« Odpověď #18 kdy: 23.03.2017, 20:58 »

Nebo se obejít bez nich - ten vehement má 4 výstupy 0-10 V...

Hm....... ??  to má,ale stejně budu muset použít něco, čím budu regulovat čerpadlo soláru (ten druhý triak nechám plavat) se vstupem 0-10V  Nerozhodný. SSR - jiný triakový regulátor ?? Třeba bude lepší a nebude střídač rušit a nebo to bude ještě horší?  Neřeknu

 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.03.2017, 21:02 »

Já bych ten filtr, zkusil připojit na svorky napájení těch triaků.

To nelze. Jsou součástí regulátoru, který bych musel rozebrat a upravit DPSku.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.03.2017, 21:08 »

Obávám se, že se to dostává do pozice věštění z křišťálové koule, a že se bez pomoci někoho s osciloskopem neobejdete.

 Smích  Jdu shánět tu křišťálovou kouli!!   tanecek

Proč zase já. Určitě existuje XX spokojených uživatelů, jen já musím mít problém se kterým se ještě nikdo nesetkal, neřešil, nevyřešil a já to vyřešit neumím  Pláč
 Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #21 kdy: 23.03.2017, 21:17 »

Na té desce nejsou svorky pro připojení napájení do těch triaků?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.03.2017, 21:51 »

Ja by som sa na začiatok pokúsil zistiť, či kmitanie spôsobuje kapacitná záťaž ako som písal, alebo je to odozva na samotné spínanie triakov, ako správne pripomenul Martin Kurka. Striedač sa totiž naozaj chová ako veľmi mäkký zdroj. V úvodnom príspevku ste písal že frekvencia kmitania závisí od regulácie triakov. Pri tejto regulácii sa však mení aj veľkosť činného výkonu a teda aj pomer odporu a kapacity. Preto to môže byť jedno aj druhé. Návrh na pripojenie ďalšej prídavnej záťaže nebol myslený tak, že tam budete mať trvale pripojené nejaké topné teleso, ale malo to byť iba na skúšku, či kmity zaniknú alebo nie. Ak nezaniknú, je treba riešiť odozvu striedača na triakovú reguláciu. Ak zaniknú, treba riešiť kapacitu.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 23.03.2017, 21:54 »

... SSR - jiný triakový regulátor ? Třeba bude lepší a nebude střídač rušit a nebo to bude ještě horší? 
Mimochodem, co u těch triaků používáte za řízení? Fázové, nebo PWM (vynechávání period)? Začínám mít tušení, že používáte to druhé, a že byste mohl problém vyřešit přechodem na to první.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 23.03.2017, 21:58 »

A při tom testování jste došli k nějakému závěru jak to vlnění omezit či jak mu úplně zabránit?  ?
Testoval som rôzne vlastnosti FV systému ako takého. Neriešil som ako odstrániť problém kmitania, nebolo to mojou úlohou. Na kmitanie som iba upozornil . Bral som to ako fakt, resp. systémovú vlastnosť striedača. Tento jav som zistil aj u podobných striedačov od iných výrobcov.Nebol to iba problém VICTRON-u.    

Laborovat se změnou zátěže – ale jak, když potřebuji napájet zařízení běžné domácnosti.  Neřeknu
Bolo myslené iba na skúšku (viď predchádzajúci príspevok)  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #25 kdy: 23.03.2017, 22:23 »

Já bych ten filtr, zkusil připojit na svorky napájení těch triaků.
To nelze. Jsou součástí regulátoru, který bych musel rozebrat a upravit DPSku.  Smutek
Na té desce nejsou svorky pro připojení napájení do těch triaků?
Omlouvám se, jak píšete, to nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #26 kdy: 24.03.2017, 00:54 »

Smích  Jdu shánět tu křišťálovou kouli!!   tanecek
Radši než kouli osciloskop.


No jestli to dělá fakt fázová regulace, a nelze pro vás šáhnout do tišťáku, připojil bych třírelátkový bastl a při provozu na baterie bych pouštěl čerpadla na plné otáčky. A při provozu na síť by hlavní relé přeplo na původní fázové řízení rychlosti čerpadel.
Nakonec by se mohlo hlavní relé spínat i jen když by se mělo svítit a jet na baterie.

U relé KA1 a KA2 se musí doladit odpory, aby se dostalo nad přídržný proud triaku. Možná vyhoví i 47k-52k odpory, které nebudou tak topit.







* Adoreg_úprava.gif (123.21 KB, 3022x2286 - prohlédnuto 290 krát.)

* Adoreg.gif (30.74 KB, 845x491 - prohlédnuto 227 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 24.03.2017, 04:39 »

Nepomohlo by do napájení regulátoru vřadit filtr, laděný blíže k 50 Hz? Odhadem tlumivku pro 250W výbojku a kondenzátor cca 20-30 mikrofarad? Současný přidaný filtr je z pohledu kmitání střídače řekl bych k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 24.03.2017, 08:58 »

Mimochodem, co u těch triaků používáte za řízení? Fázové, nebo PWM (vynechávání period)? Začínám mít tušení, že používáte to druhé, a že byste mohl problém vyřešit přechodem na to první.

Myslím, že kol. Fuk se trefil. Tento způsob regulace (PWM)  používala Mora ve druhé polovině 80. let k regulaci teploty v troubách svých sporáků. V okamžiku dosažení nastavené teploty začala i běžná síť kolísat tak, že to bylo vidět na svitu žárovek jako blikání s periodou jedné až dvou sekund.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 27.03.2017, 21:16 »

Mimochodem, co u těch triaků používáte za řízení? Fázové, nebo PWM (vynechávání period)? Začínám mít tušení, že používáte to druhé, a že byste mohl problém vyřešit přechodem na to první.

Mám nahranou typovou originál aplikaci. Triaky lze provozovat ve třech režimech On Off, sinus a fáze. Ve standardní aplikaci se reguluje režimem sinus – vynecháváním period cituji z návodu „V tomto režimu výstupy regulují pomocí vynechávání period sinusovky. Regulace je prováděna v krocích, kde řídicí systém mezi stavy vypnuto a zapnuto může nastavit ještě sedm dalších kroků. Jeden krok je vynechání jedné sinusovky 230 V stř. V tomto režimu řízení je fáze spínána při průchodu nulou.“

Druhý režim Fáze momentálně nemohu použít, protože nejde normálně změnit v aplikaci, ale musí se změnit aplikace, což není tak jednoduché. Nic méně výrobce v manuálu říká cituji „V tomto režimu výstupy regulují pomocí fázového řízení jednotlivých period síťového napětí. Tentokrát se nespíná při průchodu nulou a díky tomu vzniká rušení jak vyššími harmonickými složkami síťové frekvence tak i radiové rušení do síťových přívodů. Pro účely eliminace těchto rušivých vlivů je modul ADOREGDO vybaven vnitřním EMI filtrem. „

Aplikaci hodlám změnit, protože chci využít neobsazené výstupy za jiným účelem, než jsou nastaveny, ale to bude chvíli trvat. Pak budu moci zkoušet různé módy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 27.03.2017, 21:29 »

Radši než kouli osciloskop.


No jestli to dělá fakt fázová regulace, a nelze pro vás šáhnout do tišťáku, připojil bych třírelátkový bastl .......,  které nebudou tak topit.

Problém je v tom, že bych mohl celou regulaci zrušit, protože na ten střídač s Adoregem jedu cca 355 dnů v roce.  Zlej Napájím ho z potoční MVE proto abych něco ušetřil a zároveň měl záložní zdroj právě pro čerpadla soláru a kotle při výpadku DS. Původně to měl být jen záložní zdroj, ale když ta voda mele 24hodin  sedm dní v týdnu.   Smích Otom však někdy jindy a jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 27.03.2017, 21:53 »

Myslím, že kol. Fuk se trefil. Tento způsob regulace (PWM) .......

Jak jsem uvedl v příspěvku výše. Regulace je vynecháváním period. Teď momentálně s tím nelze nic udělat. Až přepíši aplikaci tak budu moci vyzkoušet i něco jiného. Třeba i ten výstup 10V se SSR.   Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 27.03.2017, 22:31 »

Jak jsem uvedl v příspěvku výše. Regulace je vynecháváním period...
Já to tušil... Pro Vaši informaci, spínání induktivní zátěže v nule napětí s sebou nese pěkné proudové šťouchy, několikanásobe k jmenovitého proudu. To se pak nelze divit, že je z toho střídač trochu neklidný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #33 kdy: 29.03.2017, 13:45 »

Jestliže by v tomto případě nepomohla změna v nastavení regulátoru topení nebo v nastavení střídače (měniče napětí) nebo by taková změna nebyla možná, potom bych zkusil, na každý triakový výstup regulátoru topení, zapojit jistič, např. C1A a do série s čerpadlem napájeným z tohoto jističe bych zapojil odpor např. 22ohmů/100W, protože by se tento odpor značně zahříval, bylo by potřeba zajistit jeho dostatečné chlazení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.