| | |-+  Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?  (Přečteno 12834 krát)
Daniel Machatý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.02.2017, 14:58 »



Řeším rekonstrukci bytu, ale se snahou o pouze minimální zásah do koupelny (před cca 5ti lety tam minulý majitel udělal nový obklad a zásuvky natahal do původních krabiček novým kabelem CYKY 3x2.5; zásuvky budou nově pouze připojeny přes chránič v rozvaděči, ochranné pospojování uděláno). Nerad bych tedy cokoliv vybourával, obklad je hezký. Přesto bych rád prošel revizí (po připojení na chránič).

Mám ovšem problém se zásuvkou na pračku. Nachází se ve vzdálenosti cca 50cm od vany (tak jak byla při výchozí revizi),  je tedy nevhodně v zóně 2. S projektantem jsme prošli několik možností, ale zdá se, že zbývají jen 2 - buď zásuvku posunout (to bych velmi nerad, protože dlaždice, které tam jsou už nejdou koupit, takže by vznikl nevzhledný "flek" jiných dlaždic),  nebo mezi vanu a zásuvku umístit v normě zmíněnou "pevnou příčku",  která by zásuvku posunula ven ze zóny 2. Projektant mě odkázal na revizního technika, aby mi řekl, jestli je ochoten revizi instalace udělat i se současnou pozicí zásuvky (byla tam takhle už od výchozí revize),  nebo jestli by stačila například polykarbonátov á svislá deska na kraji vany.

Moje otázka zní - co by bylo vaše preferované řešení z pohledu revizního technika? (ještě žádného nemám, tak prvně píši sem). Případně - stačila by vám jako revizákovi polykarbonátov á přepážka mezi vanou a zásuvkou jako "pevná příčka"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.02.2017, 19:25 »

Možná by více než dlouhý text napověděl obrázek...
Asi by se o takovém řešení dalo diskutovat, pokud to bude dost pevné, "přiměřeně" vodotěsné,...
Ale záleží na konkrétním provedení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 18.02.2017, 08:15 »

Jinak řečeno, že pevná příčka může problém vyřešit lépe, než to že jiný RT přivře oči, ale problém zůstane, jen neviditelný na papíře.
Pak už záleží jen na samotném provedení té pevné příčky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2017, 08:29 »

Moje otázka zní - co by bylo vaše preferované řešení z pohledu revizního technika? (ještě žádného nemám, tak prvně píši sem). Případně - stačila by vám jako revizákovi polykarbonátov á přepážka mezi vanou a zásuvkou jako "pevná příčka"?

Můžete sem dát fotku koupelny?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.02.2017, 08:20 »

Než si ničit koupelnu pochybnou příčkou, by možná bylo efektnější zrušit vidlici u pračky i se zasuvkou a připojit pračku napevno. Bude to bezpečnější a bez stavebních úprav a vyhoví to ČSN  ;)l
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 20.02.2017, 08:30 »

Trochu odvážné tvrzení.
- jak to připojení udělat "správně" v zóně 2...,  je možné toto uznat u spotřebiče, který výrobcem nebyl určen pro pevné připojení?
- jak se "poprat" s pokyny výrobce, že se v případě nestandardního chování spotřebiče má odpojit (vytahnout ze zásuvky)?
- a co záruka na spotřebič, když na něm bude nějaká "amatérská" úprava přívodu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.02.2017, 13:30 »

Pokud by tam byla pevná příčka neměl by s tím být problém.
To samé by mohlo platit pro sprchové kouty s pevnou skleněnou příčkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.02.2017, 13:39 »

Zásuvka díky "pevné příčce" bude tedy dle normy mimo zónu č2. A když do té zásuvky připojím automatickou pračku s krytím IPx4, tak to bude v pořádku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.02.2017, 14:39 »

Zásuvka díky "pevné příčce" bude tedy dle normy mimo zónu č2. A když do té zásuvky připojím automatickou pračku s krytím IPx4 (která bude umístěna v zóně č.2) ,  tak to bude v pořádku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Machatý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.02.2017, 21:56 »

Děkuji za již přidané odpovědi. Přidávám fotku koupelny dle vyžádání.

Ad pevná instalace pračky (p. Kalina) - vskutku odvážné. Krom již řečeného, pračka nejde v koupelně fyzicky umístit mimo zónu 2 (ani jinde, v kuchyni není kolem jádra místo),  a do zóny 2 nelze dle normy umístit takovýto spotřebič. Toto řešení je tedy nepřípustné z pohledu revize, nemám pravdu? Jestli si tam nějaký spotřebič se zástrčkou postavím jako uživatel, to už je moje zodpovědnost (např. pračku tam s klidem dám, protože ji odpojujeme při nepoužívání),  ale ne věc revize.

