Juraj Urban
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 21.07.2021, 23:26 »


Navrhujete kable Cu alebo Al?
Jedna sa o vacsie prierezy 10mm2 a vyssie.
Predpokladam, ze okrem elektrickych parametrov a ceny Cu rozvody maju aj dlhsiu zivotnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.07.2021, 08:12 »

Al. Životnosť nehrá rolu, neprojektujete to na 200 rokov. Zapojiť takú Cu 16mm2 do stožiarovej svorkovnive s krytím, je veľká zábava
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 22.07.2021, 09:18 »

AYKY 4x16mm2. Proč by měla být menší životnost? Tedy...podstat ně menší než u CYKY? Pokud se budou provádět pravidelné revize a údržba VO, pak nevidím jediný důvod, proč tam cpát předražený CYKY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Juraj Urban
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.07.2021, 09:54 »

spytam sa inak, maju v dnesnej dobe vyuzitie Cu kable vyssich prierezov pokial jedinym kriteriom je cena?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2021, 10:04 »

spytam sa inak, maju v dnesnej dobe vyuzitie Cu kable vyssich prierezov pokial jedinym kriteriom je cena?
Samozřejmě. Záleží na okolnostech použití. Prostředí, vnější vlivy, provozní podmínky, účel využití ... od toho máme projektanty. Ti posoudí ekonomickou, technickou rovinu a navrhnou optimální řešení.

Apropo, pokud je jediným kritériem cena, pak je něco špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2021, 12:03 »


Apropo, pokud je jediným kritériem cena, pak je něco špatně.

No tak jediným kritériem cena zcela určitě není  Mrknutí
Projektant musí myslet technicky a ekonomicky.
Proč pokládat do trasy VO kabel CYKY, když není potřeba?
Kabely se ukládají do pískového lože do předepsané hloubky, v místech kde je předpoklad zátěže vozidly (vjezdy, přechody komunikací atd.) se kabely ukládají do ochranných žlabů, atd. atd. Když pokládku kabelu navrhnu tak, aby bylo co nejvíce eliminováno jeho poškození a budou mi vyhovovat parametry (proudové zatížení, úbytky napětí, imedance atd.) s ohledem na průřez jeho vodičů, pak s AYKY nemám sebemenší problém.

Říci se jen "AYKY je levnější, dám ho tam",  to by bylo myšlení kutila a ne profesionála.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Juraj Urban
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.07.2021, 12:39 »

skuste to vysvetlit zhotovitelovi, ktory len aby usetril navrhuje najlacnejsie materialy - taka je doba  Úsměv ,  mimochodom RSD CR ma v predpisoch iba kable CYKY
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 22.07.2021, 12:50 »

ŘSD je bohatá a může si dovolit rozhazovat peníze řidičů a daňových poplatníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.07.2021, 14:35 »

Pri súčasných cenách a spotrebe medi zažijeme ešte väčší tlak na používanie
hliníka. Automobilky majú vraj pripravené alternatívy aj na použitie hliníka
vo vinutiach elektromotorov, alternátorov, v prípade zdraženia/nedostatku medi.

V minulosti sa tiež niektoré motory (NDR) vinuli hliníkom, rovnako aj distribučné
transformátory sú bežne vinuté hliníkom.
Veľa dnešných malých transformátoro v do DPS je tiež vinutých hliníkovou fóliou.

V silových rozvodoch väčších prierezov ( teda od 16 mm) nerobí hliník
žiadne problémy.

Rozvod VO v medi by som považoval za opodstatnený len vtedy, ak by
bol krátky, s malým príkonom, napr. dekoračné svetlo v parku.
Tam by do svietidiel väčší prierez Al ani nešlo zapojiť a prechody by
rozdiel v cene spoľahlivo zmazali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.07.2021, 14:41 »

skuste to vysvetlit zhotovitelovi, ktory len aby usetril navrhuje najlacnejsie materialy - taka je doba 

Taková doba je od nepaměti. Co jsem v oboru, to slyším to stále dokola. Nevím ale co řešíte? Proč tam ten hliník nechcete vy? Něco to nesplňuje technicky nebo je to proti něčemu jinému? Skutečnost, že nikdo z nás hliníku nefandí, ještě neznamená, že nemůže za správných okolností plnit svou funkci.
 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.07.2021, 17:24 »

spytam sa inak, maju v dnesnej dobe vyuzitie Cu kable vyssich prierezov pokial jedinym kriteriom je cena?
U vyšších průřezů (mimo téma) hraje roli i vyšší zatížitelnost.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.07.2021, 18:50 »

Navrhujete kable Cu alebo Al?
Tam kde sa prevádzkujú dlhé trasy káblov je rozumné okrem bezpečnostných parametrov vyrátať v návrhu aj predpokladané straty na takých vedeniach počas ich životnosti...
V konečnom dôsledku to môžu byť sumy ktoré vo vstupných nákladoch rozhodnú v prospech medi...

Pomôcku v tomto duchu poskytuje napr. Sichr jak ekonomickú optimalizáciu. ..

