Autor Téma: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?  (Přečteno 10169 krát)
Petr Mládek66
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.02.2017, 20:24 »


Potřebuji zjistit jaká je minimální vzdálenost el. vodivého krytu od živé části v el. přístroji. Napětí je 230V.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.02.2017, 08:25 »

Za určitých podmínek by se mohlo uplatnit 10 mm podle čl. NA 4.1.5.1 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.02.2017, 08:44 »

Viděl bych raději nevodivý kryt....ale podívejte se na příklad na kryty svorkovnic motorů, jaká je vzdálenost mezi svorkou a krytem. Normu již zde máte citovanou.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.02.2017, 09:36 »

Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.02.2017, 10:39 »

Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.

Pokud vyjdeme z analogie krytí IP2x tak je to 12,5 mm, prostě minimální vzdálenost na prst.
Ale v praxi bych to považoval za opravdu hodně malou vzdálenost. Chtělo by to podrobnosti... .těch okolnosti bude více.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.02.2017, 08:46 »

Rozhodující jsou povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti s ohledem na kategorii přepětí a stupeň znečistění.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.02.2017, 16:43 »

V ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení se uvádí v článku 5.1.2.1 u nn je přístup k živým částem zajištěním stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB ( také IP2X) podle EC 60529 ( krytí IP)

V článku 8.2.2 Přístupnost, tam, kde je přiměřená vzdálenost menší, musí být použito zábrany nebo krytu. Stupeň ochrany nesmí být ve směru přiblížení menší než IPXXB

To znamená, že minimální vzdálenost živé části od krytu bude 80 mm ( ochranný prostor ).
Tato vzdálenost lze snížit pomocí přídavné isolace pod krytem.
Souvislosti také najdeme v ČSN  EN  50110-1
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.02.2017, 07:24 »

Honzo to ale cituješ ustanovení pro nelajky.
Já dotaz pochopil spíše pro výrobek.
Ve spotřebiči třídy I těžko nalezneš 8cm vzdálenosti mezi např.připojova cí čokoládou a kovovým krytem.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.02.2017, 11:15 »

Je faktem, že ČSN EN 61140 ed. 2 je pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem podle požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení.
Ochranný kryt brání přístupu k nebezpečným živým částem z jakéhokoliv obvyklého směru přístupu.

Ano, máš pravdu, tazatel se ptá na elektrický přístroj, neboli výrobek a to není instalace.
A ptá se na ( přiměřenou) vzdálenost mezi kovovým vodivým krytem a živou části. Zatím jsme se shodli na 12 mm.

V praxi se ale obvykle kovové kryty opatřují další isolaci a tím se podstatně zmenšuje potřebná vzdálenost. Pak je jedna o oddělení základní izolaci a od krytu přídavnou izolací.
A pokud nelze dosáhnout ochranného prostoru podle IP XXB, musí se přidat přídavná izolace.

Bude to asi přesně stanoveno ve výrobkových normách....kdo je najde?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.02.2017, 16:34 »

Co třeba tabulka 13 ČSN EN 60335-1 ?

* Tabulka 13.doc (285.5 KB - staženo 200 krát.)
Zaznamenáno
Petr Mládek66
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.02.2017, 20:34 »

Pro upřesnění mého dotazu: jedná se o vzdálenost svorek topného tělesa od spodního krytu zařízení (IP 4x) Krytí svorek je IP 00. Potom podle tabulky vychází 8 mm v nejhorším případě. Taková je vzdálenost svorky a krytu. Pokud opatřím kryt v oblasti svorek izolačním materiálem vzdálenost by mohla být ještě menší.  Úsměv
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.02.2017, 21:10 »

Skvělý seminář s nápovědou.
V normě Elektrické spotřebiče pro do mácnost, tak to by mne nenapadlo to zde hledat.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm. Opravdu zajímavá tabulka. Pokud  by se přidávaly  body, tak Radimovi patří 59
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
IM
« Odpověď #12 kdy: 17.02.2017, 17:08 »

Skvělý seminář s nápovědou.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm.
Dodržují to zejména výrobci zářivkových svítidel u připojovacích svorek. Jak dobře se to bude připojovat je již nezajímá. Škleb
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč používat zářivky s ochrannými kryty?
 Kde sehnat náhradní sklo do socialistického svítidla ?
 Kde sehnat kryty na staré 3f jističe ITM?
 Mohou být kryty svorkovnic stoupacího vedení z průhledného plexi?
 Kde se lze setkat s ochranou neživých částí krytem či zábranou?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Kde pořídit krabičku kombinace zásuvky a vidlice pro vlastní vestavbu?
 Lze ochranný kryt stroje použit k funkci start?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
 Bude elektrický spotřebič po opravě truhlářem vyhovující?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je chybějící vnitřní kryt rozvaděče v panelovém domě velmi závažná závada?
 Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?
 Co vám říká pojem úplný kryt?
 Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
 Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
 S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?
 Neznáte někdo označení tohoto krytu spouštěče dřevoobráběcího stroje?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je nějaká pevná vzdálenost mezi rozvaděčem a požárním hydrantem?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?
 Existuje min. vzdálenost mezi svislým kabelem přípojky a zdí sousedního domu?
 K čemu vlastně slouží bezpečná vzdálenost u hromosvodů?
 Aká je minimálna vzdialenosť holých vodičov 6kV a 22kV?
 Má nadmořská výška vliv na velikost ochranného úhlu hromosvodu?
 Jakým normám odporuje vedení 0,4KV dotýkající se železného sila?
 Jaká je nejmenší vzdálennost vedení nn od komunikace?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaká je povolená minimální vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí u venkovních zařízení vn22 kV
 Znáte bezpečné vzdálenosti vedení?
 Jak daleko je bezpečné bydlet od vedení vvn?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Jakým způsobem odměřit délku kabelu před odchodem ke klientovi?