J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 16.03.2017, 12:38 »

No já třífázový chránič splňující požadavky na odpojení mezi běžně nasazovanými výrobky nenašel Úsměv Vy p.Ilku o takovém víte, můžete poradit typ ?

ČSN EN 61140 ed. 3 požaduje podle Tabulky 6 pro Kategorii přepětí III minimální impulzní výdržné napětí 5 kV.

ČSN EN 60664-1 ed. 2 v kapitole 4.3.3.2.2 pak uvádí
Citace
Zařízení kategorie přepětí III je zařízení v pevných instalacích a pro případy, kde jsou zvláštní požadavky na spolehlivost a použitelnost zařízení.
POZNÁMKA 2 Příkladem takových zařízení jsou spínače v pevné instalaci a zařízení pro průmyslové použití s trvalým připojením k pevné instalaci.
Zařízení kategorie přepětí II jsou spotřebiče energie napájené z pevné instalace.
POZNÁMKA 3 Příklady takových zařízení jsou spotřebiče, přenosná nářadí a ostatní domácí a podobné zátěže. Je-li takové zařízení podrobeno zvláštním požadavkům s ohledem na spolehlivost a použitelnost, uplatní se kategorie přepětí III.
Kategorie přepětí III se uplatňuje v pevných instalacích, kdy i na hlavní vypínač rozváděče se můžeme dívat jako na "spínač v pevné instalaci",  takže uvažujme, že musí splnit kategorii přepětí III.

Namátkou Schneider Electric, proudové chrániče iID: jmenovité impulsní výdržné napětí 6 kV (v katalogu Acti9 strana 94)
6 kV je více než normou požadovaných 5 kV, tedy výrobek vyhovuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #37 kdy: 17.03.2017, 07:31 »



Kéž by takový stavební dozor všude fungoval.....a Pavle přejí pevné nervy a elektrikářské zdraví

Honzo, děkuji a přání opětuji.
Zdraví není nikdy dost a nervy, ty jsou za ta léta dost pocuchané právě díky elektroblbcům. Mě šlendrián v našem oboru strašně vadí a dost si to připouštím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 17.03.2017, 08:32 »

ČSN EN 61140 ed. 3 požaduje podle Tabulky 6 pro Kategorii přepětí III minimální impulzní výdržné napětí 5 kV.

ČSN EN 60664-1 ed. 2 v kapitole 4.3.3.2.2 pak uvádíKategorie přepětí III se uplatňuje v pevných instalacích, kdy i na hlavní vypínač rozvaděče se můžeme dívat jako na "spínač v pevné instalaci",  takže uvažujme, že musí splnit kategorii přepětí III.

Namátkou Schneider Electric, proudové chrániče iID: jmenovité impulsní výdržné napětí 6 kV (v katalogu Acti9 strana 94)
6 kV je více než normou požadovaných 5 kV, tedy výrobek vyhovuje.
Děkuji za navedení přiznám se že na Scheider jsem opoměl.
Nicméně stále zastávám názor že k vypínání je určen vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 17.03.2017, 08:58 »

Nicméně stále zastávám názor že k vypínání je určen vypínač.
Souhlas, o tom zadna. Ale pro bytove rozvodnice nevidim duvod, proc by nesel pouzit jeden chranic na vstupu soucasne i jako hlavni vypinac. Furt je to podle me lepsi reseni nez vypinac zadny (norma nepozaduje). Uzivateli je nejaky chranic ukradeny, tudiz pro nej bude pochopitelnejs i jeden nez nekolik. Pokud nahodou vypadne, tak se toho taky moc nestane. Verejnost zde neni a uzivatel bytu uz jej vetsinou zna po pameti (ostatne nocni cesty na zachod byvaji taky za tmy, ne?)  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #40 kdy: 17.03.2017, 09:14 »

Ale pro bytove rozvodnice nevidim duvod, ......

