Autor Téma: Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?  (Přečteno 7635 krát)
Kamil Basta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.04.2017, 10:29 »



Mám jednofázovou pomaluotáčkovo u kotoučovou pilu na kov.
Pila je již staršího data a minulý týden se mi při řezání spekliy dráty, které vedou ze stykače na vinutí motoru (izolace byla zpuchřelá).
Rozebral jsem svorkovnici a vadné dráty vyměnil.
Po zapojení pily do sítě se pila samovolně rozeběhla a tlačítko pro spínání vůbec nereagovalo.
Snažil jsem se najít příčinu, ale vůbec nevím, čím by to mohlo být (přikládám schéma zapojení).

Nejprve jsem ohmmetrem měřil vinutí motoru to je v pořádku.
Poté jsem měřil voltmetrem trafo – to je také v pořádku 230V/24V.
Poté jsem změřil tlačítko a to je také dobré.
Pak jsem demontoval stykač.
Jeho cívka je také v pořádku a silové kontakty také rozpínají a spínají, když mačkám šroubovákem ten zkušební čudl.

Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Měl jsem podezření na stykač ale když je cívka ohmicky dobrá a silové kontakty také fungují?


* pila.jpg (38.5 KB, 575x960 - prohlédnuto 458 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.04.2017, 16:13 »

Nezapojili ste náhodou cievku stykača  na vývod rozpínacích  kontaktov tlačidla? V normálnej polohe sú zopnuté. Alebo máte silové kontakty stykača zlepené
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.05.2017, 07:05 »

Citace
Jeho cívka je také v pořádku a silové kontakty také rozpínají a spínají, když mačkám šroubovákem ten zkušební čudl.
Když se vám pila rozběhla tak byl jak píšete čudl zamačklý nebo ne? Pokud byl zamačklý bylo na cívce stykače napětí nebo ne?Moc od lesa na to nejdete.Raději to přenechte elektrikáři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.05.2017, 22:00 »

Pominu to, že schéma je nefunkční,
že schází vypínací tlačítko, samodržné kontakty pro přemostění zapínacího tlačítka a další náležitosti pro strojní zařízení.

Také to, že šroubovákem zkoušíte tlačit na "čudl" a jádro stykače se pohybuje, tak to neznamená že kontakty nejsou spečené.

Navíc jen taková otázka, proč myslíte že  se vám "spekly" ty vodiče?

Stručná odpověď je, že může být vadný stykač, ale také i vadné zapojení.
S takovou závadou si ale elektrikář rychle poradí. Pokud jste v koncích, tak to raději
dále nezkoušejte. Mohlo by se vám přihodit i něco zlého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.05.2017, 18:11 »

Na takto riešených strojoch je často zapínanie riešené aretačným tlačítkom. Kombinácia dvojtlačítka nie je pre takúto jednoduchú aplikáciu nutná. Na píle mám čosi podobné, má spínací aj rozpínací kontakt, ktorý nie je zapojený. Inak súhlas
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.05.2017, 18:34 »

Na takto riešených strojoch je často zapínanie riešené aretačným tlačítkom. Kombinácia dvojtlačítka nie je pre takúto jednoduchú aplikáciu nutná. Na píle mám čosi podobné, má spínací aj rozpínací kontakt, ktorý nie je zapojený. Inak súhlas

Ne, ne,
takovýto způsob ovládání je zakázány. Je to stroj, kde se něco pohybuje, dnes se to jmenuje strojní zařízení a pro bezpečnost strojního zařízení jsou přísná pravidla. Aretační tlačítko v žádném případě nelze použit.

Je možné, že to v soukromém rezortě takto máte provedenoí, ale v pracovním procesu je to od roku 1997 zakázáno.

Tazatel se ale neozval, tak je těžko na toto téma diskutovat dále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.05.2017, 07:05 »

Nepolemizujem, len konštatujem. U mňa je to profi pokosovka DEWALT.  Inak každá  flexa, okružné píly, vrtačky zbíjacie kladivá používajú aretačné tlačitko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.05.2017, 08:29 »


Mám jednofázovou pomaluotáčkovo u kotoučovou pilu na kov.
Pila je již staršího data

Nepolemizujem, len konštatujem. U mňa je to profi pokosovka DEWALT.  Inak každá  flexa, okružné píly, vrtačky zbíjacie kladivá používajú aretačné tlačitko.

Jen pro ujasnění, diskutovali jsme o strojním zařízení - pomaluběžná kotoučová pila na kov.
Pro tyto strojní zařízení platí norma ČSN EN 60204-1 ed. 2
Pro ruční nářadí platí jiné výrobkové normy.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.