Autor Téma: Smí být rozvaděč v místnosti s podlahovou výpustí?  (Přečteno 7607 krát)
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« kdy: 20.02.2017, 13:44 »

Řeším revizi veřejných prostor, kde je rozvaděč umístěn v místnosti s výlevkou a podlahovou výpustí. Místnost je veliká 1x2m.
Rozvaděč je umístěn dle projektové dokumentace cca 1m od výlevky.
Jak by jste se k tomu stavěli vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.02.2017, 18:35 »

Záleží na provedení rozvaděče a na projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2017, 18:54 »

V těchto prostorách se předpokládá mokré mytí, tedy rozstřik vody i na elektrické zařízení. Obávám se, že bez protokolu o určení vnějších vlivů nelze na vasi otázku odpovědět. Samozřejmě v zájmu profesní bezpečnosti nás všech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.02.2017, 18:55 »

A co protokol VV?
V krytím, které vyhoví VV, proč ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.02.2017, 20:01 »

Pokud je v místnosti PVV vliv BA4, nebo BA5 a ne veřejný přístup a ještě k tomu určené IP X5B
tak bych s tím neměl zvláštní problém.

Pro revizního technika je norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1 a norma  ČSN IEC 60529
"normou živitelkou",  stejně jako pro revize strojního zařízení ČSN EN 60204-1 ed. 2

Co to je za kamrlík 1x2 m a z jakého materiálu je ta výlevka....a to je tam vodovod, nebo se jen vytírá podlaha. Jaký důvod tam má ta výlevka....rev izní technik musí hledat hodně odpovědi. Zde na elektrice mu sice nic nebrání dat dotaz. Ale ten dotaz musí být kvalifikovaný, ne  jen na půl plynu. Jakou pak čekáte odpověď? Máte posoudit, zdá jsou prostory bezpečné z hlediska elektrické instalace a jejího používání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 21.02.2017, 06:29 »

Jak by jste se k tomu stavěli vy?

V holinkách, v pláštěnce a izolrukavicích  Mrknutí

Jak už říkali kolegové. Jako podklad k revizi slouží i dokumentace, která by mimo jiné měla obsahovat určení VV v daném prostoru. Pak také nic nevíme o vlastním provedení rozvaděče, jeho velikosti ani umístění.
Prostě bez znalosti místních podmínek, se můžeme jen dohadovat v rozmezí - je to průser až po je to v pořádku. Ale to vám asi nestačí. Berte to zatím jen jako takové nasměrování, kde a co nejprve hledat, jak doplnit informace a pak se dále uvidí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.02.2017, 13:14 »

Děkuji za nasměrování.
Samozřejmě protokol o VV je ale nikdo ho nemá.
Po týdnu doprošování mi ho konečně před chvíli předložili -je ještě teplý s tiskárny angel.
Prostor je uveden jako AD2 což je IPx1 nebo IPx2, a rozvaděč je IP 40/20.
Takže je to jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.02.2017, 14:03 »

A co vlivy BA....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.02.2017, 14:06 »

A co vlivy BA....
BA1-normální
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.02.2017, 15:18 »

BA1-normální

To je prostor, kde mohou nepoučené osoby (laici(? To je veřejně přístupné?
Pokud tam mají přístup zaměstnanci, tak ti musí být vždy poučení, pak je
to BA4 nebo BA5. A ti musí být poučení, jak se v tomto prostoru chovat.

Pak jsou možnosti

1) Přepracovat PVV a doplnit MPBP
2) Předělat elektrické zařízení tak, aby mělo krytí IP X1 nebo X2
3) Anebo podlahovou výpust zrušit

Je dobré to se správcem objektu probrat.

PS U vlivů BA a BD  se dělají velice často chyby. A přitom to má značný vliv na provedení elektrické instalace
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Srb.
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.11.2017, 22:56 »

Rozvaděč se musí umisťovat pouze v prostředí AD1 - viz tabulka ZA.1N (strana 25 ČSN 33 2000-5-51 ed.3). Toto je jeden z nesmyslů v ČSN, který se opakuje ve všech edicích. Škleb Hněv Smutek Šok Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.11.2017, 08:36 »

Rozvaděč se musí umisťovat pouze v prostředí AD1 - viz tabulka ZA.1N (strana 25 ČSN 33 2000-5-51 ed.3). Toto je jeden z nesmyslů v ČSN, který se opakuje ve všech edicích.

Je to otázka úhlu pohledu.
Příloha ZA je informativní.
V případě výskytu vody, páry a kondenzátu směřuje projektanta i zhotovitele k tomu, aby volil lepší cestu do AD1.
Pokud to není možné, tak budeš mít problémy s provedením rozvaděče v IPX2,3,4 a zapomeň na IP40.

5-51 ed. 3 se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení tak, aby byla zřizována v souladu s opatřením k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci a na přiměřenou odolnost proti předpokládaným VV ( čl. 510.1)

K původnímu dotazu.
Zřejmě byl AD2 v PVV určený nesprávně.
Často vidím ve výměníkových stanicích určený AD4  a rozvaděč IP40.
Pak následuje buď předělat PVV,  nebo elektriku.
Provozovatel si může vybrat. Ale chyba je někde na začátku v určení VV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz