Autor Téma: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?  (Přečteno 49353 krát)
Daniel Kala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.10.2006, 11:01 »

Vyměňoval jsem zásuvky v domovním rozvodu v kancelářských prostorech a u jednoho okruhu se mi děje zajímavá věc. V zásuvkách tohoto okruhu. Podotýkám, že všechny barvy vodičů mám zapojeny správně a ostatní okuhy (je jich celkem 20) fungují správně. V rozvodnici jsou všechny jističe zapojeny na jednu fázi (tedy z přívodu klemami na jednotlivé jističe). Je to starší dvoudrátový rozvod, kde je v rozvodnici propojena "nula" se zamí na kovové svorkovnici (všechny modré dráty - nuly spojeny s jedním zemnícím ŽZ).
Netušíte někdo kde by mohl být problém.
P.S. asi mi nezbyde nic jiného než zkusit všechny zásuvky v okruhu odpojit a fyzicky "propískat" měřákem kam jednotlivé dráty vedou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.10.2006, 11:42 »

Pravděpodobně bude ta "nula" někde odpojená a vy měříte naindukované napětí do vodiče N proti dobře připojenému PE (A nebo naopak). Toto napětí nemusí být jen idukované, rovněž sem může být zavlečeno neodpojeným spotřebičem v tomto okruhu. Vycházím z toho, že "zemí" nazýváte zeleno/žlutý PE vodič a "nulou" modrý N. Také předpokládám, že v rozvaděči je rozdělen přívodní PEN na PE a N, viz:

 "Je to starší dvoudrátový rozvod, kde je v rozvodnici propojena "nula" se zamí na kovové svorkovnici (všechny modré dráty - nuly spojeny s jedním zemnícím ŽZ)."

Píšete do sekce VEŘEJNÁ ZÓNA, čili nejste odborník? Pokud ne, tak v tom případě jim tuto práci raději přenechte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Kala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.10.2006, 12:23 »

Máte pravdu, odborník nejsem ale výměnu zásuvek, tedy pouze jejich vnějších částí a připojení na rozvod nepovažuji za příliš odbornou práci, podmínkou ovšem je dobře provedený rozvod - přívod k nim. To bohužel v tomto případě neplatí, pro ilustraci - našel jsem "odborně" instalovanou zásuvku v sádrokartonu bez krabičky, zhrozil jsem se když na mě po sejmutí krytu zásuvky koukala minerální vata vnitřní izolace a zásuvka byla přímo opřená zadní částí o nosný pozinkovaný profil. Samozřejmě jsem ji odstranil včetně kabelů (byly jen krátké, propojené se zásuvkou na opačné straně) a otvor po ní zavřel. Zřejmě to přede mnou dělal nějaký "odborník". Zkusí tedy prověřit všechny kabely kam skutečně vedou a případně nahradím špatně zapojené zásuvky věnečky a záslepkami, tedy je vyřadím z provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.10.2006, 08:58 »

..PROBLEM je v prevádzkovateľ ový, že nezabezpečuje pravidelné revízie a následne odstraňovanie chýb z revizií..
..Doporučte prevádzkovateľ ový/majiteľový  nech si splni svoju povinnosť !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.10.2006, 20:15 »

To Jaškanič:
Gratuluji, super odborná rada. Dále bych doporučil prověřit zda provozovatel  tu "nulu" neodpojil a nepřipojil tam těch cca 80V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2006, 09:01 »

Na provozovatele bych to tak rychle neházel, ani by mě příliš nepřekvapilo, kdyby i tuto instalaci prováděla profi firma a bylo to celé posvěcené revizní zprávou.
Jaká je běžná praxe u některých firem, to asi nemá význam rozebírat.
Odpověď na to, v jakém stavu je instalace ve skutečnosti, by měla dát nová důkladná revize, provedená nezávislým revizním technikem.
N vodič bude zřejmě někde přerušen. Že se tam objevuje 80V, to bych přikládál indukci mezi vodiči. Záleží, čím se to měří, nějaký digitální měřák má vysoký vstupní odpor, takže může měřit i indukované napětí. Podstatné bude, jak se to chová pod zatížením - k tomu stačí obyčejná "vadaska"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.10.2006, 13:19 »

p. Ján Šlosárek:
Máte pravdu, odborník nejsem ale výměnu zásuvek, tedy pouze jejich vnějších částí a připojení na rozvod nepovažuji za příliš odbornou práci, podmínkou ovšem je dobře provedený rozvod - přívod k nim. To bohužel v tomto případě neplatí, pro ilustraci - našel jsem "odborně" instalovanou zásuvku v sádrokartonu bez krabičky, zhrozil jsem se když na mě po sejmutí krytu zásuvky koukala minerální vata vnitřní izolace a zásuvka byla přímo opřená zadní částí o nosný pozinkovaný profil. Samozřejmě jsem ji odstranil včetně kabelů (byly jen krátké, propojené se zásuvkou na opačné straně) a otvor po ní zavřel. Zřejmě to přede mnou dělal nějaký "odborník". Zkusí tedy prověřit všechny kabely kam skutečně vedou a případně nahradím špatně zapojené zásuvky věnečky a záslepkami, tedy je vyřadím z provozu. 
ČO INĚ SOM MOHOL RADIŤ ?
Ak by so to radil vám tak by som vam poradil podoťahovať všeťké N + PE vodiče a problem by sa ostranil. Ale na svojom predošlom príspeku trvám. p.s. Nemam chuť odpovedať na "naražky" ale ak si píšete ODBORNIK tak nechapem vaše uskočne slova. Majte sa krásne a nech sa darí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.11.2006, 13:48 »

To Jaškanič:
Zkuste si ještě jednou přečíst mojí odpověď. Nepíši nic o tom, zda jste nebo nejste odborník, ani o tom, zda je někdo schopen udělat to či ono na vyhrazeném zařízení.
Mne zaujala právě ta vaše rada, kde se nehovoří o tom, jak popsanou závadu odstranit. Vy jste napsal ".....PROBLEM je v prevádzkovateľ ový, že nezabezpečuje pravidelné revízie a následne odstraňovanie chýb z revizií..
..Doporučte prevádzkovateľ ový/majiteľový  nech si splni svoju povinnosť ! "
Tak právě tato rada nikomu napomůže odstranit popsanou závadu na rozdíl od jiných příspěvků na př.p.Hasaly.
Nevím co vidíte úskočného na mé odpovědi, je to čistá ironie.
Jinak samozřejmě taktéž mějte se krásně a ať se daří. / Bez ironie/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 24 dotazů.