Predpokladam, ze okrem elektrickych parametrov a ceny Cu rozvody maju aj dlhsiu zivotnost.
Niečo o životnosti nielen káblov nájdete aj vo vyhláške 492/2004...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 22.07.2021, 21:00 »

Tam kde sa prevádzkujú dlhé trasy káblov je rozumné okrem bezpečnostných parametrov vyrátať v návrhu aj predpokladané straty na takých vedeniach počas ich životnosti...
V konečnom dôsledku to môžu byť sumy ktoré vo vstupných nákladoch rozhodnú v prospech medi...

To si úplně nemyslím. I když dáte u větších průřezů kabel AYKY o dva průřezy silnější, bude to levněší oproti CYKY a nezdá se mi že by tím cokoliv z požadovaných technických vlastností utrpělo.


* Výstřižek2.JPG (90.43 KB, 1261x859 - prohlédnuto 258 krát.)

* Výstřižek1.JPG (88.96 KB, 1256x850 - prohlédnuto 211 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.07.2021, 06:35 »

To hej, takto zjednodušene to na prvý pohľad aj sedí..,  a kebyže je pomer prierez/cena furt len jediným hľadiskom odborného profi návrhu, tak sa vyššie prierezy v medi hádam ani nevyplatí vyrábať....

No to zas už všetci dobre vieme, že tých benefitov medi je viac, že tie výhody medi tiež dačo stoja, a jej výber záleží od konkrétnych podmienok a požiadaviek na konkrétnu prevádzku....

No to som už inde, ..otázka v debate je o VO, a ja samozrejme súhlasím s názormi, že v dnešných nenáročných rozvodoch VO s LED zdrojmi nemusí byť meď práve prioritou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 23.07.2021, 07:06 »

To hej, takto zjednodušene to na prvý pohľad aj sedí..,     a kebyže je pomer prierez/cena furt len jediným hľadiskom odborného profi návrhu, tak sa vyššie prierezy v medi hádam ani nevyplatí vyrábať....

Třeba v továrnách na kabelových lávkách bojujete i s místem. Tam je tloušťka kabelu jeden z důležitých  parametrů. potřebujete uložit na lávku třeba 15ks kabelů vedle sebe. Zde pak Cu kabel vyhrává.

Ale na VO je zpravidla prostoru dostatek. Pokud je tlak na cenu, což zde pochopitelně je, tak to prostě s AYKY smysl dává. Ale nemusí tomu být ve 100% případů, tedy nemusí to platit všeobecně. Právě proto musí návrh připravit projektant, na konkrétní případ. Nemám úplně rád zevšeobecňován í některých věcí. Proto často píši, že je potřeba dobře znát místní podmínky a přesné zadání, či další požadavky investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.07.2021, 07:12 »

Áno p. Franek, súhlasím, píšeme o tom istom...záleží od konkrétnej situácie...
výber záleží od konkrétnych podmienok a požiadaviek na konkrétnu prevádzku....

 v dnešných nenáročných rozvodoch VO s LED zdrojmi nemusí byť meď práve prioritou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou prosím lhůty revizí VO?
 Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
 Jaké je nyní číslo platné ČSN pro VO?
 Jak má být uzemněno veřejné osvětlení?
 Kdo má vlastně hradit výměnu vodičů pro VO?
 Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
 Kdy je nutno vyměnit stožár VO?
 Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Ve které normě najdu požadavek na použití chrániče pro venkovní osvětlení?
 Podle jakého článku se dá napsat VO "není schopno..."?
 Ako vybrať správny stožiar pre vonkajšie osvetlenie?
 Na co si dávat pozor při revizi veřejného osvětlení?
 Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?
 Jak pravidelně se provádí revize veřejného osvětlení v obci?
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Kompenzace sítí veřejného osvětlení
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Co je to za typy venkovních svítidel?
 Co je "veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě"?
 Čo poviete na ukotvenie stĺpu verejného osvetlenia trojnožkou?
 Majú výrobcovia vonkajšieho osvetlenia povinnosť chrániť lampy proti hmyzu?
 OPRAVIT OTÁZKU! Aký je váš názor na vyjadrenie správcu VO?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 Jaké byste měli výhrady k veřejnému osvětlení na sloupě nn?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Jaká může být cena revizí veřejného osvětlení?
 Jaký druh světel použít pro veřejné osvětlení LED nebo sodíkové výbojky?
 Opravdu není 1f napájení veřejného osvětlení místo 3f chybou?
 Jiří Louda o Soneparu v roce 2016
 V jaké vzdálenosti může být stavba od stožáru VO?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jaké jsou aktuální normy pro revizi VO včetně souvisejících rozvaděčů?
 Je zde někdo, kdo dělá údržbu veřejného osvětlení včetně pohotovosti?
 Musí být certifikát na sloup veřejného osvětlení?
 Katalog veřejného osvětlení LUMEN 2020
 Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích zvýší bezpečnost
 Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné LED osvětlení
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Elfetext slaví v Brně 30 let na trhu!
 Konzoly ClassicStreet
 Jak vyhodnotíte míru rizika pádu rampouchu z LED veřejného osvětlení?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Čím připojit venkovní sloupovou lampu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.