Ono nepoužitím vypínače v malé bytové rozvodnici, se vlastně centrální chránič stane tím hlavním vypínačem, ať chceme, nebo ne. V tomto máte naprostou pravdu.  Škleb
Myslím že k tomu asi není co dodat  na zdravi  bez ohledu co si o použití chrániče jako vypínače také myslím.

Velmi zajímavá diskuse  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 17.03.2017, 09:49 »

Souhlas, o tom zadna. Ale pro bytove rozvodnice nevidim duvod, proc by nesel pouzit jeden chranic na vstupu soucasne i jako hlavni vypinac. Furt je to podle me lepsi reseni nez vypinac zadny (norma nepozaduje). Uzivateli je nejaky chranic ukradeny, tudiz pro nej bude pochopitelnejs i jeden nez nekolik. Pokud nahodou vypadne, tak se toho taky moc nestane. Verejnost zde neni a uzivatel bytu uz jej vetsinou zna po pameti (ostatne nocni cesty na zachod byvaji taky za tmy, ne?)  Úsměv
OK souhlas.
Nicméně pokud onen chránič na vstupu rozvaděče nebude pro odpojení splňovat oněch 5kV, tak by nejméně tuto hodnotu, či spíše hodnotu pro kategorii IV musel splňovat jistič před EM, o čemž pochybuji.
Takže hrátky s rozvaděčem bez hl.vypínače jsou sice možné, ale jen pro hooodně znalé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #42 kdy: 17.03.2017, 11:42 »

(ostatne nocni cesty na zachod byvaji taky za tmy, ne?)  Úsměv

Třeba já si svítím, protože se po tmě bojím  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 18.03.2017, 16:21 »

Nekdy si rikam jestli logika centralniho chranice, neni na stejnem principu jako u novych automobilu. Praskne zaravka? Tak si odmontujte kolo a vysadte svetlomet...
Jinymi slovy aby si urcity dratenici vydelali na poruse. Kdyz vam jako laikovy nejde celej kvartyr a nevite co s tim, radi sahnete do penezenky.

Nikdy a nikde jsem tule hruznost nepripojil, nehodlam na tom nic menit. A je mi fuk jestli to jde nebo nejde jako vypinac pouzit, kdyz je to debilita z principu veci.

Co je horsi, tak tyhle volove co to tak zapojujou, neznaj ani popisky na nulakach. Pak kdyz se neco podela tak je s tim zbytecna starost  zle Nemluvim o tom castym zpusobu vypletu a poddimenzovane jch "shit" rozvadecu.

To uz radsi ten jistic, ono se rozvadec vypina celej az pri nejakym servisu. A to uz by kazdej normalni elektrikar mel umet odzkouset vypnutej stav a zajistit si pracoviste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #44 kdy: 18.03.2017, 16:47 »

Nikdy a nikde jsem tule hruznost nepripojil, nehodlam na tom nic menit.

Až budete připojovat dřevodům, tak tam ten 300mA selektivní chránič v pohodě připojíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 18.03.2017, 17:47 »

Až budete připojovat dřevodům, tak tam ten 300mA selektivní chránič v pohodě připojíte.

To mate pravdu, ne ze bych se do takovych akci hnal, ale zas se nebavime o jedinem chranici, porad tam musi byt dalsi 30mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 18.03.2017, 20:50 »

Nenašel jsem normu, která by proudový chránič místo hlavního vypínače zakazovala, avšak kdyby mi něco takového projektant navrhl, pokusil bych se mu to rozmluvit a nejspíš bych ho už na nic dalšího nenajal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 18.03.2017, 23:04 »

Nenašel jsem normu, která by proudový chránič místo hlavního vypínače zakazovala, avšak kdyby mi něco takového projektant navrhl, pokusil bych se mu to rozmluvit a nejspíš bych ho už na nic dalšího nenajal.

