| | |-+  Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?  (Přečteno 10870 krát)
Aleš T.
« kdy: 07.05.2017, 23:34 »



Potřebuju si vyvést kabel od zásuvky ze sklepa ven na dům (cca 10 metrů) a udělat zásuvku i tam. Potíž je v tom, že v domu je stará instalalce CYKY-J 2x1,5 (jištění 10A). Mně je ale proti srsti tahat zásuvky kabelem 1,5, nezkazím nic, když tam dám silnější kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 ? Myslím si, že to tak bude lepší i s ohledem na to, že část trasy vede stropem, kde je polystyren, což znamená uložení v hořlavém podkladu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Červený2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.05.2017, 21:58 »

ve vašem případě kabel vyveďte z rozvaděče od správně zapojeného jističo chrániče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš T.
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.05.2017, 23:03 »

Bohužel nelze, rozvaděč je na druhém konci domu. Znamenalo by to kvůli jedné zásuvce sekat přes celý dům a nejspíše porušit x dalších kabelů. Na této zásuvce se nepředpokládá zapojení čerpadla a pod. rizikových zařízení. Na to je jiná zásuvka s chráničem (již doděláváno dříve).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš T.
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.05.2017, 23:06 »

Ještě doplňuji, že zmíněná zásuvka bude pod střechou a samozřejmě IP44.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2017, 23:35 »

...se nepředpokládá zapojení čerpadla a pod. rizikových zařízení. Na to je jiná zásuvka s chráničem (již doděláváno dříve).
Jaká máte kritéria pro rozdělení zařízení na riziková a jiná?
A jakým způsobem zabezpečíte, že tam nikdy nikdo ta "riziková" nepřipojí?

Zásuvku za chráničem tam tedy máte, připojte se k ní...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.05.2017, 06:46 »

Jak již psali kolegové, vy byste se měl především soustředit na instalaci ochrany.
Je zde 100% předpoklad, že bude nová zásuvka používána ve venkovním prostředí. Upozorňuji, že již její použití ve venkovním prostředí je rizikové a je naprosto jedno, co do ní zapojíte.
Kabelem silnějšího průřezu při napojení na slabší průřez nic nezískáte. Vznikne zde pouhý placebový efekt s falešným ukonejšením.

Závěr: bez FI nepřipojovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.05.2017, 07:18 »

Pri tzv. „netradičných“  riešeniach, zmenách či kombináciách ktoré často vzniknú z prevádzkových dôvodov, a kde sa hľadá ekonomický kompromis, je vhodné do riešenia nakombinovať čo najväčší počet bezpečnostných prvkov.
Vo vašom prípade by jedným z riešení mohla byť napríklad výmena dotyčnej zásuvky za „pár modulový rozvádzač“ s bodom rozdelenia, chráničom, prizemnením, prípadným pospojením a v príslušnom krytí. Alebo aj prechod na TT ak vás pustí peňaženka. Tiež je vhodné brať do úvahy prípadnú blízkosť zvodu bleskozvodu a ochranu pred prepätím.
Základom je pritom samozrejme vychádzať z nameraných parametrov siete a konkrétnej situácie v danom mieste. Mať ešte k tomu navyše „papier“ od osoby znalej je ďalší povinný „kryt“ navyše.
Ony tie normy to myslia s bezpečnosťou dobre v ucelených súboroch, praktické situácie a návody pre konkrétne situácie v nich však hľadať netreba. Normy je vhodné brať napríklad ako „kuchárku“ kde je dané ako variť a z čoho, ale už nie, že čo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2017, 11:17 »

Z principu dimenzování kabelů není problém v připojení většího průřezu na správně jištěný nižší průřez. váš problém ale spočívá v tom, že tato nová část  instalace vyžaduje doplňkovou ochranu proudovým chráničem s rez. proudem 30 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.05.2017, 13:49 »

Hodnotil by som to v celkovom kontexte : dom je starsi, cele elektro TN-C, jedna zasuvka "presne podla novych noriem" to nezachrani. Domov, ako tento, su tisice v celej CR / SR, na fasade mavaju 4-kolik pre cirkularku. Pouzivatel si ma byt vedomy rizika, bezpecnostneho aj legislativneho - tu vidno snahu.

