Autor Téma: Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?  (Přečteno 15331 krát)
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« kdy: 14.02.2017, 16:56 »

Dům v síti TN-C původní instalace, bez uzemnění klasický 4 vodičový rozvod.
Při rekonstrukci domu bude přípojka TNC a v domovním rozvaděči bude z TNC uděláno TNC-S.
Hlavní rozvaděč (elektroměrový) zůstane TNC.
Musí se dodělat uzemnění?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.02.2017, 18:37 »

Začneme jinde:
- je to velká rekonstrukce? Je na to nějaké ohlášení nebo stavební povolení?
- pokud ano, co na to projektant? Nebo to "úřad" nezajímá?
- je na objektu hromosvod? Jaký?
- co hlavní ochranné pospojování?

A z toho odpověď na váš dotaz tak nějak vyplyne
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.02.2017, 18:51 »

je to kompletní nová elektroinstala ce ale není k ní projekt. elektroinstala ce není na stavební povolení. ochranné pospojování je v koupelně a kotelně na potrubí všechny kovové částí a vodič PE. hromosvod samozřejmě není to bych se nedotazoval na uzemnění tam by to bylo jasné.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 14.02.2017, 19:20 »

je to kompletní nová elektroinstala ce ale není k ní projekt.

Velká a hrubá chyba, navíc porušení zákona  podivej

Musí se dodělat uzemnění?

To záleží na několika okolnostech. Ale norma jasně říká, že místo rozdělení se doporučuje přizemnit. Osobně to navíc považuju za velice moudré řešení a jistě v tom nejsem sám. Ty okolnosti mohou být jednak technické, což předpokládám i ve vašem případě, pak i zákonné, kdy jsou okamžiky které mohou jinak z "obyčejných" norem udělat závazný dokument.
Myslím že nedostanete jednoznačnou odpověď, bez místní prohlídky odborníkem. Tedy pokud chcete slyšet jasné že musíte, nebo nemusíte.

Mě doma přizemnění (byť staré cca 50 let) zachránilo před většími škodami když mi upald vodič PEN u vrchního vedení. ČEZ to do 14 dní poté předělal do AYKYz.  Z praxe znám případy, kdy upadlý vodič PEN, nebo N, zavinil u rodinného domu škody v řádu  desetitisíců Kč a to během pouhých  pár minut. Letos chystám úpravy okolo domu a tím naplním i připravený projekt na nový zemnič, svodiče přepětí a zcela novou ochranu před bleskem.

Z tohoto pohledu bych neřešil jestli musíte, ale  jestli je to rozumné. Za mne rozhodně ANO a tím nemyslím politickou stranu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #4 kdy: 14.02.2017, 19:49 »

Dům v síti TN-C původní instalace, bez uzemnění klasický 4 vodičový rozvod.
Při rekonstrukci domu bude přípojka TNC a v domovním rozvaděči bude z TNC uděláno TNC-S.
Hlavní rozvaděč (elektroměrový) zůstane TNC.
Musí se dodělat uzemnění?
Vy tam v podstatě máte přizemnění přes kovové roury vstupující do objektu, takže věci neznalý by mohl jásat, ale má to svá velká ale, takže doporučím vše na místě prověřit.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2017, 20:42 »

Otázka nezní, jestli je to nutné, otázka zní, zda to chcete. Na vašem místě, bych kvalitní uzemnění chtěl.

Zjistit, jak na tom uzemnění instalace je, a pakliže je to na hraně, konal bych.

Uzemnění je poslední záchrana, když selžou všechny ostatní ochrany.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 15.02.2017, 06:23 »

staré dobré pravidlo:
Uzemění v elektrice není nikdy dost!!

PS: Když se budete podle toho řídit, bude to vždy lepší jak to nejlepší. Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2017, 07:08 »

Moc pěkně to napsal kolega Franěk. Mám na celou věc stejný názor a z osobních zkušenností mohu jen potvrdit, že přizemnění bodu rozdělení zachrání při poruše velké materiálové hodnoty a mnohdy i životy.
Před nějakou dobou jsem psal coby RT posudek pro soudního znalce ve věci vytržení PEN z rozvaděče ER při zemních pracech. Škoda na spotřebičích v dotčené domácnosti cca 150 000,-Kč a to se mluvilo o štěstí, že v domě nikdo "nezařval". Mohlo to být hodně ošklivé, v domě dvě malé děti s maminkou.
Kvalitní přizemnění by vše zachránilo.
Mám pocit, že se doteď táhnou soudní spory (celé zavinění bylo poněkud složitější).
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 16.02.2017, 07:11 »

Ono byť se rozvody distributorů  pomalu zlepšují, pořád musíme počítat i s nějakou poruchou na jejich straně. I ztohoto důvodu je lepší základní ochranu řešit i "své straně",  jak už psali někteří kolegové. Vlastně čím dále od trafa, tím je k tomu více a více důvodů. Navíc pokud je to realizováno ještě Cu vrchním vedením.  Velmi dobrým vodítkem v tom bývá právě projektová dokumentace (kterou nepochopitelně nemáte),  ve které v 90% najdete svorkovnici MET, dříve HOP, přes kterou je přizemnění právě nejčastěji řešeno. Těch 10% zbývajících projektů bývá od bulíků, ignorantů a do projektantů kteří "projektují" elektročást bez potřebných znalostí.

