Autor Téma: Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?  (Přečteno 51279 krát)
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #54 kdy: 10.01.2018, 18:56 »

Ona je taková pračka docela podivný spotřebič, sice má elektrický přívod zapojený do zásuvky, ale vede k ní ještě cosi, co "omezuje pohyb",  je to omezeně odpojitelné bez použití nářadí nebo nástroje...


Ano máte pravdu ale hadice také není pevné připojení to by bylo pevnou trubkou přes šroubení...ale tím se nezabýváme.
A co uděláme s tím když u té zásuvky bude cedulka , ,jen pro holicí strojek,, ....jen cituji jednu z variant normy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 10.01.2018, 19:02 »

Já tedy nevím ale vždycky jsem viděl pračku připojenou vidlicí do zásuvky což není pevně připojený spotřebič na rozdíl od boileru-pokud tím není průtokový ohřívač připojený vidlicí-to je něco jiného.Pevně připojený spotřebič je připojen přímo kabelem aspoň podle mého skromného názoru.
Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění". Není rozhodující, jestli se přímotop, průtokáč nebo boiler připojují do zásuvky nebo do krabice, ale jestli jsou nějak konstrukčně spojeny s pevnou instalací, přičemž není rozhodující, jestli jde o elektroinstala ci, vodoinstalaci nebo prostě jen připevnění ke stavbě. Rozhodující zřejmě bude nutnost použití nástrojů coby záruky záměrného a stabilního umístění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #56 kdy: 10.01.2018, 19:27 »

Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění". Není rozhodující, jestli se přímotop, průtokáč nebo boiler připojují do zásuvky nebo do krabice, ale jestli jsou nějak konstrukčně spojeny s pevnou instalací, přičemž není rozhodující, jestli jde o elektroinstala ci, vodoinstalaci nebo prostě jen připevnění ke stavbě. Rozhodující zřejmě bude nutnost použití nástrojů coby záruky záměrného a stabilního umístění.
Naprosto v pořádku pane kolego,nebylo mým záměrem vás kritizovat ale ujasnit názvosloví což je u norem bohužel někdy obtížné a právě proto jsou normy vykládány různě.
Jak zde někdo uvedl v jiném pramenu na jednu otázku mohou tři právníci odpovědět čtyřmi různými způsoby...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 11.01.2018, 06:18 »

Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění". Není rozhodující, jestli se přímotop, průtokáč nebo boiler připojují do zásuvky nebo do krabice, ale jestli jsou nějak konstrukčně spojeny s pevnou instalací, přičemž není rozhodující, jestli jde o elektroinstala ci, vodoinstalaci nebo prostě jen připevnění ke stavbě. Rozhodující zřejmě bude nutnost použití nástrojů coby záruky záměrného a stabilního umístění.
No zejména by to mělo být uvedeno v rozsahu revize jakých připojených/připevněných spotřebičů se revize týká.
Pračka dle mého názoru není součástí pevné instalace, to samé by pak mohlo platit absurdum o kdejaké přišroubované stolní lampičce.
Navíc přirevizi pevných nevýrobkových rozvodů je legislativa na verdikt RT připravena, kdežto u spotřebičů/ucelených výrobků je výraz "z hlediska bezpečnosti... ..."tvrzený RT poněkud povrchní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 11.01.2018, 18:40 »

Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění".
I tento termín bych v souvislosti s pračkou vyloučil. Kdo někdy zažil “Tatramatky rodeo”,  ten mi dá za pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #59 kdy: 11.01.2018, 19:42 »

Není pračka (domácí) el. spotřebič dle ČSN 33 1600?
Pračka není pevná el. instalace! tanecek

Boiler je pevně připojen na vodu! Elektriku neberu jako rozhodující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Labai.
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 23.09.2018, 21:56 »

A takto??


* IMG_20180919_091912.jpg (555.69 KB, 1168x2080 - prohlédnuto 619 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 24.09.2018, 06:37 »

Tak tady je poněkud nešťastným řešením ta rozdvojka!
Zásuvka není nad umývadlem,ale nad odkládací plochou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #62 kdy: 24.09.2018, 07:38 »

Mě se nelíbí ta konvice na vodivém podkladu. Stačí porušený kabel konvice a neštěstí je hotové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 24.09.2018, 07:46 »

Pospojit a řádňácky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #64 kdy: 24.09.2018, 07:51 »

Milane, už vidím, jak někdo bude pospojovat tento segment kuchyňské linky  Smích Smích Zůstane to navždy jako závada uvedená v revizní zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #65 kdy: 24.09.2018, 07:57 »

Ještě bych doplnil. Není to jednak vhodné umístění rychlovarné konvice a za druhé považuji za velkou chybu nechávat ji stát v základně i mimo vaření vody. Za svou praxi jsem jich viděl několik spálených, včetně poškozených linek a pak jsem i na vlastní oči viděl jak jedna takto vzplála.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #66 kdy: 24.09.2018, 09:41 »

Ještě bych doplnil. Není to jednak vhodné umístění rychlovarné konvice a za druhé považuji za velkou chybu nechávat ji stát v základně i mimo vaření vody. Za svou praxi jsem jich viděl několik spálených, včetně poškozených linek a pak jsem i na vlastní oči viděl jak jedna takto vzplála.

Jj, již jsem naučil spoustu lidí stavět konvici mimo základnu. Stačilo povyprávět pár báchorek s katastrofálním i následky a na to dnes lidé hoooodně slyší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 24.09.2018, 11:22 »

Pospojit a řádňácky.
Do jisté míry je to spojeno přes vodovodní baterii, není-li pokovený plast. Ale to asi ne.... ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #68 kdy: 24.09.2018, 12:15 »

Do jisté míry je to spojeno přes vodovodní baterii, není-li pokovený plast. Ale to asi ne.... ?

No ta míra je opravdu spíše nejistá než jistá. U stojánkové baterie jsou vždy dvě izolační gumy, takže bych na nějaké pospojení od potrubí přes baterii vůbec neuvažoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 24.09.2018, 13:09 »

Spoléhat na pospojení přes vodovodní potrubí již dnes nelze. I v objektech, kde se ještě nachází pozinkované potrubí, nebývá již spolehlivé a v celém objektu kovové. Různé opravy a výměny boilerů a vodoměrů jsou již provedeny v plastu a ne všichni instelatéři provedou přemostění vodičem. Též opravované nebo modernizované přípojky do objektů jsou již z vysokotlakých PE hadic.

 Neuzemněným nebo nespolehlivě uzemněným vodovodním potrubím lze zavést poruchový proud do míst, kde to bude ještě nebezpečnější.

Co se týká pospojení dřezu, nastává otázka, je-li k tomu uzpůsoben a kam ho připojit.

Takže za mě, poučit uživatele, že konvice patří na pracovní desku, nikoliv na odkapávací plochu a v době nečinosti mimo základnu nebo vypojit vidlici ze zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 24.09.2018, 20:18 »

Na trhu je tolik různých svorek, že by s pospojením desky nemusel být žádný problém.
Ke konvici a spotřebičům typu mixér s krátkodobým chodem vždy doporučuji zásuvku s aut.vypnutím např.po 5min, s možností prodloužení doby opakovaným stiskem vypínače.
Jednoduché, levné, účinné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #71 kdy: 24.09.2018, 20:23 »

Pospojit a řádňácky.
Nechci se hádat...
Ale asi bych nebyl tak odvážný radikál, abych tvrdě prosazoval uzemnit a pospojit i kovovou poličku pod vařičem, když jediná možnost, jak se na ji dostane nebezpečné napětí, je právě z toho vařiče...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.