Rozumny kompromis bude rozvodnica s chranicom a uzemnenim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Aleš T.
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.05.2017, 21:09 »

Na stávající zásuvku s chráničem bez rozsáhlého sekání připojit nelze, je to na jiné (pracovní) straně domu. Druhou rozvodnici s chráničem se mi taky dělat nechce, jak by to pak v tom sklepe vypadalo? Stejně se tam není kam uzemnit.
Nová zásuvka bude v pergole a bude se používat na rádio, notebook, maximálně rychlovarnou konvici.
Nikdo tu zatím nenavrhl zásuvku IP44 s vestavěným proudovým chráničem.
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-11-26.6247312697
Bohužel stojí 2000 Kč.
Vyhoví?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.05.2017, 21:39 »

1) O vašich slovech ohledně použití FI nepochybuji.
2) Jak se díváte na možná několik set tisíc staveb staršího data ( občanská výstavba  i fabriky ) kde jsou rozvdy TN-C ? A na fasádách venkovní zásuvky IP44, v lepším případě s neuraženým víčkem, případně ještě v dřevěném kaslíku schovaná oválná 380V/25A ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 09.05.2017, 21:47 »

Odpověď na dotaz - ANO lze
ostatní viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2130 ed.3, potažmo ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a  ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #12 kdy: 10.05.2017, 00:07 »

...ostatní viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2130 ed.3, potažmo ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a  ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Mrknutí
K čemu takové vyjmenování norem je? Bez uvedení konkrétního článku?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 10.05.2017, 07:20 »

K čemu takové vyjmenování norem je?  Nerozhodný
K tomu, aby člověk věděl, kde si to má najít. Snadno pochopitelné.
Takovým hledáním v uvedené normě se člověk ještě přiučí spoustu dalších věcí, kterých si třeba při prvním čtení nevšiml.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.05.2017, 10:03 »

Druhou rozvodnici s chráničem se mi taky dělat nechce, jak by to pak v tom sklepe vypadalo? Stejně se tam není kam uzemnit.
 
Nová zásuvka bude v pergole a bude se používat na rádio, notebook, maximálně rychlovarnou konvici.

Nikdo tu zatím nenavrhl zásuvku IP44 s vestavěným proudovým chráničem.
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-11-26.6247312697
Bohužel stojí 2000 Kč.
Vyhoví?


Výhodou proudového chrániče v malé skříni ve sklepě je možnost obou zásuvek, to je ve sklepě i na pergole, že budou chráněné doplňkovou ochranou. Myslím, že to vyjde i cenově lépe, než zásuvka s vestavěným chráničem.

Na celé diskusi se kladné to, že hledáte bezpečnou cestu s rozumným řešením. Chci jen upozornit, že se jedná o novou i když rozšířenou instalaci. A u nových instalaci není možné připouštět kompromisy a nesmyslné názory, že tisíce takových pergol je bez proudových chráničů. Proto zde Zdenek Friedrich poukázal na normy, které musí odborník dodržet při nové instalaci. Ten seznam není určený pro laiky, ale pro ty, kteří mají oprávnění provádět takovou instalaci a ukončit ji revizní zprávou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Aleš T.
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.05.2017, 10:30 »

Zásuvka s vestavěným chráničem se dělá také průběžná, tzn. chráněné budou obě zásuvky. Řešení, které popisujete, k chránění obou zásuvek nepovede, jelikož ta stávající je již ve zdi a tudíž při instalaci nové rozvaděčové skříňky by byla chráněná až ta jedna zásuvka za ní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #16 kdy: 10.05.2017, 13:07 »

K tomu, aby člověk věděl, kde si to má najít. Snadno pochopitelné.
Tak snadno pochopitelné to není. V citaci jste vypustil důležitou větu o uvedení konkrétního článku normy. Samotné číslo normy není k ničemu. Když budu upozorňovat např. na chybné řešení v LPS, tak uvedu ČSN EN 62305-1 až4 ed. 2 o několika stech stran?  Jsem v rozpacích
Ale ještě horší je uvádět formulaci: ...podle platných norem. To pak svědčí o tom, že dotyčný pouze tuší...Jako kdyby něco mělo být řešeno podle neplatných?
 Když budu upozorňovat na chybný pravopis i y neuvedu jako zdroj učebnici českého jazyka, ale dané vyjmenované slovo nebo jinou konkrétní entitu. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.05.2017, 13:14 »

Odbornik pridavajuci jednu zasuvku v rodinnom dome a na to cele revizia ?
To je namet na novy fantasy roman ?
Realita : spravi to elektrikar z miestneho JRD za par piv, taki dlhorocni praktici mavaju cit pre realitu, necituju normy, ani nenavrhuju rozsekat dom kvoli jednemu kablu navyse. Bezpecne to bude umerne bezpecnosti instalacie v celom objekte.

Cesty su dve :spravi to odbornik, kultivovane s vedomim moznych rizik alebo laika prestane bavit poucovanie a spravi to sam este nebezpecnejsie . Pripomina to situaciu, ked chcete dat do Skody 120 nove brzdy s ABS, lebo kazde nove auto to uz ma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.