DAlší problém může nastat v případě, kdy se rozhodnete pro ochranu před bleskem a přepětím. Bez dodatečného přizemnění rozvaděče svodiče přepětí nemusí správně chránit, ať vám  o tom říká v hospodě kdo chce, co chce. I když by jste nechtěl instalovat svodiče přepětí a řešit jen vnější ochranu před bleskem, tak má vyrovnání potenciálů přes MET (HOP) své neopomenutelné místo i u této vnejší ochrany.
Je tedy více než jasné, že mezi rodinnými domy se najde pouze malá část těch, kde se přizemnění, tedy MET (HOP) nějak nemusí řešit. S velkou pravděpodobnos tí pokud budete přistupovat k projektování zodpovědně, nenaprojektuje te jediný RD bez MET svorkovnice, tedy bez dodatečného přizemnění, nebo vývodu pod rozvaděč ze základového zemiče
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.02.2017, 11:36 »

Je tedy více než jasné, že mezi rodinnými domy se najde pouze malá část těch, kde se přizemnění, tedy MET (HOP) nějak nemusí řešit. S velkou pravděpodobnos tí pokud budete přistupovat k projektování zodpovědně, nenaprojektuje te jediný RD bez MET svorkovnice, tedy bez dodatečného přizemnění, nebo vývodu pod rozvaděč ze základového zemiče

V roce 1960 se prováděla "elektifikace",kdy se rušily pojístky na sloupech a do každého domu se  instalovala HDS, kde končil 3F přívod.
V té době jsem založil firmu při MNV a pustili jsme se do rekonstrukcí elektriky v RD od HDS dále.
Měli jsme dohodu s ROS, kde ještě byly okrskové služebny se svým ředitelem. A protože on dával tehdy přihlášky na změny instalace tak rozhodl.
U každého RD bude vybudované řádné uzemnění s normalizovanou uzemnovací deskou ukončenou v HOP. Z HOP bude vodičem 10 mm2 propojená na PEN. byl jsemtehdy moc mladý a měl jsem námitky, že u každého RD se to nemusí....jenž e starý pán mi řekl, musí, protože jinak by se hádali. Dneska jsme v poznání trošku dále a zdůvodnění již tady bylo napsáno.

Závěr: uzemnění se MUSÍ  dodělat

tak bych k tomu přistupoval jako projektant, zástupce montážní firmy i jako revizní technik. Je snazší uzemnění udělat, než dělat odbornou analýzu toho, zdá by to vyšlo bez uzemnění
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.02.2017, 16:14 »

pánové děkuji za velmi cenné rady .L.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 16.02.2017, 17:47 »

I z tohoto důvodu je lepší základní ochranu řešit i "své straně",  ...
Pozor na názvy! Vše se mění. (izolace, kryty, přepážky...) Škleb
Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #12 kdy: 18.02.2017, 18:46 »

A když už bude dělat uzemnění pro rozvod doporučil bych i hromosvod.
Do čeho blesk udeří nemajíce hromosvodu-do rozvodu !
Zaznamenáno

Miroslav
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.02.2017, 19:17 »

Pozor na názvy! Vše se mění...
Když mám něco vysvětlit laikovi, snažím se použít výrazy, které co nejlépe popisují problematiku, i když to není podle nejnovějšího překladu nějaké normy
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #14 kdy: 19.02.2017, 16:21 »

Když mám něco vysvětlit laikovi, snažím se použít výrazy, které co nejlépe popisují problematiku, i když to není podle nejnovějšího překladu nějaké normy
To jste mě asi nepochopil. Nejde o rady laikovi a nejnovější překlad normy, ale o to, že po téměř 10 letech platnosti (...4-41 ed. 2) ještě někteří RT nezjistili, že existují nové názvy v problematice ochrany před úrazem el. proudem. Pláč
Nebo je to slovíčkaření? Tak potom  placu
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 19.02.2017, 18:05 »

Hlavně to chce klid. Snažil jsem se laikovy vysvětlit, že dobré přizemnění místa rozdělení PENu je základem, byť jen doporučeným, přesto rozunným.
Používat správně výrazy a názvy je velmi důležité, přesto je to potřeba také posuzovat trochu v kontextu, protože laika nezajímá jak to pojmenováno v normě, ale jak to má udělat. Proto v komunikaci s laikem se i technik, pokud chce být pochopen, uchyluje k nesprávným, přesto pochopitelným výrazům. Pokud řeknu o něčem že je to základ, dávám tím větší důraz na to, že je to potřeba.

Ale MIlan Illek si to stále nedá vysvětlit a neúnavně opravuje každého a každé nesprávně použité slovíčko, bez ohledu na všechno ostatní. Osobně mi to nevadí i když si myslím, že občas je to trochu zbytečné  a že většina RT dobře zná i normu platnou cca 10 let a tedy by mohl odpustit některé z komentářů. Ale to záleží jen a jen na něm.

 vegeeet na zdravi vegeeet
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #16 kdy: 19.02.2017, 19:14 »

Za mě ANO
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
IM
« Odpověď #17 kdy: 20.02.2017, 09:50 »

Hlavně to chce klid.
Tak, aby ale nepřišla dřímota. Vyplazuji jazyk
Vyhl. 50/1978 Sb.,  §9: Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací ...
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.