{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?  (Přečteno 1132 krát)
Prochy R66
« kdy: 11.01.2018, 00:32 »

Potřeboval bych poradit se zapojením 4ks topných těles vypalovací pece pro práškové lakování.

Jedná se o 4 dvojitá tělesa o výkonu 1700+800W pro napájení 230V. Řízení termostatem REX C100 + 4x SSR relé 40A.

Jistič připojovací zásuvky 3x32A.

Je moje domněnka správná, že bude potřeba zapojení do hvězdy - na dvě fáze po jednom tělesu a na zbylou pak dvě tělesa?

Našel jsem dle mého soudu podobné zapojení (pouze mají místo oddělených relé jednoblok)


* schema_image_4051.jpg (86.09 KB, 1078x762 - prohlédnuto 276 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.01.2018, 11:54 »

Jestli jsou SSR relé vhodná na 400VAC/20AAC s dostatečnou izolační pevností, pak bych si to zapojil např.:

L1 - těleso1 - těleso2 - SSR1 - L2
L3 - těleso3 - těleso4 - SSR2 - L2
L1 - TR400V/115-230V - L3
                         |
       termostat REX C100

+ jištění, ochrany atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #2 kdy: 11.01.2018, 11:55 »

Čistě technicky a pouze k myšlence zapojení 4 těles do hvězdy - ano. Na rozdíl od třífázového motoru ale (vzhledem k nesymetrii zátěže) budete muset spojit střed hvězdy s N vodičem. Tak dosáhnete ve Vašem případě nejrovnoměrněj šího zatížení ve všech třech fázích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.01.2018, 12:51 »

Skoro na istotu máte SSR len na 230 V, teda stred hviezdy musíte spojiť s N
z tohto dôvodu.
Varianta golegu vyššie vyžaduje SSR na 400 V,
ale najlepšie by bolo predsa len priviesť aj vodič N, aj pri poruche jedného
z telies bude celkový výkon najmenej obmedzený.
SSR na 230 V sú dostupnejšie a lacnejšie.

Pri použití troch SSR na jeden regulátor skontrolujte možnosť zaťaženia
výstupu regulátora, niektoré majú len 20 mA, čo obvykle na 3 SSR nestačí,
a treba výstup posilniť cez samostatné DC ssr relé, treba ešte zroj, najčastejšie DC 24 V.
Nezabudnite na istenie SSR, použite  poistky na istenie polovodičov, extra rýchle,
majú na sebe značku diódy. ( sú drahšie, ale ušetríte za výmenu SSR).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Procházka R66
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.01.2018, 20:09 »

Jedná se o SSR 40-DA 24-380V AC. Po úvaze můžeme jedno těleso odebrat, tudíž by zatížení mělo být rovnoměrné.

Co jsme dostali výkresy k setu ovládání, tak měli vše na 230V, ale 50A což mě přijde technicky jako kravina a nedovedu si představit ani průřez kabelu - možná se mýlím - nejsem v tomhle zrovna zběhlý, moje zaměření je jinde než v elektrice...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.01.2018, 20:40 »

Dalo by se to zapojit i poměrné symetricky, ale stále je podmínkou, co zvládnou SSR a regulace by byla možná jen 50/100% N vodič chybí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno