašemu projektantovi nemáte důvěru, rovnou začněte spolupracovat s jiným. Nevidím důvod k tomu, aby jste to řešil vy, jako montér. Můžete si tím jen zajistit pro sebe nějaký problém.  Netřeba na sebe brát větší odpovědnost, než je třeba.
Ovšem znát tato pravidla, normy a předpisy, je samozřejmě nutné a občas i ověření si své doměnky když si nejste jist, není na škodu, spíše naopak. Chybu může udělat a občas i udělá jak projektant, tak montér i RT.

Osobně bych využil připojovacích míst na spotřebičích a co nejvíce vyrovnal potenciály na co nejvíce místech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 20.05.2017, 18:11 »

V prostředí zvlášť nebezpečném (mokro) je všechno vyvedenno přes proudový chránič 30mA. Musí být napevno připojené stroje a spotřebiče ještě vybaveny doplňujícím pospojováním? V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jsem to nenašel. Nevíte v jaké normě je to vyžadováno?
Je tam vliv AD 2. Jedná se o kuchyni, kde jsou připojené kuchyňské spotřebiče a stroje. Vše je vyvedeno přes chránič, ale napevno připojené stroje by podle mého bylo lepší ještě pospojit. Jeden projektant říká že ne a druhý že jo. Kde je pravda a podle které normy by to mohlo být?

Tam, kde je "mokro" ještě nemusí být prostor zvláště nebezpečný. Důležitý je také vliv BA a BC. Pojem prostředí "mokré" ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 nezná.
Vliv AD2 bude mít vliv na krytí IP X2. A při každém vyšším AD bude i vyšší IP X3-8.
Rozhodující bude mít vliv BA a BC. Pokud je BC3, nebo BC4, je tam vždy nebezpečí a pak je nutno přijat opatření, jako je ochranné doplňkové pospojování.
( již jste v kuchyni viděli BA1 a BC1 a prostory normální  ??)
V praxi je dobré přijat kódy vnějších vlivů a seřadit je do tabulky podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 do sloučených tabulek NA 4.5.6. Často tento závěr u PVV v rozdělení prostorů schází.

Časté chyby v PVV jsou zařazení podle vlivů do prostorů "normální",   místo do "prostorů nebezpečných". Teprve po správném zařazení můžeme položit otázku, zda použit doplňkovou ochranu pospojováním.

Plně souhlasím s tím, že je to věcí projektu a technického dozoru a ne věcí montéra.
Řešil jsem takové případy v kuchyních, kde OP nebylo vůbec řešeno. Projekt se musel doplnit a provedení muselo být podle projektu. Jak lze potom provést VRZ ?? A nastává velký průser, kdy je vše hotovo a shánějí "někoho" na VRZ.

Při periodických revizích se občas setkávám s tím, že OP neexistuje i přesto, že v PD je uvedeno. U velkých strojů se prvně všímám, co je připojeno na vnější svorku PE stroje.
Vnitřní svorka PE někdy také ani není propojená s kostrou stroje. A vrchol všeho spatřuji v tom, když je stroj ( spotřebič) připojen 4 vodiči 3xL+N a vodič PE schází.....a pokud si někdo myslí, že takové případy dnes ani nemohou nastat, tak žije ve velké iluzi.


Myslím, že tazatel může předat závěry této diskuse projektantovi, aby doplnit projekt.
V podstatě výrobní projektovou dokumentaci. To je nešvar doby, kdy se nedělá podle prováděčky, ale jen podle DSP. Tam to OP nemusí být ještě uvedeno.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
IM
« Odpověď #21 kdy: 21.05.2017, 11:18 »

Tam, kde je "mokro" ještě nemusí být prostor zvláště nebezpečný.
Důležité je také respektovat a znát tabulku NA.6, část vysvětlivky, v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 (pojednává o tom, kdy VV zvlášť nebezpečné lze posuzovat pouze jako nebezpečné).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím temperovat šachtu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.