Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?  (Přečteno 16796 krát)
Jiří Hlinák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2017, 15:32 »



Nedávno jsem (poprvé) instaloval elektroměrový pilíř. Předpokládám, že jsem vše udělal dobře. Dokladem toho je i bezproblematic ké zaplombování od rozvoďáků. Po několika měsících mi ale přišla od zákazníka fotka - viz příloha - jak se uvnitř elektroměru a pod krytem hromadí zkondenzovaná voda. Máte nějaký nápad nebo tip (či běžnou praxi),  jak této situaci předejít?



* vlhkost.jpg (199.98 KB, 3213x2410 - prohlédnuto 2786 krát.)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2017, 15:59 »

Kabelový prostor pilíře jste vysypal pískem?¨(video od osmé minuty)

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.01.2017, 22:47 »

Vcelku bezny problem. Kondenz vam stoupa od zakladu pilire, hlavne v parnem letu.

Co s tim? Zalezi co je to za pilir, jestli zdeny nebo celoplastovy.
Piscity zasyp, nebo ipa. Zkuste se zeptat zednika.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.01.2017, 07:08 »

Vyvrtat odvětrávací dírky.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2017, 07:26 »

Vyvrtat odvětrávací dírky.

Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.

Opravte instalaci pilířku dle videa od kolegy Svejkovskýho (pískový zásyp)...tedy, pokud jde o plastový pilířek.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.01.2017, 08:42 »

Je to kondenzovaná zemná vlhkosť. Kábelák zasypať pieskom, utesniť chráničku, na piesok uložiť zemnú fóliu a dosypať 20cm Keramzitu alebo Liaporu. Niektoré piliere majú aj ventilačný otvor, ktorý kondenzáciu neodstráni ale aspoň znižuje. Zásyp Liaporom alebo Keramzitom problém odstráni
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2017, 11:36 »

Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2017, 11:45 »

Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  Jsem v rozpacích

Především jde o to, že ty "dírky" moc nepomůžou.
A proč dělat nějaké náhradní řešení, když je montážní postup pilířku jasně daný, jen ho nikdo nečte, že?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 30.01.2017, 11:54 »

Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  Smích
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2017, 12:58 »

Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  Smích

Kdyby jen návody  ??
Běžně se tu setkáváme s tím, že chce někdo poradit a není schopný si před zadáním svého příspěvku přečíst "pravidla diskusí",  bez kterých pak není schopný dotaz správně formulovat. Tito pak mají ještě tu drzost se rozčilovat, že se jejich dotaz nedostal do sekce B, kde pak mohou všichni reagovat.
To bych takového jelimana nejraději chytil za ohryzek a po česku ho náležitě propleskl.  Hněv
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.01.2017, 13:43 »

Vyvrtat odvětrávací dírky.
To už tu bylo, v licáku kondenzovala voda, experti napálili 3x 10mm odvětrání na protilehlých stranách. Výměna pojistek skončila pro montéra na pohotovosti, protože po takovém počtu žihadel to chtělo kalciovku.
A navíc běžný pilíř není hermetický. Jsou verze s gumovým lemem. Když už bych radil odvětrání, pak průchodku s membránou, ale ta v tomto případě, kdy nebyl dodržen prvotně správný montážní postup, nic nevyřeší.
Ta kondenzace se ale může ojediněle objevit i nějakou dobu po namontování, když byl použit hodně vlhký písek, ale je to jev pouze dočasný.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2017, 14:22 »

Na tom videu je poučná i výslovnost slova rozvaděč. Nedá se svévolně upravovat jak v psaném textu (např. zde).  pozor
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 30.01.2017, 14:42 »

Tazatel nic?
Nejspíš není provedení práce dle návodu. Smích
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.01.2017, 15:41 »

V konkrétním případě je vrtání dírek blbost. Stal se mi však případ, kdy byl elektroměrový rozvaděč zabudován do kamenné zdi síly cca 1metr, zezadu pod úrovní země (ohrazení kostela). Když na zeď zasvítilo slunce srazila se uvnitř rozvaděče vlhkost ze zdi až do té míry, že občas vypadl jistič. Pomohlo až vyvrtání dvou otvorů do dveří rozvaděče a osazení mřížek. Přemístění rozvaděče nepřicházelo v úvahu.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.01.2017, 18:37 »

Tak hlavně pozor na borce, co propagují perpetum mobile pod názvem OsmoDry. Ti se toho mohou chytit a slibovat rychlý odvod vlhka.  Hněv Hněv Hněv
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 30.01.2017, 21:38 »

Pavle, hlavně klídek  Úsměv Mrknutí Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.01.2017, 22:05 »

Neříkejte mi tu, že třeba krabičky ve kterých se drží vlhkost, jste do nich nikdo nevyvrtal zespoda dírku nebo dírky pro pro odvod kondenzace. Je to jediná možnost jak se ji zbavit. Kdo je z praxe, tak ví a kdo není tak tu bude dokola omílat nějaké návody a teorie. Ten rozdíl teplot tam bude i kdyby jste to zasypaly celé pískem.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.01.2017, 23:18 »

Nebo pomůže silikagel. Ovšem s nutností často měnit pytlíky..... zle
Přikláním se ke kvalitnímu provedení dle návodu výrobce. Ten je rozhodující!  Úsměv
Vše ostatní jsou jen plky.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč používat zářivky s ochrannými kryty?
 Kde sehnat náhradní sklo do socialistického svítidla ?
 Kde sehnat kryty na staré 3f jističe ITM?
 Mohou být kryty svorkovnic stoupacího vedení z průhledného plexi?
 Kde se lze setkat s ochranou neživých částí krytem či zábranou?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Kde pořídit krabičku kombinace zásuvky a vidlice pro vlastní vestavbu?
 Lze ochranný kryt stroje použit k funkci start?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
 Bude elektrický spotřebič po opravě truhlářem vyhovující?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Je chybějící vnitřní kryt rozvaděče v panelovém domě velmi závažná závada?
 Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?
 Co vám říká pojem úplný kryt?
 Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
 Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
 S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?
 Neznáte někdo označení tohoto krytu spouštěče dřevoobráběcího stroje?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak při revizi pohlížet na otvor v rozváděči?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Jak řešit elektroinstalaci v zavlhlém sklepě rodinného domu?
 Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky?
 Jaký stupeň krytí pro venkovní prostředí?
 Jaký materiál použít v rozvaděči pro krytí elektronického modulu?
 Znáte krytí IP85?
 Jak vyřešit krytí do kotelny?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Je na závadu montáž přístroj. krabice na vodivý podklad ocelovými šrouby?
 Čím utěsnit svorkovnici motoru pokud se do ní dostává voda?
 Čím zakrýt vstup CYKY kabelu do pružinových svorek termostatu?
 Jaké krytí splňuje plošina vozíčkáře pro venkovní použití?
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 25 dotazů.