Ad "protlačení revize" bez úprav (p. Schwarz, p. Franěk) - jak pravíte, problém bych rád vyřešil, ne odložil o jednu revizi později. Až budeme koupelnu za x let rekonstruovat, zásuvku posunu. Ale nevím jak to vyřešit teď.. Příčka mne napadla jako nejlepší možnost. Jaké by podle vás muselo být "správné provedení"? Moje osobní požadavky by byly, aby voda nemohla dotéct k zásuvce (silikon kolem),  a aby stěnou nikdo nepropadl při jemnějším opření. Současná situace viz foto.

Ad pračka (p. Demcakovic) - tohle už je na moji zodpovědnost, co do zásuvky připojím ne? Jistě, měl bych se řídit návodem, nicméně toto není obsahem revize. Více viz výše.

Ještě jednou k původnímu dotazu - polykarbonátov ou desku byste tedy za pevnou příčku považovali?

Děkuji.


* 20170222_201802_small.jpg (206.12 KB, 822x1339 - prohlédnuto 1564 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.02.2017, 22:26 »

Pokud tam bude pevná těsná zástěna, která nepůjde jen tak sundat (bez použití nástroje...),  tak dobrá. Ale pro polykarbonát? Nebylo by ze všech úhlů pohledu lepší použít něco originál k vaně? Vždyť těch vanových zástěn budou na trhu hromady...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.02.2017, 22:56 »


Řeším rekonstrukci bytu, ale se snahou o pouze minimální zásah do koupelny (před cca 5ti lety tam minulý majitel udělal nový obklad a zásuvky natahal do původních krabiček novým kabelem CYKY 3x2.5; zásuvky budou nově pouze připojeny přes chránič v rozvaděči, ochranné pospojování uděláno). Nerad bych tedy cokoliv vybourával, obklad je hezký. Přesto bych rád prošel revizí (po připojení na chránič).

Mám ovšem problém se zásuvkou na pračku. Nachází se ve vzdálenosti cca 50cm od vany (tak jak byla při výchozí revizi),  je tedy nevhodně v zóně 2. S projektantem jsme prošli několik možností, ale zdá se, že zbývají jen 2 - buď zásuvku posunout (to bych velmi nerad, protože dlaždice, které tam jsou už nejdou koupit, takže by vznikl nevzhledný "flek" jiných dlaždic),  nebo mezi vanu a zásuvku umístit v normě zmíněnou "pevnou příčku",  která by zásuvku posunula ven ze zóny 2. Projektant mě odkázal na revizního technika, aby mi řekl, jestli je ochoten revizi instalace udělat i se současnou pozicí zásuvky (byla tam takhle už od výchozí revize),  nebo jestli by stačila například polykarbonátov á svislá deska na kraji vany.

Moje otázka zní - co by bylo vaše preferované řešení z pohledu revizního technika? (ještě žádného nemám, tak prvně píši sem). Případně - stačila by vám jako revizákovi polykarbonátov á přepážka mezi vanou a zásuvkou jako "pevná příčka"?

Pokud tam bude pevná těsná zástěna, která nepůjde jen tak sundat (bez použití nástroje...),  tak dobrá. Ale pro polykarbonát? Nebylo by ze všech úhlů pohledu lepší použít něco originál k vaně? Vždyť těch vanových zástěn budou na trhu hromady...

Posunutí zásuvky nepomůže i kdyby byla těch 60 cm, je to na hranici mezi zónou 2 a 3. Ta pračka s nevhodným krytím tam bude stále. Po elektro stránce více nevymyslíte. Je tam proudový chránič, dokonce tam máte ochranné pospojování. Ještě proměřit. Vyměnit zásuvku za IP46/66 moc smyslů také nedává. Zásuvka je dosti vysoko a zřejmě ji nebudete "sprchovat". Nebezpečí je spíše ta pračka....mám podobné řešení i když zásuvka je v zóně 3. Místo vany mám sprchu a také nikoho nenapadne se sprchovat v otevřené sprše a sprchovat pračku a sušičku. V koupelně je ale i účinné odsávání, aby tam nebyla zbytečná vlhkost právě s ohledem na ty spotřebiče.

Také bych viděl zástěnu jako řešení tak, aby chránila i postříkání pračky. Revize je jedna věc, ( vidím na rozhraní 50-55 cm zásuvku, impedance je 0,36 ohmů, Fi vybavuje při 22 mA a v čase 18 ms, ochranné pospojování proti MET má 0,05 ohmů, pro mne je revize jakž takž...) ale vy již víte co je to zóna 2 a taky víte, že tam může být elektrické zařízení s krytím min. IP X4. Proto je dobře, že hledáte řešení a chcete, aby jste vše měl bezpečné..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.