Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak udělat černý odběr seriózním provedením?  (Přečteno 15951 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« kdy: 15.03.2017, 09:02 »

Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
    Podívejte se na další vychytávku zářezové technologie pro kabely nízkého napětí. Zdařilý odbočovací T kus má ještě navíc možnost nádstavce. Tento doplněk dělá z obyčejné spojky spojku praktickou. Konec konců jde o stavebnicový systém. Skutečnost, že má skvělé krytí IP, rychlou montáž a jisté spojení, dobře konkuruje podobným alternativám i cenou. Oč tedy jde, sledujte v tomto krátkém článku!
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.03.2017, 09:53 »

Prečo tu hovoríme o čiernom odbere? Je to predsa normálna T spojka alebo nie? Čierný odber by to bol, keby sme to použili pred meraním. O tom však sa tu nehovorí. Alebo som to špatne pochopil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2017, 09:58 »

Prečo tu hovoríme o čiernom odbere? Je to predsa normálna T spojka alebo nie? Čierný odber by to bol, keby sme to použili pred meraním. O tom však sa tu nehovorí. Alebo som to špatne pochopil?
To je nadsázka. Myslím, že to v tom článku je napsané taky.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 15.03.2017, 12:18 »

To je nadsázka. Myslím, že to v tom článku je napsané taky.  podivej


Je to rady nadsázka ..... tanecek
Ale při práci ,zejména v předělávání měření se setkáte i dnes s prapodivnými zapojeními...
Např. Dva hlavní vypínače a jeden je zapojen před elektroměr a odvod jde někam pryč!!
A další a další ... Škleb Škleb
Kolikrát na to hledím, vše plombováno 15x plombou a pod plombováním černý odběr jak fík!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.03.2017, 20:23 »


Je to rady nadsázka ..... tanecek
Ale při práci ,zejména v předělávání měření se setkáte i dnes s prapodivnými zapojeními...
Např. Dva hlavní vypínače a jeden je zapojen před elektroměr a odvod jde někam pryč!!
A další a další ... Škleb Škleb
Kolikrát na to hledím, vše plombováno 15x plombou a pod plombováním černý odběr jak fík!

No jo, to jsou hlavne ty pozustatky z minuleho rezimu. To se zamacklo kde co za bankovku nebo flasku.
Nejvtipnejsi je kdyz ve skrini mezi elektromerama najdete poddruzak, kterej tam je min 20 let a je pripojen z nemerenyho.

Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
    Podívejte se na další vychytávku zářezové technologie pro kabely nízkého napětí. Zdařilý odbočovací T kus má ještě navíc možnost nádstavce. Tento doplněk dělá z obyčejné spojky spojku praktickou. Konec konců jde o stavebnicový systém. Skutečnost, že má skvělé krytí IP, rychlou montáž a jisté spojení, dobře konkuruje podobným alternativám i cenou. Oč tedy jde, sledujte v tomto krátkém článku!
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
   

Aby to nekdo nebral jako prakticky navod   Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2017, 20:30 »

Instalace toho bazmegu není zrovna trivi, to průměrný kutil asi nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.03.2017, 20:49 »

Zkusenej zahradkar co rad roubuje kabely, neda dopustit na osvedcenou bokosvorku  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2017, 20:54 »

Poslední černoch, co jsem odhalil vypadal tak, že jsem musel obdivovat odvahu tvůrce. Krutispoj, bastl, děs.
PS: nejednalo se o krádež distributorovi, ale SVJčku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 16.03.2017, 21:01 »

Poslední černoch, co jsem odhalil vypadal tak, že jsem musel obdivovat odvahu tvůrce. Krutispoj, bastl, děs.
PS: nejednalo se o krádež distributorovi, ale SVJčku.

To jsou amateri..

Zatim nejkurioznejsi cernoch co jsem videl, byla T spojka na distribucnim vedeni mezi HDSkama, metr pod chodnikem! Ovsem co musel provinilec zaplatit bylo jeste kurioznejsi.
Neprisel na to zadnej merak ale obycejny udani od bejvalky synatora  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2017, 21:25 »

Je fakt, jak za deskou najdu bokosvorky, tak si dávám pozor. Ale ještě jsem tak černocha nenašel, vždycky šlo o nějaký divoký ale legální řešení.

Jo, jednou jsem to našel v tý zaplombovaný krabičce místo elektroměru. Na férovku. Krabička ještě neměla průhledný víčko Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 17.03.2017, 06:24 »

Je fakt, jak za deskou najdu bokosvorky, tak si dávám pozor. Ale ještě jsem tak černocha nenašel, vždycky šlo o nějaký divoký ale legální řešení.

Jo, jednou jsem to našel v tý zaplombovaný krabičce místo elektroměru. Na férovku. Krabička ještě neměla průhledný víčko Mrknutí

Nevím jak dnes, ale dříve firmy co dělali pro rozvodné závody subdodávky (výměna HDS) a podobně černocha si nechali pro sebe.....Jeden známý co to dělal několik let ,  mě ve slabé chvilce řekl, že takových "černoušků" viděl zelména v RD dost a dost ať už chtěné nebo ne.
Vždy se tvářili že nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 17.03.2017, 07:57 »

Vrátím se k původnímu tématu.

Podobné řešení bych osobně použil třeba k zahradním světlům, kde máme často problém nějak zapojit světla průběžným způsobem, se kterým mnoho výrobců těchto světel nepochopitelně nepočítá.
Ale jinak bych to v instalaci viděl jen velmi nerad. Hledání případné závady, pokud o tomto rozdělení nevíte, se může podepsat na vašem zdraví  Super! i investorově peněžence.
Jen si nejsem jist tím, že je to určené přímo do země, třeba bez zalití. Obávám se vzlínání vlhkosti jak vývodkami, tak kabelem a následný problém po nějakém čase provozu.


PS: O šikovnosti i "šikovnosti" zahrádkářských kutilů jsem se také přesvědčil mnohokrát. S jedním se dokonce pohádal, protože nechtěl dovolit opravu kabelu, dokud nedoroste mrkev, která rozstla právě nad poškozeným kabelem pro asi 5 chatek. Myslím ale že mu to vysvětlili kolegové z těch chatek, protože druhý den byla od něj dokonce i kabel vykopán a připraven k opravě  Škleb . Příčinou problému byla amatérská spojka, zalitá asfaltem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.03.2017, 21:28 »

Jak napsal Honza Franěk. Vím kde to použít. V brzké době mě čeká nějaké osvětlení zahradního jezírka, a vím přesně, že něco takovéhoto budu potřebovat. Možná dojde k tomu, že tyto spojky budou pod vodou (bude tam jen 12V DC). Takže by to mohl být dost ostrý test toho krytí IP69...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.03.2017, 00:07 »

Pokud to nebude rybník tak je moudřejším řešením rozdělit kabely hromadně v "suchu"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 18.03.2017, 06:48 »

Pokud to nebude rybník tak je moudřejším řešením rozdělit kabely hromadně v "suchu"

Souhlasím. Když si vybavíme nesčetné krabice IP56 plné vody, vznikne obava že by to mohlo i v tomto případě dopadnout stejně.
Pro použití ve vodě, bych to asi řešil spíš gelovou spojkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 18.03.2017, 07:47 »

Mám ešte jednu malú poznámku. Na videu sa hovorí, že ak dáme zelenožltý vodič na správne miesto, ostatné sa nám uložia správne. Toto je pravda, len v prípade, ak sme prerušili daný kábel a spájame tieto dva konce. Ak ale budeme pripájať do tejto spojky tretí kábel, záleží od toho, korý konec kábla budeme mať v ruke. Môže sa stať, že bude smer točenia farieb žíl práve opačný a potom nám žily sedieť nebudú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 18.03.2017, 08:12 »

Mám ešte jednu malú poznámku. Na videu sa hovorí, že ak dáme zelenožltý vodič na správne miesto, ostatné sa nám uložia správne. Toto je pravda, len v prípade, ak sme prerušili daný kábel a spájame tieto dva konce. Ak ale budeme pripájať do tejto spojky tretí kábel, záleží od toho, korý konec kábla budeme mať v ruke. Môže sa stať, že bude smer točenia farieb žíl práve opačný a potom nám žily sedieť nebudú.
No ...
... to bych asi považoval za samozřejmé, že pokud něco cizího připojuji tak to má ještě druhý konec a jeho zapojení bych stejně prověřoval.
Ne, že bych neměl nedůvěru v kablovky, ale asi by mne nenapadlo jen tak věřit, že někdo druhý ...

Miloš v tom videoklipu ukazoval jak jedním (stále tím stejným) kabelem uděla rozbočku se zachováním sledu fází.

Nutno ještě podotknout, že jde o jeden prvek stavebnice do průmyslu, nikoliv o samostatnou spojku nebo rozbočku jako je třeba gelová alternativa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 18.03.2017, 08:34 »

Nutno ještě podotknout, že jde o jeden prvek stavebnice do průmyslu, nikoliv o samostatnou spojku nebo rozbočku jako je třeba gelová alternativa.

Omlouvám se, toto jsem přehlédl. Potom jsou mé předchozí komentáře takříkajíc bezpředmětné.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Poradíte mi náhradu Eprosinové spojky kabelu?
 Znáte někdo spojky pro nehořlavé kabely?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Znáte spojku na kabely "Mattoni" ?
 Lze dle norem odborně spojovat přerušené kabely tepelně smrštitelnými návleky?
 Jak mám spojit kabel SYKFY v zemi?
 Jak opravit kabel bez jeho přerušení a nastavení bez použití krabic?
 Jakou zvolit kabelovou zalévací spojku ve tvaru T kusu?
 Kdo má přístroj, který změří vzdálenost k místu poškození kabelu?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Ako správne a dlhodobo bezpečne prepájať rozobiratelne kabeláž v zemi?
 Jak napojit kabel AYKY na CYKY pod dřevěnou podlahou?
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Existuje sada pro odbočení kabelu CYKY 3x2,5 v zemi?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu?
 Neznáte prosím někdo proudovou zatižitelnost vodičových namačkávacích spojek?
 3M: VN spojky na plastové kabely
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Čím zaizolovat spoj vodičů pod vodou?
 Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Firma Ensto uspěla v soutěži se svou kabelovou spojkou
 Je přípustná kabelová spojka 0,5m od bazénu?
 Přímá kabelová spojka Ensto All-in-One
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Spojujeme celoplastové kabely
 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem
 Gelová spojka SHARK
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Jakou zvolit krabici pro spojení kabelu funkčním při požáru?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.