Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 18.02.2017, 08:10 »

Zajímalo by mě, jak nízká hodnota je ještě dosažitelná (magnetický závěs rotoru ve vakuu, supravodivé vinutí, nějaká superslitina na magnetický obvod, bez ventilátoru ...). 0,01?

A to si to neumíš spočitat?


Jen žertuju  Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 18.02.2017, 11:24 »

Účiník motoru je účiník motoru, ne celé sítě i s motorem.
Pokud si budeme malovat ideální síť s nulovou impedancí, tak ano.

Ideální indukčnost napájená z ideálního zdroje a jsem na "nule"...
Pak jde o to, jestli to roztočíme vnější silou, nebo jak dlouho to bude trvat, než se otáčky dostanou do synchronních.. . Protože dokud nebudou přesně synchronní, budou tam ztráty, které budou představovat činný výkon a tedy i účiník vyšší než nula.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 18.02.2017, 13:09 »

Ideální indukčnost napájená z ideálního zdroje a jsem na "nule"...
No a mne právě zajímá, jak blízko k té nule bychom se s dnešními technologiemi byli schopni dostat  Mrknutí
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 18.02.2017, 19:23 »

A teď tu teorii trochu přeneseme do reality a podíváme se na to z jiného pohledu.
Roztočím asynchronní motor, proud bude klesat a účiník také. Pak jej vnější silou budu tlačit do vyšších otáček než jsou synchronní. Z motoru se stane generátor. Z jistého pohledu se mi změní směr toku proudu, proud se mi tedy jakoby obrátí a když jej budu srovnávat s napětím, matematicky bych tam měl mít záporný účiník.
Projdu při tom přechodu "nulou" nebo tam bude nějaký skok?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 18.02.2017, 19:57 »

Projdu při tom přechodu "nulou" nebo tam bude nějaký skok?
Nevidím jediný důvod k nějakému skoku, pokud bude změna otáček resp. momentu na hřídeli pozvolná.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)