Autor Téma: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?  (Přečteno 16073 krát)
Václav Crha
« kdy: 06.02.2017, 18:36 »



Může špatně dotažený nulák modrý, pracovní vodič na svorkovnici sporáku se čtyřmi indukčními plotnami způsobit přepětí, které odpálí indukční modul u dvou ploten?
Plotny nebyly dosud použity, pouze trouba.
Sporák je nový, používaný cca dva měsíce.
Připojení provedl elektrikář.
Přívodní kabel je pětižilový.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 06.02.2017, 19:48 »

Nedotažený vodič N (častěji ale rovnou vodič PEN),  bývá častým problémem a ano, může způsobit poškození elektroniky.
Osobně jsem řešil vekou škodu po upadlém N vodiči v rozvaděči, kdy odešlo 11 spotřebičů během cca 20 minut.
Nicméně za poslední cca 2 roky pamatuji minimálně na dva sporáky, které fungovali cca 14-30 dní a poté měli nějaký problém. Osobně jsem je kontroloval a nenašel žádný problém na přívodech, v zapojení ani měřením. Přesto po cca dalším měsíci se problém opakoval. Prozatím (po druhé záručné opravě) fungují dál, jeden cca 1.5 roku a druhý cca 1/2 roku. Další varná deska na svou druhou opravu ještě čeká. Řešeno a měřeno před cca 14 dny. Tady vidím problém někde jinde, ale i zde to na zákazníka zkoušeli a jen díky tomu že jsem velmi opatrný a ihned po vzniku problému jsem se jel přesvědčit o stavu a případných problémech, byly opravy řešeny reklamací, tedy zdarma.

Před časem poškozené zdroje ve svítidlech, myčku a další "drobnosti",  po uhoření vodiče N v rozvaděči. například  viz odkaz

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491058241196843&id=100008780446738

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2017, 19:57 »

Ano,  může.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 06.02.2017, 23:26 »

Jak píší kolegové, může pokud je deska zapojena alespoň na dvě fáze. Při přerušeném středním vodiči a zatěžováním jedné fáze, dojde k posunu středního bodu sítě (odpojená svorka N na spotřebiči) a nárůstu napětí na zbylých fázích proti svorce N.
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.02.2017, 10:20 »

Proměřte vnitří odpor sítě na přívodu pro sporák (případně pozvaný RT) a bude hned jasněji. Vypadá to na onen vadný přívod N, zejména pokud jsou obě plotny zapojeny ve sporáku na stejné fázi. Závada může být i v zapojení sporáku, setkal jsem se i s vypáleným vnitřním sesvorkováním vodičů připojených na N, výsledný problém byl stejný. V tomto případě byla reklamace jednoznačná, dodavatel ani výrobce se nemohli vykrucovat.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 07.02.2017, 11:38 »

Špatně utažený ? To asi ne...Špatně utažený má  vždy nějaký kontakt...(většinou). Mrknutí
Ale odpojený ANO!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.02.2017, 11:44 »

Špatně utažený má sice nějaký kontakt, ale hřeje se a jiskří až se kontakt přeruší úplně alespoň krátkodobě a to stačí, napětí stoupne až ke 400V a je hotovo. Svorka a izolace vodiče je viditelně poškozená, opálená, zčernalá, takže vizuální kontrola celého vedení je nejsnazší hledání poruchy. Nezapojený nebo odpojený vodič by měl být vidět také.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.02.2017, 17:00 »

Ano ,  mě se to také stalo . Na jistič spráku 3L+N jsem zapoměl připojit N ,  ale odpálil jsem jen varistory při prvním zapnutí . Pokud by celá deska šla na stejnou fázi ,  nestalo by se nic.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 08.02.2017, 17:45 »

Citace
Špatně utažený má sice nějaký kontakt, ale hřeje se a jiskří až se kontakt přeruší úplně alespoň krátkodobě a to stačí,

To ano, souhlasím ale ne v řádech dní ale v řádech měsíců!!
Za dva měsíce se mě to zdá být brzy.... Nerozhodný Plotny ,jak píše tazatel nebyli doposud použity...takž e jsou to dny...
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.02.2017, 21:54 »

Jak již píší kolegové může.Pokud vám však zapojení prováděl skutečný elektrikář tak na svorkovnici sporáku bych závadu vyloučil.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2017, 22:29 »

Jak již píší kolegové může.Pokud vám však zapojení prováděl skutečný elektrikář tak na svorkovnici sporáku bych závadu vyloučil.
Já nikoliv. Už jsem řešil problém se sporákem po "skutečném elektrikáři". Pozapomněl na klemičky a stačilo mu, že se rozsvítila kontrolka ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 09.02.2017, 14:22 »

Já nikoliv. .....

Souhlasím. Taky jsem potkal až překvapivě mnoho odpálených sporáků a především indukčních desek, právě po zásahu elektrikáře, který "nepotřeboval návod". Sám si vždy důkladně prostuduji doporučené zapojení, abych se nezařadil mezi ně.  Škleb Škleb
A to by jste koukali mé zděšení a nejistotu, když mi volali že indukční deska nefunguje. Okamžitě revizní měřák, nářadí a na kontrolu. Naštěstí to bylo vždy "uvnitř" elektroniky a zapojení včetně sítě v pořádku. Posledně jsem volal že už jedu a nechal zapnout v domě cca 12kw v přímotopech, kvůli jistějšímu měření impedance. Naštěstí opět problém pouze v "plotýnkách".
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.02.2017, 15:27 »

Zapojování sporáku nebyla nikdy moje parketa, ale občas se tomu člověk nevyhne. A díky právě Elektrice při posledním zapojování před vánoci v rodině jsem mnohokrát prostudoval návod a ještě jsem si to nakreslil a zkoumal, jestli to není špatný překlad. Opravdu výrobci mají svůj segment celý svět a musí to být universální.

Pokud bych to musel více zapojovat, nebo servisovat, tak určitě bych měl manuál svůj vlastní na všechny typy a výrobce. Všechna rizika zde již byly popsány a je to na celý seriál.

Ale znovu a znovu chci poděkovat všem, kteří přispívají i těmi zkušenostmi, kde něco odpráskli. Často sporáky mají velký výkon a elektrika v bytě s tím nepočítala. A tak je často celá cesta od přípojky poddimenzovaná ......a je jen otázka času, kdy se co upálí. A scházející nulák ( ale i špatný spoj) u sporáku je katastrofa.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.