A v případě, kde je nebezpečí požárů, na příklad v dřevostavbě, to mu také rozmluvíte?
Pokud se budeme bavit o hlavních vypínačích v rozvaděčích občanské zástavby, tak to bude v úrovni akademické diskuse.
Pokud se ale budeme bavit v oblasti řemeslné výrovy, průmyslu a speciálních pracovišť, tak tam většinou výrobkové normy ten hlavní vypínač nařizují. A myslím, že to bude i v oblasti veřejně přístupných prostorů.

Pomalu se ale v této diskusi ztrácím.
Jako servisman jsem vyslán na poruchu v adm. budově, kde jsou 3 patra. V nejvyšším patře nejdou v některých kancelářích zásuvky. Je nutno vyměnit B16/1. Rozvaděč nemá hlavní vypínač. V rozvaděči je 40 jističů....jdu do přízemí a hledám distribuční rozvaděč. Stojí před nim velký regál....trvá dvě hodiny než se k tomu dostanu a vypnu jistič pro celé 3. patro. Anebo ten rozvaděč s vypínačem nebudu hledat a vyměním to pod napětím.
A budu se jen ptát, který osel instaloval rozvaděče bez vypínače. A v tom případě je mi jedno, jestli tam bude Fi, nebo jistič, nebo odpojovací pojistky....ne bo vypínač.
A stejný pohled bude mít revizní technik při periodické revizi. Co pomůže uvést někdy oprávněnou závadu, že schází hlavní vypínač zařízení instalováno 5-10 roků zpátky? Myslíte, že takovou závadu bude někdo odstraňovat? Pokud se pochybilo u výchozí revize a RT byl slepý, anebo se na stavbu dostal již v době, kdy se nedalo nic dělat ....tak je to potom složité a v podstatě to nikoho již moc nezajímá. Rozumná montážní firma spolupracuje s RT ještě před započetím akce. Taková poradenská činnost se vyplatí. Ne se zajímat o revizi při ukončení akce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 19.03.2017, 11:10 »

V dřevostavbě musí být 300mA chránič centrální?
Pokud ano tak se nevyhneme typu S jehož zpoždění pro ochranu před požárem nevadí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #49 kdy: 19.03.2017, 11:41 »

Samozřejmě. Použití centrálního chrániče 300 mA nezpožděného nebo G nedává žádný smysl, při každém větším pšouku by vypnul dům stejně jako chránič 30 mA. Selektivní charakteristik a je podle mě nutnost.


* CSN_33_2130_ed_3_horlave.PNG (17.78 KB, 904x85 - prohlédnuto 229 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 19.03.2017, 11:56 »

Pouze doplním že s Géčkem selektivity nedocílíš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 19.03.2017, 12:10 »

A v tom případě je mi jedno, jestli tam bude Fi, nebo jistič,  nebo odpojovací pojistky....ne bo vypínač.
To právěže už jedno nebude. Administrativní budova jest občanskou výstavbou (viz definice v ČSN 33 2130 ed. X + ČSN 33 2000-7-718). Současně je administrativní budova i pracovištěm. A v souladu s ustanoveními ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.2.9 a ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 nesmí v takových prostorách žádný proudový chránič chránit více než jeden světelný obvod.

V tomto se právě byt liší od všech ostatních prostor.
Většinou v něm není ani veřejnost, ani zaměstnanci.

Selektivní charakteristik a je podle mě nutnost.
Selektivní charakteristik a je v takovém případě nutnost i podle ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, čl. 536.4.1.4.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 19.03.2017, 12:26 »

Nenašel jsem normu, která by proudový chránič místo hlavního vypínače zakazovala, avšak kdyby mi něco takového projektant navrhl, pokusil bych se mu to rozmluvit a nejspíš bych ho už na nic dalšího nenajal.
Mimochodem k té citaci v příspěvku pana Svejkovského ...
Citace
7.6.17 Je-li konstrukce rodinného domku či bytu zcela či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekročující m 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.
Neboli norma říká, že na přívodu bytové rozvodnice může být jeden společný chránič.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 19.03.2017, 12:36 »

Ten článek byl psán asi ve stresu.
Jak mám ochránit přívod do domu instalací chrániče až uvnitř?
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?